FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Anthom

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 284 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Anthom sur le forum Climatisation

Anthom
a posté 6 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Alors je reviens sur ce que j'ai dit.
Il y a peut être un problème de sonde, parce que là elle tourne depuis une heure et les modes de vitesses se sont mis à fonctionner.
À surveiller.
En tout cas merci PL de prendre le temps de nous aider loveliness
23 septembre 2025 à 18:18
forum consulter ce sujet Problème de vitesse de clim en mode chaud

Bonjour.

Non justement je n'ai pas mis le mode auto.
Là c'est comme si je n'avais que deux vitesses de souffle, un très fort (high, med, et low qui sont tous équivalent) et un moyennement léger (quiet, mais qui devrait être bien plus faible).
J'ai testé en froid et en ventilation et toutes les vitesses fonctionnent très bien, et en chaud il y a ce petit soucis, et en auto elle tourne à fond aussi.
Mais ça chauffe très bien et le souffle est régulier.
23 septembre 2025 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème de vitesse de clim en mode chaud

Publicité

Bonjour.

J'ai installé une clim Fujitsu il y a quelques mois. les vitesses de soufflage fonctionnent parfaitement en mode froid mais il y a quelques jours j'ai lancé le mode chaud, et les vitesses high medium et low on l'air de souffler à la même puissance, c'est à dire les 3 en mode hig, et le mode quiet souffle un peu moins fort, mais beaucoup plus fort que quand la clim est en froid.
Pensez-vous qu'il y a un problème ?
Merci l'équipe !
23 septembre 2025 à 17:06
forum consulter ce sujet Problème de vitesse de clim en mode chaud

Bonjour.

Si, justement j'ai bien compris vos explications, c'est juste mon schéma qui est trompeur. Je vais bien laisser les tubes comme ils sont, et je vais me raccorder sous l'UI.
Pour les dudgeons, c'est ok, j'ai ce qu'il faut, un ami à l’habilitation pour les gaz, il va me donner un coup de main, et c'est bien un frigoriste que je connais qui me fera la mise en service.
Mon vrai problème c'était vraiment le doute par rapport au schéma, comme je le disait, j'ai vu d'autre schéma Fujitsu bien plus clair.
En tout cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
25 avril 2025 à 13:20
forum consulter ce sujet Sens raccord frigorifique clim Fujitsu

Merci pour vos réponses.

D'accord, quand il est écrit que la pièce de raccord à sertir doit être installée à l'extérieur, ils veulent dire ne pas se raccorder dans un endroit inaccessible.
Moi je pensais qu'ils voulaient dire ne pas se raccorder sous l'UI.
Et c'est vrai que j'ai lu des anciennes notices qui étaient quasiment les mêmes, mais avec toutes les directions de raccordement possible de dessiner, ce qui était beaucoup plus clair.
Là ça fait penser qu'on est obligé soit d'aller à 90° soit à 180° mais qu'on ne peut pas laisser les tubes de raccordement tel quel, donc sous l'UI, ce qui serait plutôt absurde.
Mais c'est pour ça que je me suis dit que peut être maintenant on n'a plus le droit de se raccorder sous l'UI.
Merci beaucoup.
25 avril 2025 à 10:28
forum consulter ce sujet Sens raccord frigorifique clim Fujitsu

Bonjour.

J'aurais besoin d'un renseignement au niveau de l'installation d'une unité intérieure Fujitsu.
Normalement je sais que l'on peut diriger le sens de la tuyauterie cuivre, mais sur ma notice, il est noté, si je comprends bien, que je peux sortir mes tuyaux soit par la droite, soit par l'arrière, mais pas par la gauche, car sur la photo du haut, il est indiqué que la pièce de raccord à sertir doit être installée à l'extérieur. Alors est ce qu'il s'agit d'une norme ?
Car moi ça m'arrangerait de laisser les tuyaux tel quel et de me raccorder à l'arrière de l'unité intérieure.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
raccord frigorifique clim fujitsu

24 avril 2025 à 14:42
forum consulter ce sujet Sens raccord frigorifique clim Fujitsu