Bonjour.
J'ai dans mon appartement un climatiseur réversible Whirlpool. La ventilation est irrégulière.
Cela a commencé avec le chauffage au mois de février. Elle soufflait vraiment irrégulièrement comme des rafales de vent.
J'ai bien nettoyé les filtres puis plus de problème.
Puis en allumant la clim il y a 2 semaines le problème recommence. Nettoyage de fond en comble des filtres et des "grilles" (derrière les filtres, nettoyé délicatement avec une brosse à dents) si l'on peut les appeler ainsi.
Le problème persiste sauf lorsque j'ouvre le capot du split et que donc on voit tout l’intérieur du système (ça ne marche pas à tous les coups mais généralement oui).
J'ai aussi l'impression que le moteur ne s'arrête jamais contrairement au mode chauffage.
Voilà si quelqu'un peut m'éclairer sur la démarche à suivre avant d'appeler un professionnel.
J'espère que j'ai été assez clair.
Merci de vos réponses. :)))
J'ai dans mon appartement un climatiseur réversible Whirlpool. La ventilation est irrégulière.
Cela a commencé avec le chauffage au mois de février. Elle soufflait vraiment irrégulièrement comme des rafales de vent.
J'ai bien nettoyé les filtres puis plus de problème.
Puis en allumant la clim il y a 2 semaines le problème recommence. Nettoyage de fond en comble des filtres et des "grilles" (derrière les filtres, nettoyé délicatement avec une brosse à dents) si l'on peut les appeler ainsi.
Le problème persiste sauf lorsque j'ouvre le capot du split et que donc on voit tout l’intérieur du système (ça ne marche pas à tous les coups mais généralement oui).
J'ai aussi l'impression que le moteur ne s'arrête jamais contrairement au mode chauffage.
Voilà si quelqu'un peut m'éclairer sur la démarche à suivre avant d'appeler un professionnel.
J'espère que j'ai été assez clair.
Merci de vos réponses. :)))
24 juin 2017 à 16:32
Réponse 1 du forum climatisation
Ventilation irrégulière climatiseur réversible Whirlpool
Bonjour,
J'ai posté pour le même problème deux heures avant vous.
En attendant une réponse, j'ai trouvé sur ce forum un sujet d'une personne qui avait aussi le même problème que nous, qui de plus a le même Split que moi : Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Il semblerait que le plus gros du problème est dû aux ailettes de la ventilation qui sont encrassées, dés demain j'entame le nettoyage au pinceau comme conseillé sur le lien ci-dessus.
Pour ma part ça souffle que sur la gauche, quand j'enlève les filtres ça souffle partout et quand j'intervertis les filtres ça souffle toujours que sur la gauche, donc j'en conclus ou plutôt je pense que le fait d'enlever les filtres fait que le surplus d'entrée d'air fait que ça marche à droite mais que ça ne vient pas des filtres.
Sur le milieu j'ai aussi des légères rafales comme vous, sans doute à cause de la poussière qui gagne du terrain sur la gauche.
Moi je vois clairement que sur la droite c'est plus poussiéreux, le problème c'est accessibilité pour nettoyer.
Arrivez-vous à voir si vos ailettes sont poussiéreuses ?
J'ai posté pour le même problème deux heures avant vous.
En attendant une réponse, j'ai trouvé sur ce forum un sujet d'une personne qui avait aussi le même problème que nous, qui de plus a le même Split que moi : Démontage ventilateur split Hitachi RAK-35QH8
Il semblerait que le plus gros du problème est dû aux ailettes de la ventilation qui sont encrassées, dés demain j'entame le nettoyage au pinceau comme conseillé sur le lien ci-dessus.
Pour ma part ça souffle que sur la gauche, quand j'enlève les filtres ça souffle partout et quand j'intervertis les filtres ça souffle toujours que sur la gauche, donc j'en conclus ou plutôt je pense que le fait d'enlever les filtres fait que le surplus d'entrée d'air fait que ça marche à droite mais que ça ne vient pas des filtres.
Sur le milieu j'ai aussi des légères rafales comme vous, sans doute à cause de la poussière qui gagne du terrain sur la gauche.
Moi je vois clairement que sur la droite c'est plus poussiéreux, le problème c'est accessibilité pour nettoyer.
Arrivez-vous à voir si vos ailettes sont poussiéreuses ?
24 juin 2017 à 19:11
Réponse 2 du forum climatisation
Invité

Ventilation irrégulière climatiseur réversible Whirlpool
Invité
Bonjour,
J'ai déjà eu ce problème sur d'autres marques.
Il faut démonter la turbine pour un nettoyage complet.
J'ai déjà eu ce problème sur d'autres marques.
Il faut démonter la turbine pour un nettoyage complet.
24 juin 2017 à 21:05
Réponse 3 du forum climatisation
Invité

Ventilation irrégulière climatiseur réversible Whirlpool
Invité
Bonne soirée à tous.
Attention, non seulement la turbine mais aussi et surtout l'arrière de l'échangeur.
Il se passe deux phénomènes distincts :
1) La turbine s'encrasse avec le temps c’est inévitable.
Hélas le dépôt de saleté n'est pas toujours bien réparti.
Donc un léger déséquilibre se crée (non perceptible) au début mais de plus en plus fort par la suite.
2) L’échangeur en s'encrassant, il finit par absorber la saleté en profondeur. Lorsqu'on nettoie cela parait propre mais en réalité les ailettes de l'échangeur sont colmatées en profondeur. Cela engendre des zones de pression et des zones de dépression.
Si vous passez votre main le long du soufflage vous vous apercevrez que le débit d'air n'est absolument pas homogène.
Cela peut aller du simple au double.
Si vous mesurez les températures vous pouvez avoir un écart jusqu'à 5k entre la température sortie gauche / milieu / à droite.
Les rafales d'air sont liées aux fameuses zones de pression / dépression causée par la saleté.
Un bon nettoyage et l'ensemble repartira convenablement.
Cependant un ventilateur qui fait le yoyo mais qui assure une température de soufflage homogène c'est dû soit au tachy soit à la sonde échangeur, mais ce n'est pas votre cas.
Cordialement.
Attention, non seulement la turbine mais aussi et surtout l'arrière de l'échangeur.
Il se passe deux phénomènes distincts :
1) La turbine s'encrasse avec le temps c’est inévitable.
Hélas le dépôt de saleté n'est pas toujours bien réparti.
Donc un léger déséquilibre se crée (non perceptible) au début mais de plus en plus fort par la suite.
2) L’échangeur en s'encrassant, il finit par absorber la saleté en profondeur. Lorsqu'on nettoie cela parait propre mais en réalité les ailettes de l'échangeur sont colmatées en profondeur. Cela engendre des zones de pression et des zones de dépression.
Si vous passez votre main le long du soufflage vous vous apercevrez que le débit d'air n'est absolument pas homogène.
Cela peut aller du simple au double.
Si vous mesurez les températures vous pouvez avoir un écart jusqu'à 5k entre la température sortie gauche / milieu / à droite.
Les rafales d'air sont liées aux fameuses zones de pression / dépression causée par la saleté.
Un bon nettoyage et l'ensemble repartira convenablement.
Cependant un ventilateur qui fait le yoyo mais qui assure une température de soufflage homogène c'est dû soit au tachy soit à la sonde échangeur, mais ce n'est pas votre cas.
Cordialement.
24 juin 2017 à 21:38
Réponse 4 du forum climatisation
Ventilation irrégulière climatiseur réversible Whirlpool
Bonjour.
Problème résolu comme conseillé, j'ai bien nettoyé la turbine et tout fonctionne normalement.
Merci beaucoup de votre aide, à bientôt.
Problème résolu comme conseillé, j'ai bien nettoyé la turbine et tout fonctionne normalement.
Merci beaucoup de votre aide, à bientôt.