Problème de communication clim Samsung
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8384
Question Forum Climatisation : Problème de communication clim Samsung
Bonjour.
J'ai un souci avec une installation VRV DVM'S Samsung, comprenant une unité extérieure et dix unités intérieures cassettes.
Le problème est que lorsque j'isole une unité intérieure en défaut, les autres fonctionnent, mais lorsque je la remets en fonction, son défaut arrête les autres.
L'affichage à l'unité extérieure est U200-E201.
Intervention effectuée :
Réinitialisation du groupe par K3, mais le défaut réapparaît ;
Remplacement de la carte de la cassette en défaut par une carte dont la cassette fonctionne normalement, mais le défaut réapparaît.
Je souhaiterais savoir comment faire face à ce problème.
Merci.
J'ai un souci avec une installation VRV DVM'S Samsung, comprenant une unité extérieure et dix unités intérieures cassettes.
Le problème est que lorsque j'isole une unité intérieure en défaut, les autres fonctionnent, mais lorsque je la remets en fonction, son défaut arrête les autres.
L'affichage à l'unité extérieure est U200-E201.
Intervention effectuée :
Réinitialisation du groupe par K3, mais le défaut réapparaît ;
Remplacement de la carte de la cassette en défaut par une carte dont la cassette fonctionne normalement, mais le défaut réapparaît.
Je souhaiterais savoir comment faire face à ce problème.
Merci.
30 janvier 2023 à 10:15
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Problème de communication clim Samsung
Bonjour.
Il faudrait savoir à quoi renvoie le défaut d'origine, car en inversant des cartes, vous pouvez brûler une carte supplémentaire.
Il faudrait savoir à quoi renvoie le défaut d'origine, car en inversant des cartes, vous pouvez brûler une carte supplémentaire.
30 janvier 2023 à 13:39
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Problème de communication clim Samsung
Re.
Voici l'unité intérieure en question.
Elle compte 4 voyants et le client m'a fait voir une vidéo dans laquelle les 4 voyants clignotaient.
Depuis lors, ils ont mis l'appareil hors tension, mais il reste toujours que la cassette est reconnue par le groupe extérieur.
Cela m'a amené à faire certaines vérifications, voir l'explication précédente. Merci.
Référence AM056FNNDHE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici l'unité intérieure en question.
Elle compte 4 voyants et le client m'a fait voir une vidéo dans laquelle les 4 voyants clignotaient.
Depuis lors, ils ont mis l'appareil hors tension, mais il reste toujours que la cassette est reconnue par le groupe extérieur.
Cela m'a amené à faire certaines vérifications, voir l'explication précédente. Merci.
Référence AM056FNNDHE.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 janvier 2023 à 15:56
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Problème de communication clim Samsung
Il doit y avoir un élément connecté dans la cassette qui remonte le défaut, tel que le moteur de ventilation, la pompe de relevage ou les sondes, que Vous devriez tester avec un ohmmètre.
30 janvier 2023 à 16:20
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs
Problème de communication clim Samsung
OK, je vais aller vérifier cela.
Merci beaucoup pour votre aide.
Merci beaucoup pour votre aide.