Bonjour.
J'ai un problème avec mon climatiseur réversible HDC LINK 5024, il fonctionnait normalement en froid ; depuis le moteur extérieur marche et s'arrête sur pression car le ventilateur extérieur ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution ?
Merci. Cordialement.
J'ai un problème avec mon climatiseur réversible HDC LINK 5024, il fonctionnait normalement en froid ; depuis le moteur extérieur marche et s'arrête sur pression car le ventilateur extérieur ne fonctionne pas.
Avez-vous une solution ?
Merci. Cordialement.
28 août 2022 à 11:08
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseur
Problème climatiseur réversible HDC LINK 5024
Bonjour.
3 possibilités : moteur HS, son condo HS, ou relais dans l'UI HS. Sans parler de problèmes de connectique.
Mesurez "en fonctionnement" la tension aux bornes du petit condensateur de 3µF, dans l'UE. Si 0V AC, c'est probablement le relais dans l'UI qui est HS.
Sinon, pour "dépanner", mettez un ventilo de maison assez puissant derrière l'UE, parfois c'est suffisant pour éviter la coupure par surchauffe (mais pas optimum).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

3 possibilités : moteur HS, son condo HS, ou relais dans l'UI HS. Sans parler de problèmes de connectique.
Mesurez "en fonctionnement" la tension aux bornes du petit condensateur de 3µF, dans l'UE. Si 0V AC, c'est probablement le relais dans l'UI qui est HS.
Sinon, pour "dépanner", mettez un ventilo de maison assez puissant derrière l'UE, parfois c'est suffisant pour éviter la coupure par surchauffe (mais pas optimum).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 août 2022 à 18:20