Question Forum Dépannage Climatisation : Problème climatiseur Samsung mistral AR12
Bonsoir.
Je possède une climatisation inverter Samsung Mistral monosplit:
UI AR12fsfpkgmnet
UE AR12fspkgmxet.
A la mise en marche l'UI démarre, souffle quelques minutes sans faire de froid ni de chaud, puis bip et affiche un code erreur (led) led 1 (indicateur good sleep) et led 2 (indicateur timer) clignote et la led 3 (indicateur de fonctionnement) reste éteinte, cela correspond à "E122 E123 erreur sur l'échangeur de chaleur intérieur".
Dans mes recherches j'ai trouvé qu'il fallait tester la sonde de capteur de température de la pièce et celle de l'échangeur.
Elles donnent respectivement 9.74 kohm et 10,24 kohm à 25°C.
Le connecteur est propre et n'est pas oxydé.
Parallèlement l'UE ne se déclenche pas (ventilo ne tourne pas, la vanne 4 voies ne s'ouvre pas, aucun bruit), les câbles d’alimentation et de communication (F1 F2) ont bien leur continuité, elle est alimentée en 230v le fusible est OK.
Les led (R G Y) restent éteintes et j'ai testé les 3 condensateurs en DC ils affichent 0V (les 3).
La sonde de température extérieure donne 10.22 kohm.
L'UE ne présente pas de traces d'huile qui pourrait indiquer une fuite.
Là, je sèche, et je ne sais plus trop dans quelle direction orienter mes recherches.
Si une âme charitable à une idée pour m'aider dans cette recherche de panne, ses suggestions seront la bienvenue.
Bonne soirée.
Je possède une climatisation inverter Samsung Mistral monosplit:
UI AR12fsfpkgmnet
UE AR12fspkgmxet.
A la mise en marche l'UI démarre, souffle quelques minutes sans faire de froid ni de chaud, puis bip et affiche un code erreur (led) led 1 (indicateur good sleep) et led 2 (indicateur timer) clignote et la led 3 (indicateur de fonctionnement) reste éteinte, cela correspond à "E122 E123 erreur sur l'échangeur de chaleur intérieur".
Dans mes recherches j'ai trouvé qu'il fallait tester la sonde de capteur de température de la pièce et celle de l'échangeur.
Elles donnent respectivement 9.74 kohm et 10,24 kohm à 25°C.
Le connecteur est propre et n'est pas oxydé.
Parallèlement l'UE ne se déclenche pas (ventilo ne tourne pas, la vanne 4 voies ne s'ouvre pas, aucun bruit), les câbles d’alimentation et de communication (F1 F2) ont bien leur continuité, elle est alimentée en 230v le fusible est OK.
Les led (R G Y) restent éteintes et j'ai testé les 3 condensateurs en DC ils affichent 0V (les 3).
La sonde de température extérieure donne 10.22 kohm.
L'UE ne présente pas de traces d'huile qui pourrait indiquer une fuite.
Là, je sèche, et je ne sais plus trop dans quelle direction orienter mes recherches.
Si une âme charitable à une idée pour m'aider dans cette recherche de panne, ses suggestions seront la bienvenue.
Bonne soirée.
08 septembre 2022 à 19:00
Réponse 1 du forum climatisation climatiseur
Problème climatiseur Samsung mistral AR12
Bonjour.
Je me répond histoire de faire avancer le problème si d'autre personne rencontre le même.
J'ai pu obtenir les code option produit qui est une suite alphanumérique propre à chaque modèle (contient des infos comme la puissance du split etc...) et j'ai fait la manip donné par Dom-Aom sur un autre post, mais cela n'a rien changé à mon soucis.
Il semble que le problème soit en lien avec la PCB du groupe extérieur ou du compresseur ou du ventilo ou des 3. Prochaines étapes :
Tester les enroulements du compresseur je crois qu'ils doivent être compris entre 0.2 et 2 ohms.
Tester si le compresseur n'est pas bloqué mais là je cherche encore comment faire tester le ventilateur du groupe mais à part tester qu'il ne soit pas bloqué (et c'est le cas il tourne librement à la main) je ne sais pas faire non plus
Je suis toujours preneur de conseils et d'informations.
Merci
Cordialement.
Je me répond histoire de faire avancer le problème si d'autre personne rencontre le même.
J'ai pu obtenir les code option produit qui est une suite alphanumérique propre à chaque modèle (contient des infos comme la puissance du split etc...) et j'ai fait la manip donné par Dom-Aom sur un autre post, mais cela n'a rien changé à mon soucis.
Il semble que le problème soit en lien avec la PCB du groupe extérieur ou du compresseur ou du ventilo ou des 3. Prochaines étapes :
Tester les enroulements du compresseur je crois qu'ils doivent être compris entre 0.2 et 2 ohms.
Tester si le compresseur n'est pas bloqué mais là je cherche encore comment faire tester le ventilateur du groupe mais à part tester qu'il ne soit pas bloqué (et c'est le cas il tourne librement à la main) je ne sais pas faire non plus
Je suis toujours preneur de conseils et d'informations.
Merci
Cordialement.