Question Dépannage Climatisation : Led 301 et 304 clignotent sans interruption RAM-52QH5
Bonjour.
J'ai une unité extérieure Hitachi RAM-52QH5 et 2 unités intérieures RAK-25QH8(W).
Les UI clignotent 3 fois et les LEDs de l'UE 301et 304 clignotent constamment en alternance.
Je n'ai ni chauffage ni climatisation et l'unité extérieure ne tourne pas.
Est-ce que le compresseur serait HS.
Merci.
J'ai une unité extérieure Hitachi RAM-52QH5 et 2 unités intérieures RAK-25QH8(W).
Les UI clignotent 3 fois et les LEDs de l'UE 301et 304 clignotent constamment en alternance.
Je n'ai ni chauffage ni climatisation et l'unité extérieure ne tourne pas.
Est-ce que le compresseur serait HS.
Merci.
14 décembre 2022 à 14:39
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs
Led 301 et 304 clignotent sans interruption RAM-52QH5
Bonjour.
3 x timer indiquent une mauvaise communication avec l'UE. Mais ce n'est pas les UI qu'il faut incriminer, 2 pannes en même temps, peu probable.
Dans l'UE, 1 x 301 n'est pas anormal après un reset secteur. Et 1 x 304 indique une mauvaise communication avec l'UI n°1. Ce qui masque la même chose pour la n°2.
Clairement le compresseur n'est pas en cause. Peut-être de la corrosion sur une des cartes de l'UE (des pistes cuivre qui seraient marron par endroit?...). Ou une soudure défectueuse...
3 x timer indiquent une mauvaise communication avec l'UE. Mais ce n'est pas les UI qu'il faut incriminer, 2 pannes en même temps, peu probable.
Dans l'UE, 1 x 301 n'est pas anormal après un reset secteur. Et 1 x 304 indique une mauvaise communication avec l'UI n°1. Ce qui masque la même chose pour la n°2.
Clairement le compresseur n'est pas en cause. Peut-être de la corrosion sur une des cartes de l'UE (des pistes cuivre qui seraient marron par endroit?...). Ou une soudure défectueuse...
14 décembre 2022 à 15:54
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs
Led 301 et 304 clignotent sans interruption RAM-52QH5
Bonsoir.
Peut-être la carte principale (PMRAM52QH5S01 - PWB MAIN)
Peut-être la carte principale (PMRAM52QH5S01 - PWB MAIN)
14 décembre 2022 à 18:14
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs
Led 301 et 304 clignotent sans interruption RAM-52QH5
Oui, ou l'autre, car les data transitent par la carte power.
14 décembre 2022 à 22:14