Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
9033
Question Forum Climatisation : Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Bonjour.
J'ai une climatisation de type split marque Riello avec le message d'erreur P4.
Après recherche sur ce forum et sur le net, il semble que c'est du côté de l'unité externe qu'il faut que je cherche.
Voila ce que je constate :
A la mise sous tension (prise secteur), l'unité interne affiche 88, puis s'éteint normalement.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC bien présente
J'allume ma clim et demande une température de 21° par exemple, l'afficheur indique
la température de consigne puis quelques secondes plus tard, le fameux message P4.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC est bien présente, mais rien ne tourne, ni compresseur, ni ventilateur.
J'ai bien quelques tensions DC (+5V, ....) sur la carte.
J'ai une question importante : Puisque c'est l'unité interne qui envoie l'information de démarrage à l'unité externe, quel est le type de signal utilisé (tension, format,...).
Ce que j'ai pu constaté c'est la présence d'un 4eme fil avec la phase, neutre, terre à l'entrée de l'unité externe. et le signal me semble bizarre, tension AC et DC pas stable.
De plus ce signal ne change pas entre clim ON et OFF.
Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
J'ai une climatisation de type split marque Riello avec le message d'erreur P4.
Après recherche sur ce forum et sur le net, il semble que c'est du côté de l'unité externe qu'il faut que je cherche.
Voila ce que je constate :
A la mise sous tension (prise secteur), l'unité interne affiche 88, puis s'éteint normalement.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC bien présente
J'allume ma clim et demande une température de 21° par exemple, l'afficheur indique
la température de consigne puis quelques secondes plus tard, le fameux message P4.
Du côté de l'unité externe, l'alimentation AC est bien présente, mais rien ne tourne, ni compresseur, ni ventilateur.
J'ai bien quelques tensions DC (+5V, ....) sur la carte.
J'ai une question importante : Puisque c'est l'unité interne qui envoie l'information de démarrage à l'unité externe, quel est le type de signal utilisé (tension, format,...).
Ce que j'ai pu constaté c'est la présence d'un 4eme fil avec la phase, neutre, terre à l'entrée de l'unité externe. et le signal me semble bizarre, tension AC et DC pas stable.
De plus ce signal ne change pas entre clim ON et OFF.

Merci d'avance à ceux qui pourront éclairer ma lanterne.
04 novembre 2023 à 20:54
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Bonjour.
Sur de nombreuses marques, la communication UE<->UI se fait par un signal de l'ordre de 200V vaguement similaire aux signaux fil pilote de chauffage (des alternances synchronisées avec signal de "phase" (donc 50Hz) présentes ou absentes, en + ou en -). Une alternance donne un bit dans le message envoyé, avec un multimètre vous allez donc mesurer des valeurs instables, il faut un oscilloscope pour inspecter le contenu.
Cela dit le contenu n'est généralement documenté nulle part.
Ce que vous pourrez voir c'est par exemple s'il n'y a absolument aucune alternance + ou aucune alternance -, ça signifie que l'une des unités (UI ou UE) n'envoie aucun message.
Cordialement.
Benoit
Sur de nombreuses marques, la communication UE<->UI se fait par un signal de l'ordre de 200V vaguement similaire aux signaux fil pilote de chauffage (des alternances synchronisées avec signal de "phase" (donc 50Hz) présentes ou absentes, en + ou en -). Une alternance donne un bit dans le message envoyé, avec un multimètre vous allez donc mesurer des valeurs instables, il faut un oscilloscope pour inspecter le contenu.
Cela dit le contenu n'est généralement documenté nulle part.
Ce que vous pourrez voir c'est par exemple s'il n'y a absolument aucune alternance + ou aucune alternance -, ça signifie que l'une des unités (UI ou UE) n'envoie aucun message.
Cordialement.
Benoit
05 novembre 2023 à 06:33
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur P4 clim Riello et incomprehension signaux entrée sur UE
Bonjour.
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je me doutais que ce 4eme fil était dédié à la com entre les 2 unités.
Comme j'ai le code erreur P4, il semble que cela soit au niveau du compresseur.
Mais difficile d'avoir des schémas de la carte.
La datasheet du circuit mPower-1501/2 est inexistante, cela m'aurai aidé.
Je vais essayer de trouver une carte d'occasion pour faire la réparation.
A+
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je me doutais que ce 4eme fil était dédié à la com entre les 2 unités.
Comme j'ai le code erreur P4, il semble que cela soit au niveau du compresseur.
Mais difficile d'avoir des schémas de la carte.
La datasheet du circuit mPower-1501/2 est inexistante, cela m'aurai aidé.
Je vais essayer de trouver une carte d'occasion pour faire la réparation.
A+
07 novembre 2023 à 03:08