Astuces climatisation maison : Bouchons sur le circuit frigo
Invité
Bonjour, j'ai un circuit R22 tout simple : compresseur à piston, condenseur à plaques, détente par capillaire et évaporateur, 3 sécurités (HP BP Antigel). Le ventilateur fonctionne correctement ainsi que le circuit eau de l'échangeur à plaque. Depuis que j'ai remplacé le compresseur qui était à la terre, j'ai des pressions abbérantes (1,5b BP 26b HP). Pourtant mon circuit frigo a été rincé (ozéon net) tiré au vide 24H, et chargé à la balance. J'ai même remplacé l'échangeur à plaques (T° R22 65°C-20°C) idem. Pourtant lorsque je pousse à l'azote, celui-ci circule. Quelqu'un aurait-il une idée ?
10 avril 2008 à 13:09
Tarif dépannage 1 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité
J'ai l'impression qu'il y a un problème de détente. Est-ce un détendeur capillaire ou un détendeur réglable ?
13 avril 2008 à 13:16
Tarif dépannage 2 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité
Pour voir si les pressions sont normales il faut faire pour la Bp (T ambiante) - (la différence de température sur l'évap donnée par le constructeur) et pour la Hp (T de l'air ext + Différence de température sur le condensseur donné par le constructeur) et si la hp est toujour trop élevée c'est qu'il y a toujours des incondensables dans l'installation et qu'il doit y avoir un bouchon de glace sur le détendeur, avez-vous changé le déshydrateur ?
17 avril 2008 à 02:31
Tarif dépannage 3 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité
Réponse à réponses 1&2 : détente par capillaires ; incondensable après 24h00 de tirage au vide sur circuit 2kg de R22 ? Pas de déshydrateur sur le circuit (d'origine), pour info marque du compresseur Bristol, marque de la CTA : France Energie
18 avril 2008 à 14:15
Tarif dépannage 4 climatiseur
Invité

Bouchons sur le circuit frigo
Invité
Le mieux serait de mesurer la surchauffe ainsi que le sous-refroidissement. Dans le cas d'un groupe ayant une surchauffe élevée avec un bon sous-refroidissement, problème de détente(capillaire partiellement bouché)
Si la surchauffe est normale, problème sur l'évaporateur (filtres colmatés ou mauvaise ventilation). Vince
Si la surchauffe est normale, problème sur l'évaporateur (filtres colmatés ou mauvaise ventilation). Vince
27 juillet 2008 à 23:34