Clim KFR-25GW erreur E3
Actuellement
10 419
questions dans le
forum climatisation
3502
Question Dépannage Climatisation : Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour,
J'ai acheté en 2002 une clim sur EBay (made in China, marque blanche) : modèle KFR-25GW/A2
Pendant près de 14 ans, elle a rendu de bons et loyaux services.
Une recharge de gaz a été faite il y a quelques années.
Aujourd'hui, j'ai un code E3 avec 4 flash de toutes les led à intervalle de +/- 2 secondes.
Je n'arrive pas à identifier la cause, malgré de multiples recherches sur Internet : sonde UI, sonde UE, vanne 4 voies, etc. : ce foutu code E3 semble pointer de multiples possibilités.
Pour les symptômes, je précise qu'ils sont très difficilement reproductibles :
1/ se produit en froid comme en chaud ;
2/ se produit soit dès le démarrage ; soit après quelques minutes ; soit après quelques heures ;
3/ quand l'appareil veut bien fonctionner, il fonctionne sans soucis jusqu'à un changement de régime (augmentation débit ventilateur, t° de consigne atteinte, etc.) ;
4/ après une mise en sécurité, ça peut refonctionner correctement après un repos de 24 heures, parfois il faut un repos d'une semaine (ou deux ou trois...) ;
5/ quand elle se met en sécurité, elle peut rester en sécurité pendant des heures - même après une coupure de l'alimentation de plusieurs minutes ; ou rester en sécurité quelques secondes ;
6/ après une mise en sécurité, même un redémarrage en mode "ventilation" (aucun appel au compresseur) provoque une remise en sécurité. (il faut plusieurs redémarrages pour que le mode ventilation fonctionne normalement).
Bref, je ne sais absolument pas vers quel organe orienter mes recherches et je ne trouve pas la signification des codes erreur pour ce modèle.
Il semblerait que ce genre de modèle de marque blanche est encore commercialisé aujourd'hui.
Quelqu'un a-t-il une piste, voire une solution ?
D'avance merci.
Xavier
J'ai acheté en 2002 une clim sur EBay (made in China, marque blanche) : modèle KFR-25GW/A2
Pendant près de 14 ans, elle a rendu de bons et loyaux services.
Une recharge de gaz a été faite il y a quelques années.
Aujourd'hui, j'ai un code E3 avec 4 flash de toutes les led à intervalle de +/- 2 secondes.
Je n'arrive pas à identifier la cause, malgré de multiples recherches sur Internet : sonde UI, sonde UE, vanne 4 voies, etc. : ce foutu code E3 semble pointer de multiples possibilités.
Pour les symptômes, je précise qu'ils sont très difficilement reproductibles :
1/ se produit en froid comme en chaud ;
2/ se produit soit dès le démarrage ; soit après quelques minutes ; soit après quelques heures ;
3/ quand l'appareil veut bien fonctionner, il fonctionne sans soucis jusqu'à un changement de régime (augmentation débit ventilateur, t° de consigne atteinte, etc.) ;
4/ après une mise en sécurité, ça peut refonctionner correctement après un repos de 24 heures, parfois il faut un repos d'une semaine (ou deux ou trois...) ;
5/ quand elle se met en sécurité, elle peut rester en sécurité pendant des heures - même après une coupure de l'alimentation de plusieurs minutes ; ou rester en sécurité quelques secondes ;
6/ après une mise en sécurité, même un redémarrage en mode "ventilation" (aucun appel au compresseur) provoque une remise en sécurité. (il faut plusieurs redémarrages pour que le mode ventilation fonctionne normalement).
Bref, je ne sais absolument pas vers quel organe orienter mes recherches et je ne trouve pas la signification des codes erreur pour ce modèle.
Il semblerait que ce genre de modèle de marque blanche est encore commercialisé aujourd'hui.
Quelqu'un a-t-il une piste, voire une solution ?
D'avance merci.
Xavier
26 août 2016 à 17:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour. C'est quoi la marque et quel est le type de gaz ?
26 août 2016 à 20:06
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour.
C'est une "marque blanche" = pas de marque, d'où la difficulté à trouver la signification des codes erreur.
J'ai juste le modèle : KFR-25GW
Le gaz est du R22.
C'est une "marque blanche" = pas de marque, d'où la difficulté à trouver la signification des codes erreur.
J'ai juste le modèle : KFR-25GW
Le gaz est du R22.
26 août 2016 à 20:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour.
Avec tous ces symptômes qui pourraient nous diriger vers plein de causes différentes, je suis dans le flou total, étant une marque inconnue made in China je n'ai pas les codes défauts.
Peut-être une approche avec une marque similaire ??? ce pourrait être une sonde, manque de gaz, carte UI ou UE qui fait des siennes, que sais-je encore...
Mais ce qui parait bizarre est le fonctionnement, on dirait au premier abord un compresseur qui fonctionne puis ne veut plus.

Ces symptômes se passent-ils lors de fortes chaleurs ? C'est à dire la clim fonctionne correctement par ex, puis quand la température extérieure monte la clim se met en défaut ?
Avec tous ces symptômes qui pourraient nous diriger vers plein de causes différentes, je suis dans le flou total, étant une marque inconnue made in China je n'ai pas les codes défauts.
Peut-être une approche avec une marque similaire ??? ce pourrait être une sonde, manque de gaz, carte UI ou UE qui fait des siennes, que sais-je encore...
Mais ce qui parait bizarre est le fonctionnement, on dirait au premier abord un compresseur qui fonctionne puis ne veut plus.

Ces symptômes se passent-ils lors de fortes chaleurs ? C'est à dire la clim fonctionne correctement par ex, puis quand la température extérieure monte la clim se met en défaut ?
26 août 2016 à 20:23
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour,
C'est également la multiplicité des symptômes qui me fait perdre mon latin.
J'utilise très peu l'appareil, et effectivement uniquement quand il fait fort chaud (rare en Belgique).
Ces 3 derniers jours : 32° à l'ombre...
Tout a commencé cet hiver : j'ai voulu l'utiliser en mode "chauffe" et elle m'a fait le coup du E3. J'ai pas creusé, c'est un appoint.
Il y a un mois, vague de chaleur, je l'ai lancée. Elle a bien fonctionné pendant +/- 24 heures (24h/24) et puis E3, plus moyen de la faire redémarrer. J'ai pas non plus creusé : la vague de chaleur était passée.
Quand je l'ai relancée il y a 2 jours, je me suis dit : quitte ou double.
Et elle a démarré, sans soucis. Elle a fonctionné correctement pendant 12 heures d'affilée. En soirée, t° de consigne atteinte, le compresseur se coupe. Au moment où la t° de consigne est dépassée et au rallumage du compresseur : E3.
Je l'ai laissée tranquille toute la nuit et je l'ai relancée le lendemain matin : elle a redémarré et fonctionné +/- 8 heures (la journée la plus chaude).
En soirée je veux augmenter le débit de l'UI pour rafraîchir la chambre : E3 (et c'est là j'ai fait des tests de démarrage, notamment en mode ventilation seule).
Depuis, une nuit complète et un jour complet sans fonctionner et E3 en permanence - même après une coupure d'alimentation de plus de 20 minutes.
Si c'est un problème électronique, j'aimerais le solutionner : remplacer tout le système est lourd car l'unité intérieure est intégrée dans un système de faux-plafond et qu'il faut casser pour l'extraire.
C'est également la multiplicité des symptômes qui me fait perdre mon latin.
J'utilise très peu l'appareil, et effectivement uniquement quand il fait fort chaud (rare en Belgique).
Ces 3 derniers jours : 32° à l'ombre...
Tout a commencé cet hiver : j'ai voulu l'utiliser en mode "chauffe" et elle m'a fait le coup du E3. J'ai pas creusé, c'est un appoint.
Il y a un mois, vague de chaleur, je l'ai lancée. Elle a bien fonctionné pendant +/- 24 heures (24h/24) et puis E3, plus moyen de la faire redémarrer. J'ai pas non plus creusé : la vague de chaleur était passée.
Quand je l'ai relancée il y a 2 jours, je me suis dit : quitte ou double.
Et elle a démarré, sans soucis. Elle a fonctionné correctement pendant 12 heures d'affilée. En soirée, t° de consigne atteinte, le compresseur se coupe. Au moment où la t° de consigne est dépassée et au rallumage du compresseur : E3.
Je l'ai laissée tranquille toute la nuit et je l'ai relancée le lendemain matin : elle a redémarré et fonctionné +/- 8 heures (la journée la plus chaude).
En soirée je veux augmenter le débit de l'UI pour rafraîchir la chambre : E3 (et c'est là j'ai fait des tests de démarrage, notamment en mode ventilation seule).
Depuis, une nuit complète et un jour complet sans fonctionner et E3 en permanence - même après une coupure d'alimentation de plus de 20 minutes.
Si c'est un problème électronique, j'aimerais le solutionner : remplacer tout le système est lourd car l'unité intérieure est intégrée dans un système de faux-plafond et qu'il faut casser pour l'extraire.
26 août 2016 à 20:51
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Clim KFR-25GW erreur E3
Bonjour.
Je pencherai pour un manque de gaz, le compresseur travaille à la limite de sa température et cela n’empêche pratiquement en rien d'atteindre la température demandée dans la pièce, à un moment donné le compresseur surchauffe dû à la température excessive la sécurité appelée klicson se met en service afin de ne pas casser le compresseur.
Une fois refroidi celui-ci redémarre presque dans des conditions normales.
Le 1er souci est qu'à force de jouer comme ça le compresseur finira par lâcher, ça c'est certain.
De plus si il y a une micro fuite le problème va s’amplifier.
Le 2ème souci est qu'en France le R22 est strictement interdit.
On récupère le gaz pour destruction, puis interdiction d'en remettre sous peine de très grosses amendes aussi bien pour vous que le fournisseur.
Après vous pouvez garder votre système, réparer la fuite et repartir avec un gaz de substitution, mais les performances sont d'environ 20% moindres.
Un conseil passez à autre chose. Nouveau gaz nouvelle garantie.
Je pencherai pour un manque de gaz, le compresseur travaille à la limite de sa température et cela n’empêche pratiquement en rien d'atteindre la température demandée dans la pièce, à un moment donné le compresseur surchauffe dû à la température excessive la sécurité appelée klicson se met en service afin de ne pas casser le compresseur.
Une fois refroidi celui-ci redémarre presque dans des conditions normales.
Le 1er souci est qu'à force de jouer comme ça le compresseur finira par lâcher, ça c'est certain.
De plus si il y a une micro fuite le problème va s’amplifier.
Le 2ème souci est qu'en France le R22 est strictement interdit.
On récupère le gaz pour destruction, puis interdiction d'en remettre sous peine de très grosses amendes aussi bien pour vous que le fournisseur.
Après vous pouvez garder votre système, réparer la fuite et repartir avec un gaz de substitution, mais les performances sont d'environ 20% moindres.
Un conseil passez à autre chose. Nouveau gaz nouvelle garantie.
27 août 2016 à 12:37