Clim Daikin ne s'autorégule pas
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5195
Question Forum Climatisation : Clim Daikin ne s'autorégule pas
Bonjour.
Apparemment la sonde fonctionne comme l'ancienne que j'ai changée inutilement.
Si je chauffe, la résistance diminue sur les 2 (je lis 11 à 12 Kohms à 20°c environ).
Il y a sans doute un problème sur la carte.
Je signale que la carte du module extérieur a été changée suite à code erreur U4.
Daikin modèle : RXN50MV1B
Merci.
Apparemment la sonde fonctionne comme l'ancienne que j'ai changée inutilement.
Si je chauffe, la résistance diminue sur les 2 (je lis 11 à 12 Kohms à 20°c environ).
Il y a sans doute un problème sur la carte.
Je signale que la carte du module extérieur a été changée suite à code erreur U4.
Daikin modèle : RXN50MV1B
Merci.
25 janvier 2019 à 09:06
Réponse 1 Forum dépannage climatisation
Clim Daikin ne s'autorégule pas
Re bonjour.
Je m'excuse, je m'aperçois que le code U4 apparait sur le test télécommande.
Le problème provient peut-être de l'unité extérieure ?
Merci de m'éclairer.
Je m'excuse, je m'aperçois que le code U4 apparait sur le test télécommande.
Le problème provient peut-être de l'unité extérieure ?
Merci de m'éclairer.
25 janvier 2019 à 12:30
Réponse 2 Forum dépannage climatisation
Clim Daikin ne s'autorégule pas
Bonjour.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
Si vous avez changé la carte UE il est possible que ce soit celle de l'UI.
Autre chose qui n'a rien à voir avec le code défaut U4, quelle sonde avez-vous changé ?
La valeur mesurée avec une sonde à 20°C vous devriez lire 25 K ohms mais pas la moitié si c'est vraiment le cas votre sonde est HS.
27 janvier 2019 à 10:28