Bonjour,
J'ai fait installer par un professionnel une climatisation :
- 2 blocs extérieurs Daikin 5MXM90N et 4MXM80N
- 5 blocs intérieurs.
Mon installation est en triphasé.
Du tableau électrique, j'ai 2 départs (un pour chaque bloc extérieur), protégés par un disjoncteur de 20A.
Le câblage entre le tableau et les blocs extérieurs est en 2.5 mm².
Je précise que ces éléments (disjoncteurs et câblage) étaient déjà présents avant l'installation de la climatisation.
Est-ce que cela est suffisant ? Notamment la section des câbles ?
Si oui, est-ce qu'un disjoncteur de 20A est OK aussi ?
J'ai beau chercher dans la documentation Daikin que je trouve sur le net, je n'arrive pas à voir quelle section de câbles ils recommandent et si la puissance absorbée est compatible avec mon installation.
Merci par avance pour votre aide.
J'ai fait installer par un professionnel une climatisation :
- 2 blocs extérieurs Daikin 5MXM90N et 4MXM80N
- 5 blocs intérieurs.
Mon installation est en triphasé.
Du tableau électrique, j'ai 2 départs (un pour chaque bloc extérieur), protégés par un disjoncteur de 20A.
Le câblage entre le tableau et les blocs extérieurs est en 2.5 mm².
Je précise que ces éléments (disjoncteurs et câblage) étaient déjà présents avant l'installation de la climatisation.
Est-ce que cela est suffisant ? Notamment la section des câbles ?
Si oui, est-ce qu'un disjoncteur de 20A est OK aussi ?
J'ai beau chercher dans la documentation Daikin que je trouve sur le net, je n'arrive pas à voir quelle section de câbles ils recommandent et si la puissance absorbée est compatible avec mon installation.
Merci par avance pour votre aide.
07 septembre 2020 à 11:46
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Invité

Climatisation groupes extérieurs disjoncteur et câblage
Invité
Bonjour.
Pour une puissance absorbée max d'environ 2500W du 2.5mm² est largement suffisant (même du 1.5mm² aurait fait l'affaire mais avec un 10 ou 16A).
Le disjoncteur est aussi ok.
Pour une puissance absorbée max d'environ 2500W du 2.5mm² est largement suffisant (même du 1.5mm² aurait fait l'affaire mais avec un 10 ou 16A).
Le disjoncteur est aussi ok.
07 septembre 2020 à 18:23
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Climatisation groupes extérieurs disjoncteur et câblage
Bonjour,
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
07 septembre 2020 à 19:03