Bonjour à tous.
Je sollicite votre aide car j'arrive en limite de compréhension :
Je possède une unité extérieure quadrisplit de chez Toshiba, modèle ras-4m27gav-e (au R410a) sur lequel sont connecté 2 splits ras-m10skv-e (puissance 2500w) qui climatisent 2 x 20m².
Lorsque je la fais fonctionner en mode refroidissement, même avec une consigne très basse (17°C), je n'arrive guère à descendre la pièce sous les 23°C (avec une température extérieure de 27°C).
L'analyse de la température des tuyaux entrées-sorties de l'unité intérieure montre que le fluide frigorigène arrive à 16°C et repart à 24°C et le contrôle à la caméra thermique montre que seul 1/3 de l'échangeur est "froid".
Côté consommation, lorsqu'un seul split est allumé, le compresseur consomme entre 300 et 650W électrique, lorsque 2 splits sont allumés avec une consigne basse, la consommation électrique s'établit à 1100W.
Ma question est : pourquoi le compresseur ne tourne pas plus vite pour produire plus de liquide et l'envoyer vers l'évaporateur ? Il en est capable car je l'ai vu consommer 3000W en mode chauffage en hiver.
Autre élément : lorsque j'avais contrôlé les pressions HP et BP, j'avais une HP à 27 bar-a et une BP à 10 bar-a et je ne comprends pas pourquoi le delta P ne peut pas se faire mieux que ça.
Dernière info, les vannes PMV semblent fonctionner car lorsque je n'allume qu'un split, seule sa tuyauterie change de température.
Si des fois je pourrais avoir un éclaircissement à ce sujet ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses !
Valentin.
Je sollicite votre aide car j'arrive en limite de compréhension :
Je possède une unité extérieure quadrisplit de chez Toshiba, modèle ras-4m27gav-e (au R410a) sur lequel sont connecté 2 splits ras-m10skv-e (puissance 2500w) qui climatisent 2 x 20m².
Lorsque je la fais fonctionner en mode refroidissement, même avec une consigne très basse (17°C), je n'arrive guère à descendre la pièce sous les 23°C (avec une température extérieure de 27°C).
L'analyse de la température des tuyaux entrées-sorties de l'unité intérieure montre que le fluide frigorigène arrive à 16°C et repart à 24°C et le contrôle à la caméra thermique montre que seul 1/3 de l'échangeur est "froid".
Côté consommation, lorsqu'un seul split est allumé, le compresseur consomme entre 300 et 650W électrique, lorsque 2 splits sont allumés avec une consigne basse, la consommation électrique s'établit à 1100W.
Ma question est : pourquoi le compresseur ne tourne pas plus vite pour produire plus de liquide et l'envoyer vers l'évaporateur ? Il en est capable car je l'ai vu consommer 3000W en mode chauffage en hiver.
Autre élément : lorsque j'avais contrôlé les pressions HP et BP, j'avais une HP à 27 bar-a et une BP à 10 bar-a et je ne comprends pas pourquoi le delta P ne peut pas se faire mieux que ça.
Dernière info, les vannes PMV semblent fonctionner car lorsque je n'allume qu'un split, seule sa tuyauterie change de température.
Si des fois je pourrais avoir un éclaircissement à ce sujet ce serait top !
Merci par avance pour vos réponses !
Valentin.
10 juin 2021 à 15:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Vitesse compresseur inverter
Bonjour.
Au vu de l'écart entre la sortie et l'entrée (8°C), cela ferait une surchauffe élevée.
En général, ces systèmes sont prévus pour avoir une surchauffe autour de 1°C, ce qui permet à l'évaporateur d'être complètement rempli.
C'est pour cela que vous ne voyez que 1/3 de l'évaporateur "froid", donc très mauvais rendement.
La cause la plus probable est un manque de fluide.
Vos pressions sont correctes, cependant avec 10 bars en BP, vous devriez avoir une température d'évaporation autour de 11°C, alors que vous voyez 16°C en entrée du split.
Il faudrait aussi vérifier si votre mesure est précise, ou bien s'il y a un autre problème sur la ligne liquide, par exemple un pincement qui pourrait faire que vous avez une pré-détente, et là aussi perte de rendement.
Vous pouvez vérifier les mêmes températures départ/retour split en sortie de groupe extérieur ?
Enfin, la vitesse du compresseur ne permet pas d'envoyer "plus" de liquide, c'est plutôt les détendeurs qui vont se charger de cela.
La vitesse du compresseur va faire varier les pressions.
Le système va réguler le compresseur pour obtenir la BP visée par rapport à la température d'évaporation souhaitée (BP) 10 bars, on est bon). Il va aussi réguler les détendeurs pour obtenir la surchauffe désirée.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies de protection pour éviter de casser le compresseur, etc. et qui par exemple brideront la vitesse ou les ouvertures détendeurs.
Cordialement.
Au vu de l'écart entre la sortie et l'entrée (8°C), cela ferait une surchauffe élevée.
En général, ces systèmes sont prévus pour avoir une surchauffe autour de 1°C, ce qui permet à l'évaporateur d'être complètement rempli.
C'est pour cela que vous ne voyez que 1/3 de l'évaporateur "froid", donc très mauvais rendement.
La cause la plus probable est un manque de fluide.
Vos pressions sont correctes, cependant avec 10 bars en BP, vous devriez avoir une température d'évaporation autour de 11°C, alors que vous voyez 16°C en entrée du split.
Il faudrait aussi vérifier si votre mesure est précise, ou bien s'il y a un autre problème sur la ligne liquide, par exemple un pincement qui pourrait faire que vous avez une pré-détente, et là aussi perte de rendement.
Vous pouvez vérifier les mêmes températures départ/retour split en sortie de groupe extérieur ?
Enfin, la vitesse du compresseur ne permet pas d'envoyer "plus" de liquide, c'est plutôt les détendeurs qui vont se charger de cela.
La vitesse du compresseur va faire varier les pressions.
Le système va réguler le compresseur pour obtenir la BP visée par rapport à la température d'évaporation souhaitée (BP) 10 bars, on est bon). Il va aussi réguler les détendeurs pour obtenir la surchauffe désirée.
Ensuite, il y a plusieurs stratégies de protection pour éviter de casser le compresseur, etc. et qui par exemple brideront la vitesse ou les ouvertures détendeurs.