Bonjour.
Je viens de faire installer une climatisation Daikin, 1 bloc, 3 splits, en juillet 2020.
Pour le froid, impeccable.
Mais depuis quelques mois en mode chauffage, 2 splits se mettent en vibration assez aiguë même éteints.
Un est situé à 3 m, le second à 6m.
Le troisième à l'étage n'émet aucun son.
J’ai contacté mon installateur qui au début n'entendait pas le bruit, puis en ouvrant le capot et en posant la main et l'oreille sur la grille, il a reconnu le problème mais ne sait pas quelle solution, sauf déplacer le bloc qui est fixé au mur de la maison.
Qui aurait des pistes à me donner...
Merci.
Je viens de faire installer une climatisation Daikin, 1 bloc, 3 splits, en juillet 2020.
Pour le froid, impeccable.
Mais depuis quelques mois en mode chauffage, 2 splits se mettent en vibration assez aiguë même éteints.
Un est situé à 3 m, le second à 6m.
Le troisième à l'étage n'émet aucun son.
J’ai contacté mon installateur qui au début n'entendait pas le bruit, puis en ouvrant le capot et en posant la main et l'oreille sur la grille, il a reconnu le problème mais ne sait pas quelle solution, sauf déplacer le bloc qui est fixé au mur de la maison.
Qui aurait des pistes à me donner...
Merci.
06 mars 2021 à 16:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Vibrations dans les splits
Bonjour,
Sur une maison, pour être bref, on n'installe jamais une UE sur un mur car le problème comme le vôtre est très fréquent, sur un lit de sable et des dalles de jardin./.
Par contre il y a l'environnement, auquel on n'a pas pensé transmission de bruit vers le haut, vibration, etc.
Daikin n'est pas la marque la plus bruyante largement en tête par rapport à d'autres marques, Mitsubishi est très bien placé aussi, LG pas mal.
A mon avis, à part mettre des plots antivibratiles sous les pattes de fixation de votre UE, qui normalement, auraient dû être mis en place à l'installation il n'y aura pas grand chose à faire. Après il y a l'humain qui se focalise sur le problème.
Sur une maison, pour être bref, on n'installe jamais une UE sur un mur car le problème comme le vôtre est très fréquent, sur un lit de sable et des dalles de jardin./.
Par contre il y a l'environnement, auquel on n'a pas pensé transmission de bruit vers le haut, vibration, etc.
Daikin n'est pas la marque la plus bruyante largement en tête par rapport à d'autres marques, Mitsubishi est très bien placé aussi, LG pas mal.
A mon avis, à part mettre des plots antivibratiles sous les pattes de fixation de votre UE, qui normalement, auraient dû être mis en place à l'installation il n'y aura pas grand chose à faire. Après il y a l'humain qui se focalise sur le problème.
06 mars 2021 à 18:03