Bonjour.
J'ai un problème avec la climatisation Zenith AC SR 25 QC.
Le ventilateur extérieur ne se met pas en route en mode chaud, alors qu'il fonctionne en mode froid.
Il n'y a pas de problème de pression de gaz en mode froid, qui est de 5.17 bars.
Il n'y a pas de sonde sur le condenseur.
Sur quel élément dois-je me concentrer ?
Merci.
J'ai un problème avec la climatisation Zenith AC SR 25 QC.
Le ventilateur extérieur ne se met pas en route en mode chaud, alors qu'il fonctionne en mode froid.
Il n'y a pas de problème de pression de gaz en mode froid, qui est de 5.17 bars.
Il n'y a pas de sonde sur le condenseur.
Sur quel élément dois-je me concentrer ?
Merci.
18 novembre 2024 à 14:38
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
Bonjour.
C'est quoi le type de fluide frigorigène ?
C'est quoi le type de fluide frigorigène ?
19 novembre 2024 à 02:49
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
On est sur du R410A
Il n'y a aucune électronique dans UE.
Il n'y a aucune électronique dans UE.
19 novembre 2024 à 08:06
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
Bonjour.
S'il n'y a pas d'électronique dans l'UE, hormis un gros condensateur pour le compresseur et un plus petit pour le ventilo, alors c'est une clim tout-ou-rien, et tout est géré par l'UI ; et le câble de liaison a 4 fils + la terre.
Si vous alternez chaud et froid plusieurs fois, est-ce que le ventilo s'arrête à TOUS les moments en mode chaud. A quelles températures approximatives sont les tuyaux en sortie d'UE en froid et en chaud?
Le fonctionnement du ventilo dépend en général d'un relais, qui pourrait être encrassé, ce qui pourrait expliquer UN ratage. Si ma manip montre une stricte répétitivité, on pourrait avoir un problème carte ou une sonde dans l'UI.
S'il n'y a pas d'électronique dans l'UE, hormis un gros condensateur pour le compresseur et un plus petit pour le ventilo, alors c'est une clim tout-ou-rien, et tout est géré par l'UI ; et le câble de liaison a 4 fils + la terre.
Si vous alternez chaud et froid plusieurs fois, est-ce que le ventilo s'arrête à TOUS les moments en mode chaud. A quelles températures approximatives sont les tuyaux en sortie d'UE en froid et en chaud?
Le fonctionnement du ventilo dépend en général d'un relais, qui pourrait être encrassé, ce qui pourrait expliquer UN ratage. Si ma manip montre une stricte répétitivité, on pourrait avoir un problème carte ou une sonde dans l'UI.
19 novembre 2024 à 11:49
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
Bonjour, Dom.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Si c'est un problème de relais, cela signifie qu'il y a un relais pour chaque mode.
Sinon, la cause est en amont, puisque le ventilateur du compresseur est enclenché en mode froid et en mode déshumidificateur. Je vais essayer de trouver le schéma électronique de la carte de l'UI, à moins que vous puissiez en disposer de votre côté.
Merci de vous intéresser à mon problème.
Si c'est un problème de relais, cela signifie qu'il y a un relais pour chaque mode.
Sinon, la cause est en amont, puisque le ventilateur du compresseur est enclenché en mode froid et en mode déshumidificateur. Je vais essayer de trouver le schéma électronique de la carte de l'UI, à moins que vous puissiez en disposer de votre côté.
20 novembre 2024 à 08:18
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
Bonjour.
A ma connaissance, Zenith ne met pas ses schémas à disposition, et je ne les ai pas.
Non, il n'y a qu'un relais pour le ventilo, c'est le microP qui le commande en chaud et en froid via un buffer genre ULN2003. Peut-être que sur cette clim qui ne date pas d'hier un condensateur aurait perdu une partie de ses propriétés, ce qui induirait des effets indésirables sur le microP.
A ma connaissance, Zenith ne met pas ses schémas à disposition, et je ne les ai pas.
Non, il n'y a qu'un relais pour le ventilo, c'est le microP qui le commande en chaud et en froid via un buffer genre ULN2003. Peut-être que sur cette clim qui ne date pas d'hier un condensateur aurait perdu une partie de ses propriétés, ce qui induirait des effets indésirables sur le microP.
20 novembre 2024 à 13:54
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Problème climatiseur Zenith ventilateur condenseur ne tourne pas
Bonjour.
Pour du R410A 5 bars c'est trop bas on devrait être vers 8 bars, pour moi manque de gaz.
Pour du R410A 5 bars c'est trop bas on devrait être vers 8 bars, pour moi manque de gaz.
21 novembre 2024 à 05:21