Ventilateur pompe à chaleur Sanyo à l'arrêt
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
6741
Question Forum Climatisation : Ventilateur pompe à chaleur Sanyo à l'arrêt
Bonjour à tous et bonne année 2021.
Nous avons installé en 2008 une pompe à chaleur Sanyo SPW-CR254GVH56B.
Peu de temps après son installation, la société ayant effectué la pose a disparu.
Nous n'avons pas eu de problème particulier depuis sa mise en route.
Je n'ai aucun message d'erreur mais je constate que le ventilateur ne se déclenche pas depuis plusieurs jours.
La température de l'eau (plancher chauffant) est autour de 24 ou 25 degrés (la consigne sur la télécommande est de 20 degrés).
Je n'ai jamais modifié les réglages d'origine et je constate que le système est toujours en demande de chauffage.
Auriez-vous quelques contrôles à me conseiller ?
Est-ce que quelqu’un aurait la notice de ce groupe (introuvable en ligne).
Merci d'avance à tous.
Bonne journée.
Nous avons installé en 2008 une pompe à chaleur Sanyo SPW-CR254GVH56B.
Peu de temps après son installation, la société ayant effectué la pose a disparu.
Nous n'avons pas eu de problème particulier depuis sa mise en route.
Je n'ai aucun message d'erreur mais je constate que le ventilateur ne se déclenche pas depuis plusieurs jours.
La température de l'eau (plancher chauffant) est autour de 24 ou 25 degrés (la consigne sur la télécommande est de 20 degrés).
Je n'ai jamais modifié les réglages d'origine et je constate que le système est toujours en demande de chauffage.
Auriez-vous quelques contrôles à me conseiller ?
Est-ce que quelqu’un aurait la notice de ce groupe (introuvable en ligne).
Merci d'avance à tous.
Bonne journée.
08 janvier 2021 à 10:57
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Ventilateur pompe à chaleur Sanyo à l'arrêt
Bonjour.
Bizarre... Si l'eau est à 25, cela veut dire que la PAC fonctionne au moins un peu. Normalement l'eau est à quelle température?
Si elle fonctionne un peu mais que le ventilo extérieur ne tourne pas, alors l'échangeur de l'UE (unité ext) devrait être complètement givré. Raison pour laquelle je dis bizarre, car cela aurait dû vous sauter aux yeux...
OU ALORS vous avez des résistances d'appoint dans le système pour prendre le relais en cas de panne? Cela expliquerait que la PAC semble au repos...
Bizarre... Si l'eau est à 25, cela veut dire que la PAC fonctionne au moins un peu. Normalement l'eau est à quelle température?
Si elle fonctionne un peu mais que le ventilo extérieur ne tourne pas, alors l'échangeur de l'UE (unité ext) devrait être complètement givré. Raison pour laquelle je dis bizarre, car cela aurait dû vous sauter aux yeux...
OU ALORS vous avez des résistances d'appoint dans le système pour prendre le relais en cas de panne? Cela expliquerait que la PAC semble au repos...
08 janvier 2021 à 13:43
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Ventilateur pompe à chaleur Sanyo à l'arrêt
Bonjour Dom-Aom
Merci pour votre réponse.
L'UE n'est pas du tout givré (j'ai re inspecté hier soir).
Sur la façade de UI, j'ai un interrupteur permettant de passer en mode secours et donc de faire fonctionner les résistances, mais je n'ai pas effectué cette opération.
Et je n'ai aucun message d'erreur sur l'afficheur de l'UI ni sur la télécommande.
Je vais regarder la carte dans l'UE ce soir avant qu'il ne fasse nuit.
Merci.
Merci pour votre réponse.
L'UE n'est pas du tout givré (j'ai re inspecté hier soir).
Sur la façade de UI, j'ai un interrupteur permettant de passer en mode secours et donc de faire fonctionner les résistances, mais je n'ai pas effectué cette opération.
Et je n'ai aucun message d'erreur sur l'afficheur de l'UI ni sur la télécommande.
Je vais regarder la carte dans l'UE ce soir avant qu'il ne fasse nuit.
Merci.
08 janvier 2021 à 14:02
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Ventilateur pompe à chaleur Sanyo à l'arrêt
"Sur la façade de UI, j'ai un interrupteur..." Oui, mais il se peut que la carte ait la possibilité d'activer les résistances sans intervention de votre part. Car si l'UE ne fait aucun bruit (si le ventilo ne tourne pas, le compresseur doit se faire entendre clairement), il faut bien que l'eau soit chauffée par quelque chose.
08 janvier 2021 à 16:48