UI non alimentée Hitachi TE-90A
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6539
Question Forum Climatisation : UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos futures réponses.
J'ai une UE TE-90A qui n'alimente plus mes 4 UI sur 4.
Tout d'abord il y a un an elle a arrêté d'alimenter 2 UI, et depuis 2 semaines les 2 autres. Il y a un an la tension en entrée était OK, et en sortie il n'y avait que les 2 UI opérationnelles qui étaient alimentées, les 2 autres rien.
Le réparateur était parti pour changer la carte électronique il y a un an, mais il ne l'a pas trouvé.
Aujourd'hui j'attends le devis pour changer toute l'installation UE et UI parce que les normes des gaz ont changé.
Je m'attends à une somme élevée. Donc je vais d'abord essayer de la réparer tout seul.
La LED 301 clignote 1 fois, donc cela doit être un problème d'alimentation, selon la notice sur le capot c'est un problème de PWB, c'était le même diagnostic il y a un an.
Je n'ai pas refait les mesures de tension entrée sortie, je le fais cet après midi, mais je pense que ce sera nul en sortie UE pour les UI.
J'ai lu plusieurs posts sur votre site, mais je suis perdu, pouvez-vous m'aider à tout reprendre à zéro ? à un moment j'ai cru comprendre que c'était un régulateur de tension en cause. Mais lequel, sur quelle carte ?
Est-ce un seul élément défectueux ? lequel ? comment le trouver ? j'ai un multimètre mais je dois mesurer quoi ? (eh oui je suis au niveau presque débutant).
Est-ce préférable de changer directement la carte ? si on en trouve encore, à première il y en a sur les sites, sauf s'ils doivent les commander eux aussi...
Pour conclure, j'ai peu de temps donc il est possible qu'entre vos conseils et son application cela prenne un petit délai.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
Tout d'abord merci pour vos futures réponses.
J'ai une UE TE-90A qui n'alimente plus mes 4 UI sur 4.
Tout d'abord il y a un an elle a arrêté d'alimenter 2 UI, et depuis 2 semaines les 2 autres. Il y a un an la tension en entrée était OK, et en sortie il n'y avait que les 2 UI opérationnelles qui étaient alimentées, les 2 autres rien.
Le réparateur était parti pour changer la carte électronique il y a un an, mais il ne l'a pas trouvé.
Aujourd'hui j'attends le devis pour changer toute l'installation UE et UI parce que les normes des gaz ont changé.
Je m'attends à une somme élevée. Donc je vais d'abord essayer de la réparer tout seul.
La LED 301 clignote 1 fois, donc cela doit être un problème d'alimentation, selon la notice sur le capot c'est un problème de PWB, c'était le même diagnostic il y a un an.
Je n'ai pas refait les mesures de tension entrée sortie, je le fais cet après midi, mais je pense que ce sera nul en sortie UE pour les UI.
J'ai lu plusieurs posts sur votre site, mais je suis perdu, pouvez-vous m'aider à tout reprendre à zéro ? à un moment j'ai cru comprendre que c'était un régulateur de tension en cause. Mais lequel, sur quelle carte ?
Est-ce un seul élément défectueux ? lequel ? comment le trouver ? j'ai un multimètre mais je dois mesurer quoi ? (eh oui je suis au niveau presque débutant).
Est-ce préférable de changer directement la carte ? si on en trouve encore, à première il y en a sur les sites, sauf s'ils doivent les commander eux aussi...
Pour conclure, j'ai peu de temps donc il est possible qu'entre vos conseils et son application cela prenne un petit délai.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
10 octobre 2020 à 11:05
Réponse 1 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.
Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.
Sur la carte de la 3ème photo, vous avez 2 alimentations à découpage qui génèrent chacune du 35V pour 2 UI et du 12V pour leurs électrovannes. Vous avez aussi une 3ème alim qu'on voit sur la 4ème photo, celle là fait fonctionner l'électronique de l'UE.
Beaucoup d'internautes (comme en question 2997) : Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console se sont dépannés pour une vingtaine d'euros. Ça pourra être votre cas.
10 octobre 2020 à 14:51
Réponse 2 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Merci, je vais me concentrer sur cette solution.
10 octobre 2020 à 15:40
Réponse 3 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
Bonjour à toutes et à tous.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
10 octobre 2020 à 15:51
Réponse 4 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
J'ai remplacé les 2 composants str f6667B par 2 6654 et cela refonctionne.
On a de nouveau du chauffage et j'ai le plaisir d'avoir réparer moi-même.
Merci pour vos conseils, et je vais participer à la cagnotte.
Encore merci.
J'ai remplacé les 2 composants str f6667B par 2 6654 et cela refonctionne.
On a de nouveau du chauffage et j'ai le plaisir d'avoir réparer moi-même.
Merci pour vos conseils, et je vais participer à la cagnotte.
Encore merci.
25 octobre 2020 à 18:56
Réponse 5 forum dépannage climatisation
UI non alimentée Hitachi TE-90A
Bonjour.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
Goude! Merci pour votre contribution et bravo pour votre autonomie. Vous avez pu constater qu'entre le coût de votre réparation et le remplacement de l'installation il doit y avoir un rapport 100 voire 200... :-)
Cordialement, Dom.
26 octobre 2020 à 07:17