Question Forum Climatisation : Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

ricou59
Membre inscrit
ricou59
5 messages
Bonjour à tous,

Je possède une Clim réversible Airton 2500W qui tourne au r407c.
Mon unité intérieure est en mauvais état (esthétique) et ma télécommande est HS.
Je ne trouve pas d’UI au 407c.
Ma question est, puis-je installer une UI au r32 ou 410a avec l’UE qui tourne au r407c ?

Si pas possible, quelle en est la raison ?
A vous lire. ;)
06 janvier 2021 à 10:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

AAC
Membre inscrit
AAC
2 574 messages
Bonjour.

La réponse est simple non. En effet lorsqu'une voiture fonctionne au diesel peut on la faire fonctionner avec de l'essence, ou vice versa. Évidemment non c'est pareil pour les fluides.

Cordialement.
06 janvier 2021 à 16:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

ricou59
Membre inscrit
ricou59
5 messages
OK d'accord, mais dans une UI le fluide ne passe que dans l’évaporateur la partie détendeur (et son réglage) est dans l'UE.
A moins que les pressions soient réellement différents entre le 407c et le r32 à en faire péter l'UI, il y a déjà un % de r32 dans le 407c.
06 janvier 2021 à 16:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

ricou59
Membre inscrit
ricou59
5 messages
OK, pourtant la partie détendeur est dans L'UE, je vois pas ce qu'il pourrait gêner au fonctionnement.

Peut-être une Grosse différence de pression de fonctionnement entre le 407c et le r32 ?
Je n'est pas la règle en tête.
Il y a du r32 dans le 407c.

On peut faire fonctionner une voiture essence avec du bio-ethanol avec quelques réglages.
06 janvier 2021 à 16:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

AAC
Membre inscrit
AAC
2 574 messages
Re.
Faites comme vous voulez. Mais effectivement le Gas oil, le fuel et les diverses catégories d'essence proviennent aussi pratiquement tous du pétrole. biggrinbiggrintitter
06 janvier 2021 à 17:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

ricou59
Membre inscrit
ricou59
5 messages
Re biggrin
En fait, j'essaie de comprendre le pourquoi ça ne fonctionnerait pas par le fait que l'UI soit en r32 et que le FF qui passerait dedans soit du r407c, l'UI n'est qu'un échangeur, je n'arrive pas à comprendre quel serait le problème.
06 janvier 2021 à 17:49
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

polo29
Membre inscrit
polo29
466 messages
ricou59
AAC a parfaitement raison, je vous rajoute une petite précision.
Abandonner votre projet. Vous aurez aucun dialogue électronique entre UI neuve avec UE (loi de programmation pas identique) sauf si vous remplacez toute l'électronique (carte, sondes) de UI neuve par électronique de UI ancienne (peu de chance que l'implantation et la place soient les mêmes).
La partie chaudronnerie de l'UI résisterait sans problème à la pression du r407, mais le problème dans votre cas est l'électronique en plus je pense que votre installation est en TOR et la nouvelle UI en technologie inverter.
Si nouvelle UI R410 ou R32 est d'occasion le mélange d'huile différente détruira le compresseur de UE.
Cordialement.
06 janvier 2021 à 21:02
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410

ricou59
Membre inscrit
ricou59
5 messages
OK d’ac, c'est plus clair, j'avais pas pensé à la programmation différente et zappé l'inverter que je n'ai pas sur mon UE actuel.
Merci à tous deux pour vos réponses.
06 janvier 2021 à 21:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
    N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
  • 2. Sonde de température UI Airton erreur E2
    N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
  • 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
    N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
  • 4. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
    N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
  • 5. Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
    N°2450 : :cry: Bonsoir à tous. Voilà mon problème. Clim Airton h2sm 9+12 dont le ventilateur de l'Unité Intérieure ne s’arrête plus (quand j’éteins l'UI, le ventilateur continue à tourner). Aucune possibilité de réguler la...
  • 6. Reset UI Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU
    N°4492 : Bonjour. J'ai eu un petit souci sur une clim Airton, suite à une programmation en mode timer (démarrage différé). La télécommande n'était pas dirigée vers l'UI. Le matin en me levant, j'avais erreur code E5. J'ai...
  • 7. Panne 1 split sur 2 clim bi-split Airton
    N°6664 : Bonjour à tous. J'ai chez moi une bi-split Airton depuis 6 ou 7 ans. Depuis quelques temps le petit split est en panne. Il se met en E5 après quelques minutes de mise en marche. L'autre split fonctionne lui parfaitement aussi...
  • 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 9. Problème régulation en chauffage clim Airton
    N°5079 : Bonjour à tous. J'ai acquis en août 2018 une clim Airton modèle 409342 star-18chsa/lfi. En climatisation tout est OK en chauffage problème. J'ai mis un thermomètre à côté de l'UI, il faut que la température soit 2°...
  • 10. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
    N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
>>> Résultats suivants pour : Changement UI Airton 407c par UI Airton r32 ou r410 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne split clim mitsubishipanne climatisation bv 1189bricovideopanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite