Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
9853
Question Forum Climatisation : Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour.
J'ai un gainable Atlantic Shogun 2.0 (si je ne me trompe pas).
Depuis plusieurs hivers, l'unité extérieure ne givre pas et ne dégivre pas lorsque la température est inférieure à 5°C.
J'ai demandé un diagnostic à une société.
Durant ce diagnostic, le technicien m'a affirmé que le groupe était peut-être mal positionné, à 330° nord, soit presque plein nord.
Il m'a conseillé de le déplacer et de le mettre côté ouest.
De plus, il a détecté une fuite sur le raccord du circuit de retour de l'unité intérieure.
J'ai donc obtenu deux devis, l'un pour la réparation et la recharge, et l'autre pour le déplacement de l'unité extérieure, qui inclut également la réparation et la recharge.
Pour la réparation seule, il me demande 1100€ avec 1.5kg de gaz R410a (150€ HT).
L'autre 1450€ déplacement + "repas".
Que pensez-vous de cela et que me conseillez-vous en tant que connaisseur ?
Merci d'avance.
J'ai un gainable Atlantic Shogun 2.0 (si je ne me trompe pas).
Depuis plusieurs hivers, l'unité extérieure ne givre pas et ne dégivre pas lorsque la température est inférieure à 5°C.
J'ai demandé un diagnostic à une société.
Durant ce diagnostic, le technicien m'a affirmé que le groupe était peut-être mal positionné, à 330° nord, soit presque plein nord.
Il m'a conseillé de le déplacer et de le mettre côté ouest.
De plus, il a détecté une fuite sur le raccord du circuit de retour de l'unité intérieure.
J'ai donc obtenu deux devis, l'un pour la réparation et la recharge, et l'autre pour le déplacement de l'unité extérieure, qui inclut également la réparation et la recharge.
Pour la réparation seule, il me demande 1100€ avec 1.5kg de gaz R410a (150€ HT).
L'autre 1450€ déplacement + "repas".
Que pensez-vous de cela et que me conseillez-vous en tant que connaisseur ?
Merci d'avance.
21 décembre 2024 à 17:50
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Erreur de départ. Le groupe *ne cesse de givrer et dégivrer*
Désolé.
Désolé.
21 décembre 2024 à 18:05
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour,
Ah !
Et alors le système fonctionne ? et de mettre un appareil en EOSN c'est n'importe quoi, simplement pour vous prendre de l'argent. Super comme Société, surtout vous en éloigner rapidement ce sont des voleurs.
Retournez-vous contre l'installateur pour la fuite. Mauvaise mise en service.
Ah !
Et alors le système fonctionne ? et de mettre un appareil en EOSN c'est n'importe quoi, simplement pour vous prendre de l'argent. Super comme Société, surtout vous en éloigner rapidement ce sont des voleurs.
Retournez-vous contre l'installateur pour la fuite. Mauvaise mise en service.
21 décembre 2024 à 18:21
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Merci de votre réponse.
Le système fonctionne mais ne fait que givrée et dégivrer en dessous des 5°C.
Que signifie EOSN ??
Merci retourner contre l'installateur trop procédurier...
Je préfère me débrouiller.
Le système fonctionne mais ne fait que givrée et dégivrer en dessous des 5°C.
Que signifie EOSN ??
Merci retourner contre l'installateur trop procédurier...
Je préfère me débrouiller.
21 décembre 2024 à 18:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour.
Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...
En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?
Est / Ouest / Sud / Nord. Je confirme, une UE peut se mettre à n'importe quel point cardinal. Par ex, en été pour faire du froid, ce sera mieux au nord... mais ce sera le contraire en hiver pour faire du chaud...
En dessous de 3 ou 5°, toutes les clims givrent en hiver. Quel intervalle entre 2 dégivrages?
21 décembre 2024 à 19:53
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Elle givre et dégivre 2 fois par heure.
Quand elle repart en chauffe, elle givre vite, consomme de l'électricité plus que la normale et n'arrive pas à remonter la température du séjour (toujours 0.5 à 1° en dessous de la consigne).
Quand elle repart en chauffe, elle givre vite, consomme de l'électricité plus que la normale et n'arrive pas à remonter la température du séjour (toujours 0.5 à 1° en dessous de la consigne).
21 décembre 2024 à 20:09
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour,
Concernant le dégivrage cela est tout à fait normal toutes les 40/45 minutes. Par ailleurs si cela est plus fréquent je verrai bien un sous dimensionnement de l'installation. Concernant les tarifs annoncés ils me semble prohibitifs.
En effet si l'on prend le fluide 150X1,5+ la tva soit 270€ TTC il nous reste 830€ pour environ 3 voire 4H de travail.
Sacré taux horaire.
Pour le déplacement du groupe je rejoins les commentaires des autres intervenants.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Concernant le dégivrage cela est tout à fait normal toutes les 40/45 minutes. Par ailleurs si cela est plus fréquent je verrai bien un sous dimensionnement de l'installation. Concernant les tarifs annoncés ils me semble prohibitifs.
En effet si l'on prend le fluide 150X1,5+ la tva soit 270€ TTC il nous reste 830€ pour environ 3 voire 4H de travail.
Sacré taux horaire.

Pour le déplacement du groupe je rejoins les commentaires des autres intervenants.
Faites appel à un autre pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 décembre 2024 à 08:41
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
En ce qui concerne le dimensionnement, j'ai toujours eu un doute... J'ai envie de faire venir une autre société et de demander un test d'étanchéité du circuit ainsi qu'un remplissage gaz. Car lorsque nous avons eu la maison, le groupe était vide (nous pensons qu'il y avait 0g) et un technicien nous a mis 1.2kg sur les 1.5. Il serait peut-être préférable de commencer par là...
Comment détecter une fuite soi-même ? Peut-on utiliser de l'eau savonneuse ? Merci.
Je vous remercie pour votre réponse.
En ce qui concerne le dimensionnement, j'ai toujours eu un doute... J'ai envie de faire venir une autre société et de demander un test d'étanchéité du circuit ainsi qu'un remplissage gaz. Car lorsque nous avons eu la maison, le groupe était vide (nous pensons qu'il y avait 0g) et un technicien nous a mis 1.2kg sur les 1.5. Il serait peut-être préférable de commencer par là...
Comment détecter une fuite soi-même ? Peut-on utiliser de l'eau savonneuse ? Merci.
22 décembre 2024 à 08:49
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour.
Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.
Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.
Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.
Vous pouvez aussi avoir une consigne trop agressive. Parce que dans ce cas, le compresseur (re)démarre en tournant très vite, cela envoie beaucoup plus de frigories dans l'échangeur extérieur et celui-ci va plus facilement givrer vu que ses ailettes seront à une température très basse (-5°, par ex). Au contraire, avec une consigne plus douce, moins de frigories dans l'échangeur et le givre apparaît plus tardivement. La température ambiante se mesure au niveau de la sonde. Peut-être qu'elle est dans une zone un peu plus froide de la pièce? Dans ce cas, la régulation considère la consigne plus agressive qu'elle ne l'est réellement.
Essayez avec une consigne supérieure d'un degré seulement à la température de déclenchement du chaud, quitte à la rehausser un peu plus tard.
Si vous avez un mode "puissance réduite", genre nuit, faites un essai dans ces conditions.
22 décembre 2024 à 09:17
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour.
J'ai envie de faire passer une autre entreprise et de leur demander un test étanchéité ainsi qu'un remplissage gaz.
Quand nous avons eu la maison le groupe était vide (ou très peu de gaz car il ne fessait ni de chaud ni de froid...) un technicien m'a mis 1.2kg sur les 1.5kg prévu.
Et de voir par la suite.
Puis-je tester l'étanchéité moi même. Eau savonneuse ?...
#Dom-Aom : désolé je n'ai pas tout compris concernant la consigne de la sonde... pouvez-vous m'expliquer plus en détail.
Merci.
J'ai envie de faire passer une autre entreprise et de leur demander un test étanchéité ainsi qu'un remplissage gaz.
Quand nous avons eu la maison le groupe était vide (ou très peu de gaz car il ne fessait ni de chaud ni de froid...) un technicien m'a mis 1.2kg sur les 1.5kg prévu.
Et de voir par la suite.
Puis-je tester l'étanchéité moi même. Eau savonneuse ?...
#Dom-Aom : désolé je n'ai pas tout compris concernant la consigne de la sonde... pouvez-vous m'expliquer plus en détail.
Merci.

22 décembre 2024 à 09:41
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
OK, reprenons. Votre clim est arrêtée parce que la consigne est à 17 et qu'il fait 19 dans la pièce. Vous montez la consigne et elle se déclenche à 20. Si vous laissez à 20, il y aura 1 degré de delta, et la clim pourra ne pas démarrer à fond, parce que l'écart n'est pas énorme. Si au contraire vous réglez dès le départ à 22 ou 23, alors le compresseur va tourner à fond un certain temps pour récupérer le déficit de température, et dans ce cas l'échangeur extérieur descendra très bas en température, avec givrage rapide.
En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.
En régime de croisière, une clim inverter peut ne pas givrer à +2 extérieur, alors qu'elle le fera en phase de démarrage ou lors d'une remontée de la consigne.
22 décembre 2024 à 11:35
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Merci pour les détails.
Bien souvent elle givre que la nuit car moment le plus froid de la journée.
La nuit je baisse la consigne à 19 au lieu de 21 afin de la soulager et pas utile de chauffer autant la nuit.
Malgré cette baisse volontaire, le phénomène est le même elle givre et la temperature de la pièce est 0.5° en dessous de la consigne.
Le problème est quand elle passe en dégivrage je perds 0.5° dans le séjour. Et lors du démarrage elle tourne fort pour rattraper ce delta.
Je pense que si je règle 17 en consigne ça devrait aller. Mais ça ne résout pas le problème et c'est un peu frais...
Bien souvent elle givre que la nuit car moment le plus froid de la journée.
La nuit je baisse la consigne à 19 au lieu de 21 afin de la soulager et pas utile de chauffer autant la nuit.
Malgré cette baisse volontaire, le phénomène est le même elle givre et la temperature de la pièce est 0.5° en dessous de la consigne.
Le problème est quand elle passe en dégivrage je perds 0.5° dans le séjour. Et lors du démarrage elle tourne fort pour rattraper ce delta.
Je pense que si je règle 17 en consigne ça devrait aller. Mais ça ne résout pas le problème et c'est un peu frais...
22 décembre 2024 à 11:44
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Diag UE givrée réparation fuite gaz et recharge
Bonjour.
Avant d'appeler une autre société, si vous en avez la possibilité nous donner la température de soufflage et de reprise de votre appareil, vitesse à fond et demande de température la plus élevée.
Je suis plus dans la réflexion de AAC pour les dégivrages.
Avant d'appeler une autre société, si vous en avez la possibilité nous donner la température de soufflage et de reprise de votre appareil, vitesse à fond et demande de température la plus élevée.
Je suis plus dans la réflexion de AAC pour les dégivrages.
23 décembre 2024 à 08:16