Tuyau pincé clim votre avis
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
6974
Question Forum Climatisation : Tuyau pincé clim votre avis
Bonjour à toutes et à tous,
Toujours avec mon problème de défaut A5, j'ai donc suivi la tuyauterie, et voilà ce que j'ai découvert, vous en pensez quoi ?
Pensez-vous que c'est important au point d'avoir mon UI qui fonctionne très mal ?
Il s'agit du gros tuyau juste avant l'entrée à la console UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Toujours avec mon problème de défaut A5, j'ai donc suivi la tuyauterie, et voilà ce que j'ai découvert, vous en pensez quoi ?
Pensez-vous que c'est important au point d'avoir mon UI qui fonctionne très mal ?
Il s'agit du gros tuyau juste avant l'entrée à la console UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


03 avril 2021 à 11:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyau pincé clim votre avis
Bonjour.
Belle trouvaille :)
Est-ce aussi sur votre split 50, celui qui semblait poser problème ?
Le gros tuyau c'est le départ gaz chaud en mode chauffage. La déformation du tuyau va freiner le passage du fluide, donc augmentation de pression avant le pincement, et chute après le pincement.
Effectivement, ça pourrait expliquer un code A5 à mon avis.
Vous pouvez tenter de mesurer la température avant et après le pincement.
Si l'écart est inférieur à 2°C, alors on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact, si non le pincement va perturber la régulation.
Belle trouvaille :)
Est-ce aussi sur votre split 50, celui qui semblait poser problème ?
Le gros tuyau c'est le départ gaz chaud en mode chauffage. La déformation du tuyau va freiner le passage du fluide, donc augmentation de pression avant le pincement, et chute après le pincement.
Effectivement, ça pourrait expliquer un code A5 à mon avis.
Vous pouvez tenter de mesurer la température avant et après le pincement.
Si l'écart est inférieur à 2°C, alors on peut considérer qu'il n'y a pas d'impact, si non le pincement va perturber la régulation.
05 avril 2021 à 09:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Tuyau pincé clim votre avis
Bonjour lagass.
Effectivement il s'agit du tuyau gaz de ma console 50 qui se met en défaut A5 et qui ne régule pas du tout.
Pour les mesures de T° je n'ai pas l'outil nécessaire.
Mon installation est encore garantie quelques mois (pièces et main d’œuvre), le technicien est déjà venu 3 fois, à chaque appel au SAV daikin, on lui demandait de vérifier si pas de pincement, comme vous le voyez il n'a pas trop vérifié.
Donc, il revient dans 1 semaine, pour remplacer la carte de la console (c'est le SAV Daikin qui lui a dit) et refaire le plein de gaz car d'après lui, c'est les incondensables.
Comme je vous l'ai dit, c'est encore sous garantie, et pour m'apercevoir de ce pincement, j'ai quand même dû, déposer quelques caches de la console, et entailler le calorifuge.
Je ne vais pas être ennuyé au niveau garantie si je lui montre ça ? (Il risque pas de me dire vous n'aviez rien à toucher).
De toute façon, si je n'avais pas vérifié, personne ne l'aurait vu.
Est-ce rattrapable ? j'ai vu sur le forum, que certains frigoristes disaient qu'avec un serre joint et des planchettes, ou avec une clé à molette.
Effectivement il s'agit du tuyau gaz de ma console 50 qui se met en défaut A5 et qui ne régule pas du tout.
Pour les mesures de T° je n'ai pas l'outil nécessaire.
Mon installation est encore garantie quelques mois (pièces et main d’œuvre), le technicien est déjà venu 3 fois, à chaque appel au SAV daikin, on lui demandait de vérifier si pas de pincement, comme vous le voyez il n'a pas trop vérifié.
Donc, il revient dans 1 semaine, pour remplacer la carte de la console (c'est le SAV Daikin qui lui a dit) et refaire le plein de gaz car d'après lui, c'est les incondensables.
Comme je vous l'ai dit, c'est encore sous garantie, et pour m'apercevoir de ce pincement, j'ai quand même dû, déposer quelques caches de la console, et entailler le calorifuge.
Je ne vais pas être ennuyé au niveau garantie si je lui montre ça ? (Il risque pas de me dire vous n'aviez rien à toucher).
De toute façon, si je n'avais pas vérifié, personne ne l'aurait vu.
Est-ce rattrapable ? j'ai vu sur le forum, que certains frigoristes disaient qu'avec un serre joint et des planchettes, ou avec une clé à molette.
05 avril 2021 à 11:04