Question Forum Climatisation : Température évaporation pompe à chaleur

Tisec
Membre inscrit
Tisec
6 messages
Bonjour.

Je dispose d'une pompe à chaleur bi-split en R32 avec deux unités intérieures.
Le système fonctionne parfaitement car c'est tout neuf, cependant je me pose une question sur la température d'évaporation.

Je suis équipé d'un manifold qui après tirage au vide, branchement sur la VDS, j'obtiens une pression de 14 bars en statique ( clim non fonctionnel.
Cependant quand j'allume la clim et que je règle les deux unités intérieures a la température la plus basse (18°) l'aiguille chute et se stabilise a 10 bars. La relation pression température nous indique donc une température d'évaporation de 10° environ. Je trouve que c'est élevé.
D'ailleurs l'évaporateur crache bien de l'air froid, mais sans plus.

La documentation Daikin, indique que le gaz bloqué dans le groupe est suffisant pour 20 m maximum.
Or chez moi, c'est 25 m.
Théoriquement un complément aurait dû être fait. Daikin donne le calcul suivant
Longueur totale - 20 (25-20 = 5m) qu'il faudra multiplier par 0,020 = 0,1 kg donc 100g. Si je me trompe pas.

C'est la que je ne comprends pas car si les unités intérieures ne font pas assez de froid, il serait logique de rajouter du fluide, cependant la lecture des manomètres indique que je suis a 10 bars de pression.
Si je fais un complément de gaz comme préconise Daikin dans la notice, est ce que l'aiguille ne va pas augmenter davantage, par conséquent obtenir une température d'évaporation plus élevée ?

Je trouve ça frustrant de ne pas avoir une température d'évaporation de 3 a 5 degrés ce qui correspondrait a 8 bars de pression.
Moi je reste a 10 degrés 10 bars.

Merci à vous.
21 août 2026 à 21:45
Réponse 1 d'un humain du forum climatisation

Température évaporation pompe à chaleur

PL
Membre inscrit
PL
14 174 messages
Bonjour.

La température d'évaporation est de 0°C, et comme vous le disiez il y a une relation pression température si il fait chaud dans la pièce il faut un certain temps pour que tout se stabilise.

Attention pour les métrés, il faut compter qu'une seule longueur de l'UE et chaque UI avec une longueur total maxi à respecter. Donc si vous nous avez bien donné les infos et que vous avez 25m de tubes, donc 5m en plus il faut effectivement rajouter 100grs de gaz R32 dans l'installation, celle -ci ne doit pas considérer se surplus en excédant.
Donc la pression température fera son travail avec les nouvelles données par les sondes.
Il faut respecter les données constructeur.
22 août 2026 à 16:59
Réponse 2 d'un humain du forum climatisation

Température évaporation pompe à chaleur


Invité
invité
Merci de votre retour.

Vous dites température d'évaporation a 0 degrés ? Comment ça ?


22 août 2026 à 17:32

Proposer une réponse à Température évaporation pompe à chaleur



image_addAjouter nouveau fichier

Août 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 2. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 3. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
    N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
  • 4. Consommation élevée pompe à chaleur Mitsubishi
    N°5197 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. J'ai deux climatisations réversible identiques, deux éléments extérieurs placés côte à côte sur un mur extérieur, et deux éléments intérieurs, un placé dans la cuisine et l'autre...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Problème régulation pompe à chaleur RAM52QH5 Hitachi
    N°1845 : Bonjour à tous, Je viens de faire installer une pompe à chaleur ram52qh5 avec un RAK 25NH6a et un RAK 35 NH6a. Lorsque je mets en route mon installation en mode chaud, les unités intérieures soufflent de l'air à 45°c...
  • 7. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 8. Question démarrage compresseur pompe à chaleur
    N°4251 : Bonjour à tous, Je suis équipé depuis février dernier fil n°3611 : Avis avant installation PAC et c'est la première année où j'attends l'hiver avec impatience...:lol: J'ai déjà appris beaucoup de choses ici grâce à...
  • 9. Fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo air/eau
    N°2289 : Bonjour à tous. J'ai fait installer il y a 2 mois une pompe à chaleur Mitsubishi Yack air/eau avec module extérieur à double ventilo + module intérieur (couplée à mon ancienne chaudière au fioul qui prend le relais à...
  • 10. Sonde de température UI Airton erreur E2
    N°4319 : Bonjour, Après avoir contacté le SAV Airton qui prétend ne plus avoir de pièce de rechange (sonde de température double de l'UI). Je me tourne vers une âme charitable qui peut me conseiller. Le code erreur E2 indique...
  • 11. Problème régulation pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE
    N°2315 : Bonjour. J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi MSZ FH35VE je trouve que la régulation ne fonctionne pas bien, la PAC réglée à 21 degrés et le matin il fait 18.5° dans la pièce, elle tourne, elle est en auto...
>>> Résultats suivants pour : Température évaporation pompe à chaleur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
forums bricovideobricovideo astuces de bricolagebricovideo astuces de bricolage en videopanne compresseur pompe a chaleur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite