Bonsoir.
Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas.
Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés, ceci explique sans doute cela mais comment faire concorder tous ces éléments....
Merci.
P. S. : Ma clim est encore sous garantie.
Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas.
Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés, ceci explique sans doute cela mais comment faire concorder tous ces éléments....
Merci.
P. S. : Ma clim est encore sous garantie.
02 mars 2022 à 21:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour.
J'ai le même problème.
Quand le split (ou un autre si vous avez un multisplit) chauffe, le fluide chaud circule dans l'échangeur du split, ce qui fait augmenter la température interne du split.
Comme la sonde de mesure de température ambiante est à l'intérieur du split lui-même (sur le côté), ça perturbe la mesure.
Donc si votre split est à l'arrêt depuis longtemps (quelques heures), il va mesurer correctement la température ambiante (+1 à 2°C car il est en hauteur, mais cet écart est pris en compte par la clim).
Mais si votre split (ou un des autres) sont en fonctionnement plus régulier, alors la mesure est faussée...
3 solutions :
- Soit vous montez la température de consigne.
Mais ça n'est pas pratique, car là encore plus ça chauffe, plus la température est faussée.
Je me suis retrouvée à mettre 26°C de consigne pour avoir 21° dans la pièce...
- Soit vous faites installer un boitier avec une sonde déportée, mais c'est assez couteux.
- Soit vous sortez la sonde de température du split. Il faut ouvrir le capot et tirer sur la sonde pour la sortir de 20-30cm (il y a suffisamment de câble. ATTENTION : vous pouvez perdre la garantie (ou parlez-en à votre installateur).
J'ai le même problème.
Quand le split (ou un autre si vous avez un multisplit) chauffe, le fluide chaud circule dans l'échangeur du split, ce qui fait augmenter la température interne du split.
Comme la sonde de mesure de température ambiante est à l'intérieur du split lui-même (sur le côté), ça perturbe la mesure.
Donc si votre split est à l'arrêt depuis longtemps (quelques heures), il va mesurer correctement la température ambiante (+1 à 2°C car il est en hauteur, mais cet écart est pris en compte par la clim).
Mais si votre split (ou un des autres) sont en fonctionnement plus régulier, alors la mesure est faussée...
3 solutions :
- Soit vous montez la température de consigne.
Mais ça n'est pas pratique, car là encore plus ça chauffe, plus la température est faussée.
Je me suis retrouvée à mettre 26°C de consigne pour avoir 21° dans la pièce...
- Soit vous faites installer un boitier avec une sonde déportée, mais c'est assez couteux.
- Soit vous sortez la sonde de température du split. Il faut ouvrir le capot et tirer sur la sonde pour la sortir de 20-30cm (il y a suffisamment de câble. ATTENTION : vous pouvez perdre la garantie (ou parlez-en à votre installateur).
03 mars 2022 à 07:51
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour,
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
Si vous voulez une température de salle informatique cela ne sera pas possible, c'est du confort pas une salle blanche et il est normal d'avoir un décalages entre toutes ces données 2/3°c
La sonde de reprise dans l'UI ne perturbe rien du tout elle reprend un volume et donc retransmet une valeur./
"Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18" impossible, vous êtes dans quel pays ? si vous demandez 18°c à la commande c'est que vous demandez 18°C en commande à votre UI, par contre s'il fait 22°C et que la clim ne démarre pas en mode froid c'est qu'il y a un autre problème.
Si vous demandez 18°C en mode chaud et qu'il fait 22°C en reprise c'est normal qu'elle ne démarre pas.
05 mars 2022 à 14:52
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour,
Pour PL,
Son appli smartphone donne la température d'un capteur situé dans l'UI (24°ici). Faut savoir que la régulation LG ne connait que la température ambiante de l'UI, elle ne tient pas compte de la température de la télécommande, ce qui peut dérouter l'utilisateur.
Les solutions ont été données par Lagass.
Pour Cmth,
Merci préciser si ce décalage concerne un multisplit déjà en mode chauffage sur un split ?
Pour PL,
Citation :L'auteur du sujet doit avoir une touche "ROOM TEMP" qui donne la température d'un capteur placé dans la télécommande IR LG (18° ici).
Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas. Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés
Son appli smartphone donne la température d'un capteur situé dans l'UI (24°ici). Faut savoir que la régulation LG ne connait que la température ambiante de l'UI, elle ne tient pas compte de la température de la télécommande, ce qui peut dérouter l'utilisateur.
Les solutions ont été données par Lagass.
Pour Cmth,
Merci préciser si ce décalage concerne un multisplit déjà en mode chauffage sur un split ?
05 mars 2022 à 15:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Il s’agit effectivement de la température de la ”room temp” de ma télécommande, comme me l’a conseillé Lagass, j’ai mis le problème de l’installateur, il semblerait qu’il s’agit d’un problème constructeur...
Par ailleurs, je ne comprends pas la question sur les splits, je suis loin d’être un pro de la clim, merci si possible de reformuler... Cordialement.
Merci pour vos réponses.
Il s’agit effectivement de la température de la ”room temp” de ma télécommande, comme me l’a conseillé Lagass, j’ai mis le problème de l’installateur, il semblerait qu’il s’agit d’un problème constructeur...
Par ailleurs, je ne comprends pas la question sur les splits, je suis loin d’être un pro de la clim, merci si possible de reformuler... Cordialement.
09 mars 2022 à 15:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour Cmth, je reformule.
Votre clim comporte-t-elle plusieurs unités intérieures ?
Si oui, ce décalage sur une unité arrêtée est-il constaté alors qu'une autre unité intérieure est en chauffe ?
Votre clim comporte-t-elle plusieurs unités intérieures ?
Si oui, ce décalage sur une unité arrêtée est-il constaté alors qu'une autre unité intérieure est en chauffe ?
10 mars 2022 à 17:06
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
J’ai 2 unités intérieures et la différence de température est constante sur les 2 unités, peut etre un peu moins sensible dans la chambre....
10 mars 2022 à 23:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Température climatiseur inverter LG
Bonjour Cmth,
OK pour la clim comportant 2 UI. Par "constante", je comprends que la différence de température télécommande/UI n'est pas liée au chauffage en cours (ou pas) de votre autre UI.
Je n'ai pas cette différence sur mon monosplit (photo prise à l'instant).
Contexte :
- clim à l'arrêt depuis hier soir.
- télécommande posée sur une table basse au milieu du salon.
- unité intérieure murale implantée sur un mur au nord à 2m du sol.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

OK pour la clim comportant 2 UI. Par "constante", je comprends que la différence de température télécommande/UI n'est pas liée au chauffage en cours (ou pas) de votre autre UI.
Je n'ai pas cette différence sur mon monosplit (photo prise à l'instant).
Contexte :
- clim à l'arrêt depuis hier soir.
- télécommande posée sur une table basse au milieu du salon.
- unité intérieure murale implantée sur un mur au nord à 2m du sol.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 mars 2022 à 12:22