T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8316
Question Forum Dépannage Climatisation : T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour à tous.
J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un T-ONE Aldes installé chez moi depuis 2019, depuis 48h j'ai l'erreur E8.
J'ai contrôlé l'ouverture et fermeture de toutes mes bouches OK
J'ai changé mon filtre OK
Et j'ai également contrôlé mes sondes qui sont toutes à la même valeur donc OK.
L'an passé lors de la maintenance préventive compris dans mon contrat que j'ai résilié depuis, le technicien avait augmenté les valeurs PSE Débit mini et maxi.
J'ai depuis hier réinitialisé le firmware, j'ai pas eu de nouveau cette erreur, mais ça reste a surveiller.
Pourriez vous me dire si ça vous semble correcte pour une maison de 130m² avec 6 bouches ?
Serrait il possible de me donner vos paramètres pour comparer ?
Je vous remercie pour vos réponse, je suis un peu perdu...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 janvier 2023 à 06:28
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour.
Votre défaut correspond à température échangeur intérieur anormale, soit une sonde qui dérive ou bien vos filtres étaient bien sale et l'échangeur était trop chaud (HP haute).
Votre défaut correspond à température échangeur intérieur anormale, soit une sonde qui dérive ou bien vos filtres étaient bien sale et l'échangeur était trop chaud (HP haute).
06 janvier 2023 à 10:04
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Merci pour votre réponse, que pensez vous des valeurs sur la photo ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
Les sondes ont été testé elles sont ok.
Pensez-vous qu'il faut a l'échangeur 24h pour retrouver une température normal ?
06 janvier 2023 à 10:12
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
T-ONE Aldes RBUV06 erreur E8
Bonjour.
Le système T.ONE est un système qui fonctionne en circuit d'air fermé, c'est a dire que vous soufflez par les grilles motorisées et vous reprenez l'air par le dessous de la machine.
Si votre appareil a été installé il y a 4 ans et que filtre et sondes sont OK il faut voir le détalonnage de vos portes dans le logement (2cm min et max).
Les portes ont tendance a s'affaisser avec le temps ce qui peut créer un symptôme de bouchon aéraulique et donc un manque de débit d'air sur l'échangeur, ce qui provoque une surchauffe.
Attention de ne pas obstrué les grilles de reprise (portes de couloir) et l'aspiration (la ou il y a le filtre de l'appareil)
Les valeurs de la photos ne veulent pas dire grand chose dans votre cas car ce sont des paramètres et des consignes.
Les PSE a débit mini / Nomi ne sont a régler qu'en cas de flux d'air conforme (cf ci-dessus) et uniquement par le maintenancier ou la personne qui a fait la mise en service.
Les augmenter risque de créer une surpression dans le plénum et des sifflements aux grilles de ventilation.
Espérant avoir pu vous être utile.
Cordialement.
Le système T.ONE est un système qui fonctionne en circuit d'air fermé, c'est a dire que vous soufflez par les grilles motorisées et vous reprenez l'air par le dessous de la machine.
Si votre appareil a été installé il y a 4 ans et que filtre et sondes sont OK il faut voir le détalonnage de vos portes dans le logement (2cm min et max).
Les portes ont tendance a s'affaisser avec le temps ce qui peut créer un symptôme de bouchon aéraulique et donc un manque de débit d'air sur l'échangeur, ce qui provoque une surchauffe.
Attention de ne pas obstrué les grilles de reprise (portes de couloir) et l'aspiration (la ou il y a le filtre de l'appareil)
Les valeurs de la photos ne veulent pas dire grand chose dans votre cas car ce sont des paramètres et des consignes.
Les PSE a débit mini / Nomi ne sont a régler qu'en cas de flux d'air conforme (cf ci-dessus) et uniquement par le maintenancier ou la personne qui a fait la mise en service.
Les augmenter risque de créer une surpression dans le plénum et des sifflements aux grilles de ventilation.
Espérant avoir pu vous être utile.
Cordialement.
23 juin 2023 à 09:50