Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
2014
Question forum climatisation : Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même
Bonjour,
La question a dû être posée plusieurs fois, mais je reviens sur le sujet.
1er la surchauffe sur clim avec du R22 et du R410 est-elle la même ?
2ème question, quand je suis sur une clim avec unité murale, je ne peux pas prendre la température de la surchauffe à la sortie de l'évaporateur, donc je la prends sur l'unité extérieure au retour de évaporateur.
Donc la question est pensez-vous que mes calculs sont faux ?
Je vous remercie de bien vouloir répondre à mes deux questions, même si cela vous semble évident.
La question a dû être posée plusieurs fois, mais je reviens sur le sujet.
1er la surchauffe sur clim avec du R22 et du R410 est-elle la même ?
2ème question, quand je suis sur une clim avec unité murale, je ne peux pas prendre la température de la surchauffe à la sortie de l'évaporateur, donc je la prends sur l'unité extérieure au retour de évaporateur.
Donc la question est pensez-vous que mes calculs sont faux ?
Je vous remercie de bien vouloir répondre à mes deux questions, même si cela vous semble évident.
04 juin 2013 à 16:31
Réponse 1 Surchauffe clim
Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même
Bonjour.
La surchauffe est la même, il y a un léger décalage pour le R410A vue que c'est un mélange de différents gaz, mais c'est insignifiant, donc 5/7°C.
Elle se mesure sur le retour évapo donc l'aspiration du compresseur, le plus gros tube.
Par contre si vous effectuez une mesure de surchauffe sur un compresseur inverter, vous ne verrez absolument rien du tout et je ne connais pas de compresseur tout ou rien avec ce dernier gaz.
Pour une MES il faut suivre les préconisations constructeurs, un rajout de gaz est parfois nécessaire et s'effectue au poids avec une balance électronique.
La surchauffe est la même, il y a un léger décalage pour le R410A vue que c'est un mélange de différents gaz, mais c'est insignifiant, donc 5/7°C.
Elle se mesure sur le retour évapo donc l'aspiration du compresseur, le plus gros tube.
Par contre si vous effectuez une mesure de surchauffe sur un compresseur inverter, vous ne verrez absolument rien du tout et je ne connais pas de compresseur tout ou rien avec ce dernier gaz.
Pour une MES il faut suivre les préconisations constructeurs, un rajout de gaz est parfois nécessaire et s'effectue au poids avec une balance électronique.

04 juin 2013 à 17:37
Réponse 2 Surchauffe clim
Surchauffe clim avec du R22 et du R410 est-elle la même
Bonjour.
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.
Je vous remercie pour la rapidité de votre réponse.
04 juin 2013 à 17:58