Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Actuellement
10 444
questions dans le
forum climatisation
7260
Question Forum Dépannage Climatisation : Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour à tous.
Je possède dans mon séjour / salon l'installation suivante :
Mitsubishi - 2 Unités intérieures - Référence MFZ-KJ25VE
Il s'agit des modèles "consoles", type "radiateur"
Mitsubishi - 1 Unité extérieure - Référence MXZ-2E42VA
Rien à dire sur l'installation ou le fonctionnement, tout était parfait...
J'ai fais l'erreur de vouloir "nettoyer" mes climatisations (Purifier un peu l'air / Retirer les bactéries ...)
Bref, j'ai utilisé du Firclim, un nettoyant spray azote spécial climatisation ... Chose qu'il ne fallait surtout pas faire dans les clims consoles ... (J'ai mis uniquement dans les consoles, rien dans l'UE)
Bref, dès que j'ai pulvérisé, les clims sont passés en "défaut"
=> Elles soufflent en continuité assez fortement.
J'ai l'impression qu'elles soufflent de l'air en température ambiante.
En tout cas, le groupe extérieur ne se lance pas.
Sur les consoles :
Diode verte gauche : 2 clignotement
Puis à 1 clignotement long à droite
Apparemment, les clims détectent comme une fuite de gaz ... (Surement l'azote du spray, et cela aurait cramé quelque chose?)
Avec le Covid, mon frigoriste à beaucoup de mal à obtenir des pièces détachés de micro-composants.
Quelqu'un aurait une solution ? Ou des choses à tenter ? J'ai vraiment peur de passer l'hiver sans chauffage...
En vous remerciant
Bonne journée.
Je possède dans mon séjour / salon l'installation suivante :
Mitsubishi - 2 Unités intérieures - Référence MFZ-KJ25VE
Il s'agit des modèles "consoles", type "radiateur"
Mitsubishi - 1 Unité extérieure - Référence MXZ-2E42VA
Rien à dire sur l'installation ou le fonctionnement, tout était parfait...
J'ai fais l'erreur de vouloir "nettoyer" mes climatisations (Purifier un peu l'air / Retirer les bactéries ...)
Bref, j'ai utilisé du Firclim, un nettoyant spray azote spécial climatisation ... Chose qu'il ne fallait surtout pas faire dans les clims consoles ... (J'ai mis uniquement dans les consoles, rien dans l'UE)
Bref, dès que j'ai pulvérisé, les clims sont passés en "défaut"
=> Elles soufflent en continuité assez fortement.
J'ai l'impression qu'elles soufflent de l'air en température ambiante.
En tout cas, le groupe extérieur ne se lance pas.
Sur les consoles :
Diode verte gauche : 2 clignotement
Puis à 1 clignotement long à droite
Apparemment, les clims détectent comme une fuite de gaz ... (Surement l'azote du spray, et cela aurait cramé quelque chose?)
Avec le Covid, mon frigoriste à beaucoup de mal à obtenir des pièces détachés de micro-composants.
Quelqu'un aurait une solution ? Ou des choses à tenter ? J'ai vraiment peur de passer l'hiver sans chauffage...
En vous remerciant

Bonne journée.
14 septembre 2021 à 15:12
Réponse 1 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour.
Je pense qu'il va falloir changer le détecteur de fuite.
D'ailleurs il est bien mentionné dans le fascicule de ne pas faire fonctionné la clim pendant l'entretien entre autre.
Ceci ne devrait pas être une pièce sous garantie car l'intervention a été faite par vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je pense qu'il va falloir changer le détecteur de fuite.
D'ailleurs il est bien mentionné dans le fascicule de ne pas faire fonctionné la clim pendant l'entretien entre autre.
Ceci ne devrait pas être une pièce sous garantie car l'intervention a été faite par vous.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 septembre 2021 à 17:56
Réponse 2 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Re.
Êtes-vous sûr des références ?
En effet la MFZ-KJ25VE est au R410A donc elle n'a pas de détecteur de fuite.
Et de plus la MXZ-2E42VA n'existe pas mais la MXZ-2F42VF3 oui mais est au R32.
Donc vos consoles sont impérativement des MFZ-KT25VG.
Faites attention dans vos demandes.
Bizarre non.
Êtes-vous sûr des références ?
En effet la MFZ-KJ25VE est au R410A donc elle n'a pas de détecteur de fuite.
Et de plus la MXZ-2E42VA n'existe pas mais la MXZ-2F42VF3 oui mais est au R32.
Donc vos consoles sont impérativement des MFZ-KT25VG.
Faites attention dans vos demandes.
Bizarre non.
14 septembre 2021 à 18:10
Réponse 3 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonsoir.
Le Firclim n'y est pour rien, c'est le fait de s'en servir sans couper l'alimentation des unités intérieures et pire en fonction, c'est bien spécifié sur ce genre de produit Firclim, ou autres.
Mais bon c'est fait.
Le Firclim n'y est pour rien, c'est le fait de s'en servir sans couper l'alimentation des unités intérieures et pire en fonction, c'est bien spécifié sur ce genre de produit Firclim, ou autres.
Mais bon c'est fait.
20 septembre 2021 à 16:46
Réponse 4 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
20 septembre 2021 à 17:04
Réponse 5 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour.
Le produit est en quelque sorte en cause.
En effet il y a un détecteur de fuite de fluide et lorsqu'un gaz est propulsé à proximité celui ci est détecté et le détecteur se met en défaut pour la sécurité.
En effet le R32 peut être très dangereux asphyxiant voire dans certains cas explosif.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le produit est en quelque sorte en cause.
En effet il y a un détecteur de fuite de fluide et lorsqu'un gaz est propulsé à proximité celui ci est détecté et le détecteur se met en défaut pour la sécurité.
En effet le R32 peut être très dangereux asphyxiant voire dans certains cas explosif.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 18:46
Réponse 6 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour,
Je découvre la présence de ce capteur de fuite dans des consoles Mitsu. Les consoles seraient plus exposées que les autres types d'UI ?
Sur les manuels d'installation et de service, je lis à ce sujet :
- qu'il ne faut pas couper le disjoncteur en cas d'inutilisation sinon le capteur n'est plus alimenté, ce qui inhibe la sécurité anti-fuite.
- qu'en cas de détection, il faut attendre la fin de la ventilation forcée qui dure 3 heures ! Et si le défaut persiste en disjonctant après cette longue ventilation et après avoir réparé, il faut remplacer le capteur de fuite.
Le client devrait être prévenu de cette particularité.
Je découvre la présence de ce capteur de fuite dans des consoles Mitsu. Les consoles seraient plus exposées que les autres types d'UI ?
Sur les manuels d'installation et de service, je lis à ce sujet :
- qu'il ne faut pas couper le disjoncteur en cas d'inutilisation sinon le capteur n'est plus alimenté, ce qui inhibe la sécurité anti-fuite.
- qu'en cas de détection, il faut attendre la fin de la ventilation forcée qui dure 3 heures ! Et si le défaut persiste en disjonctant après cette longue ventilation et après avoir réparé, il faut remplacer le capteur de fuite.

Le client devrait être prévenu de cette particularité.
20 septembre 2021 à 20:52
Réponse 7 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour,
Non les consoles ne sont pas plus exposées mais le R32 montant ce dernier est plus dangereux qu'avec un split qui est en hauteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non les consoles ne sont pas plus exposées mais le R32 montant ce dernier est plus dangereux qu'avec un split qui est en hauteur.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 septembre 2021 à 21:05
Réponse 8 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Merci AAC.
Si j'en crois ce site : physique-et-matiere.com le R32 serait beaucoup plus lourd que l'air, alors risque d'accumulation dans une console si fuite, alors qu'avec un split-mural, le R32 se répandrait par terre ?
Si j'en crois ce site : physique-et-matiere.com le R32 serait beaucoup plus lourd que l'air, alors risque d'accumulation dans une console si fuite, alors qu'avec un split-mural, le R32 se répandrait par terre ?
20 septembre 2021 à 22:21
Réponse 9 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Si cette hypothèse est bonne, j'imagine que le capteur de fuite est plutôt en bas d'une console ?
20 septembre 2021 à 22:23
Réponse 10 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
C"est exact il se trouve en bas de la console sur la droite.
Cordialement
maclimatisation.com
Cordialement
maclimatisation.com
21 septembre 2021 à 07:37
Réponse 11 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour à tous,
Je ressuscite ce sujet car je possède des consoles MITSUBISHI au R32.
La problématique concernant l'incompatibilité des sprays bactéricides avec les détecteurs de fuite R32 semble avérée.
Je me demande comment désinfecter les consoles sans utiliser de sprays et sans endommager le détecteur ou la console ? Peut-on utiliser un liquide ?
Avez-vous des solutions ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Pierre.
Je ressuscite ce sujet car je possède des consoles MITSUBISHI au R32.
La problématique concernant l'incompatibilité des sprays bactéricides avec les détecteurs de fuite R32 semble avérée.
Je me demande comment désinfecter les consoles sans utiliser de sprays et sans endommager le détecteur ou la console ? Peut-on utiliser un liquide ?
Avez-vous des solutions ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Pierre.
15 mars 2023 à 18:45
Réponse 12 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour.
Tout simplement avec un pulvérisateur manuel car ce dernier ne contiendra aucun gaz.
Cordialement.
maclimatisation.com
Tout simplement avec un pulvérisateur manuel car ce dernier ne contiendra aucun gaz.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 09:36
Réponse 13 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour à tous,
Effectivement, pulvériser manuellement et utiliser un désinfectant comme Sanytol par exemple est plutôt simple.
Merci AAC.
Cordialement.
Pierre.
Effectivement, pulvériser manuellement et utiliser un désinfectant comme Sanytol par exemple est plutôt simple.
Merci AAC.
Cordialement.
Pierre.
16 mars 2023 à 18:21
Réponse 14 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Ré,
Sanytol est OK, mais veuillez faire attention à ne pas utiliser un produit qui comprend de la javel.
Car cette dernière a pour effet d'oxyder les brasures.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sanytol est OK, mais veuillez faire attention à ne pas utiliser un produit qui comprend de la javel.
Car cette dernière a pour effet d'oxyder les brasures.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 mars 2023 à 19:15
Réponse 15 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour,
J'ai le même problème et il me faut donc changer le module de détection de fuite.
Est-ce que quelqu'un a un site Internet où je pourrais commander cette pièce car je n'ai pas trouvé ? Merci.
J'ai le même problème et il me faut donc changer le module de détection de fuite.
Est-ce que quelqu'un a un site Internet où je pourrais commander cette pièce car je n'ai pas trouvé ? Merci.
20 août 2023 à 15:11
Réponse 16 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour.
Nous pouvons vous fournir la pièce.
Merci de nous indiquer la référence complète de votre unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Nous pouvons vous fournir la pièce.
Merci de nous indiquer la référence complète de votre unité intérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
20 août 2023 à 20:04
Réponse 18 du forum climatisation
Spray désinfectant dans console climatiseur provoque une panne
Bonjour.
Je vous ai fait parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous ai fait parvenir le devis.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 août 2023 à 16:19