Bonsoir,
J'avais installé un quadri-splits Fujitsu inverter en août 2009 : Unité extérieure AOY 30 LM et comme unités intérieures, 2 ASYA 9 LACM et 1 ASYA 7 LACM.
Individuellement ces unités intérieures fonctionnent très bien et également les 4 en température maximale (30°).
Mon problème est lorsque je veux les faire fonctionner ensemble à une température comprise entre 22° et 26°, une seule unité intérieure fonctionnera et les 3 autres finissent par s'arrêter de ventiler.
Sur 3 unités 1 seule fonctionnera et le 2 autres s'arrêtent de ventiler.
Sur 2 unités 1 seule fonctionnera et l'autre s'arrêtera de ventiler.
Merci pour vos réponses.
J'avais installé un quadri-splits Fujitsu inverter en août 2009 : Unité extérieure AOY 30 LM et comme unités intérieures, 2 ASYA 9 LACM et 1 ASYA 7 LACM.
Individuellement ces unités intérieures fonctionnent très bien et également les 4 en température maximale (30°).
Mon problème est lorsque je veux les faire fonctionner ensemble à une température comprise entre 22° et 26°, une seule unité intérieure fonctionnera et les 3 autres finissent par s'arrêter de ventiler.
Sur 3 unités 1 seule fonctionnera et le 2 autres s'arrêtent de ventiler.
Sur 2 unités 1 seule fonctionnera et l'autre s'arrêtera de ventiler.
Merci pour vos réponses.
08 février 2018 à 19:35
Réponse 1 du forum climatisation
Quadri-splits Fujitsu inverter problèmes de régulation chauffage
Bonne journée à toutes et à tous.
Vous avez 3 ou 4 UI ? D'après la documentation quelle est la puissance totale du groupe, la puissance de chacune des UI avec leur volumes respectifs (volume ou surface de la pièce) ?
Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui s'arrêtent ?
Par ailleurs celles qui s'arrêtent de ventiler, elles le font sûrement parce qu'elles considèrent que la température est atteinte.
Il faut déjà les tester individuellement puis par deux ou 3.
Si une fonctionnait et l'autre pas, montez la consigne sur celle qui ne produit pas de chaleur.
Si elle repart c'est un problème de sondes mal placées, stratification, débit d'air au mini, UI surdimensionnée, etc.
Si au contraire rien ne se passe même si vous avez monté la consigne à fond sur celle qui ne ventile plus alors il y a une programmation prioritaire.
Cordialement.
Vous avez 3 ou 4 UI ? D'après la documentation quelle est la puissance totale du groupe, la puissance de chacune des UI avec leur volumes respectifs (volume ou surface de la pièce) ?
Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui s'arrêtent ?
Par ailleurs celles qui s'arrêtent de ventiler, elles le font sûrement parce qu'elles considèrent que la température est atteinte.
Il faut déjà les tester individuellement puis par deux ou 3.
Si une fonctionnait et l'autre pas, montez la consigne sur celle qui ne produit pas de chaleur.
Si elle repart c'est un problème de sondes mal placées, stratification, débit d'air au mini, UI surdimensionnée, etc.
Si au contraire rien ne se passe même si vous avez monté la consigne à fond sur celle qui ne ventile plus alors il y a une programmation prioritaire.
Cordialement.
09 février 2018 à 13:01
Réponse 2 du forum climatisation
Quadri-splits Fujitsu inverter problèmes de régulation chauffage
Bonsoir Mr Adelclim,
Pour faire suite à votre réponse, je possède 4 UI.
J’ai fait un tableau qui montre le fonctionnement des 4 UI sur 1 heure de temps.
Je vous envoie également un plan avec le volume des pièces et l’emplacement des UI et les références relevées sur les appareils.
Je vous remercie.
Salutations.
Pour faire suite à votre réponse, je possède 4 UI.
J’ai fait un tableau qui montre le fonctionnement des 4 UI sur 1 heure de temps.
Je vous envoie également un plan avec le volume des pièces et l’emplacement des UI et les références relevées sur les appareils.
Je vous remercie.
Salutations.
11 février 2018 à 23:31
Réponse 3 du forum climatisation
Quadri-splits Fujitsu inverter problèmes de régulation chauffage
Bonsoir OFRA.
Pour répondre, pourriez-vous utiliser la fonction "répondre" de la page de ce forum, idem pour l'envoi de vos documents, utilisez les fonctions de la page de ce forum.
Nous avons bien reçu vos documents par email, ils seront mis en ligne dans le courant de la nuit.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
Pour répondre, pourriez-vous utiliser la fonction "répondre" de la page de ce forum, idem pour l'envoi de vos documents, utilisez les fonctions de la page de ce forum.
Nous avons bien reçu vos documents par email, ils seront mis en ligne dans le courant de la nuit.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
11 février 2018 à 23:40