Bonjour à tous.
J’ai fait l’acquisition d’un appartement disposant d’une climatisation de la marque Soonko (Qui n’existe plus D’après mes recherches).
il y a une unité extérieure et 4 unités intérieures.
Quand je lance le chauffage, il y a un voyant rouge sur les splits qui disparaît après quelques secondes, lorsque l’air chaud commence à sortir.
Cependant, sur un des splits le voyant ne disparaît pas, et l’air chaud ne sort pas.
Quelqu'un a-t-il une idée de la signification de ce voyant ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J’ai fait l’acquisition d’un appartement disposant d’une climatisation de la marque Soonko (Qui n’existe plus D’après mes recherches).
il y a une unité extérieure et 4 unités intérieures.
Quand je lance le chauffage, il y a un voyant rouge sur les splits qui disparaît après quelques secondes, lorsque l’air chaud commence à sortir.
Cependant, sur un des splits le voyant ne disparaît pas, et l’air chaud ne sort pas.
Quelqu'un a-t-il une idée de la signification de ce voyant ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


19 novembre 2025 à 07:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Split qui ne souffle pas d’air chaud
Bonjour.
Sur une clim air/air en chauffage, l'UI ne souffle pas tant que le gaz en arrivée n'a pas atteint une certaine température, par ex 30°. On pourrait imaginer que le voyant rouge veut dire que le gaz n'est pas assez chaud. Soit parce que la sonde incriminée est HS (le gaz EST chaud, mais n'est pas vu comme tel), ou le gaz est réellement froid, et c'est parce que dans l'UE la vanne affectée à cette UI est bloquée.
Essayez de tâter l'échangeur pour sentir s'il est bien chaud. Si oui, pb de sonde UI. Si non, pb de vanne UE.
Sur une clim air/air en chauffage, l'UI ne souffle pas tant que le gaz en arrivée n'a pas atteint une certaine température, par ex 30°. On pourrait imaginer que le voyant rouge veut dire que le gaz n'est pas assez chaud. Soit parce que la sonde incriminée est HS (le gaz EST chaud, mais n'est pas vu comme tel), ou le gaz est réellement froid, et c'est parce que dans l'UE la vanne affectée à cette UI est bloquée.
Essayez de tâter l'échangeur pour sentir s'il est bien chaud. Si oui, pb de sonde UI. Si non, pb de vanne UE.
19 novembre 2025 à 12:28
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Split qui ne souffle pas d’air chaud
Bonjour.
En complément d'info. Mettre en route seule l'UI la plus proche de votre UE, si la chaleur sort correctement, mettre la 2éme la plus près etc... si moins en moins de chaud certainement manque de gaz.
En complément d'info. Mettre en route seule l'UI la plus proche de votre UE, si la chaleur sort correctement, mettre la 2éme la plus près etc... si moins en moins de chaud certainement manque de gaz.
20 novembre 2025 à 08:21