Si je pose mon unité intérieure à hauteur 2,3 m juste derrière l'unité extérieure puis-je mettre mes conduits dans mes combles, en fait puis-je monter mes tubes fluides tout droit à la sortie de l'UI ?
J'ai lu que les fluides à la sortie de l'UI doivent sortir à gauche à droite ou tout droit, pourquoi pas vers le haut, étant entendu que cette PAC ne servira qu'en mode chaud, ce qui revient à dire qu'il ne sortira pas de condensats de ce tube.
J'ai jeté mon dévolu sur une PAC mono split Daikin réf : ftxp-k3+rxp25k3 ou ftxm-25m+rxm25m
Question technique, sur la doc Daikin, il me semble apparaitre une incohérence :
Pour la réf ftxp-k3+rxp25k3 la puissance restituée à -5° donnée est de 2,1 kW alors que pour la réf : ftxm-25m+rxm25m la puissance restituée est de 1,79 kW, sachant que cette dernière a un meilleur rendement et une puissance absorbée très inférieure à la ftxp-k3+rxp25k3.
Diriez-vous que la puissance restituée est une valeur à prendre en considération, ou que la puissance absorbée est plus significative dans les critères de choix d'une PAC.
Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de répondre.
rdu
Si je pose mon unité intérieure à hauteur 2,3 m juste derrière l'unité extérieure puis-je mettre mes conduits dans mes combles, en fait puis-je monter mes tubes fluides tout droit à la sortie de l'UI ?
J'ai lu que les fluides à la sortie de l'UI doivent sortir à gauche à droite ou tout droit, pourquoi pas vers le haut, étant entendu que cette PAC ne servira qu'en mode chaud, ce qui revient à dire qu'il ne sortira pas de condensats de ce tube.
J'ai jeté mon dévolu sur une PAC mono split Daikin réf : ftxp-k3+rxp25k3 ou ftxm-25m+rxm25m
Question technique, sur la doc Daikin, il me semble apparaitre une incohérence :
Pour la réf ftxp-k3+rxp25k3 la puissance restituée à -5° donnée est de 2,1 kW alors que pour la réf : ftxm-25m+rxm25m la puissance restituée est de 1,79 kW, sachant que cette dernière a un meilleur rendement et une puissance absorbée très inférieure à la ftxp-k3+rxp25k3.
Diriez-vous que la puissance restituée est une valeur à prendre en considération, ou que la puissance absorbée est plus significative dans les critères de choix d'une PAC.
Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de répondre.
rdu
05 juillet 2018 à 20:35
Réponse 1 du forum Climatisation
Sortir tuyaux 1/4-3/8 unité extérieure d'une PAC
Bonne nuit à toutes et à tous.
Pour les liaisons frigorifiques, vous pouvez indifféremment les passer par en haut, en bas, à gauche, à droite, les passer dans le grenier ou dans un faux plafond et même les encastrer dans le mur, c'est fonction de la configuration des locaux.
Ce qui importe :
- Laisser le cuivre des UIs dans l'état d'origine et venir se raccorder dessus (donc côté gauche). C'est une précaution en cas de futurs travaux : peinture, réfection papier peint ou autre.
Ça laisse la possibilité de décrocher l'UI à quasiment 90°du mur.
- Respecter les longueurs mini et maxi.
- Si les travaux devaient dépasser quelques heures, il faut penser à fermer hermétiquement les liaisons frigorifiques.
Du scotch électricien fait l'affaire.
- Bien préparer et travailler le cuivre pour éviter des pincements ou déchirure de l'isolant.
- Laisser faire la mise en service par un professionnel.
Pour les deux modèles avez-vous la documentation des puissances ?
Vous dites que le second a un meilleur rendement, mais, à quelle température extérieure ? +7 ou -5 c° ?
Oui un appareil qui absorbe moins d'intensité à condition de fonctionnement égale est plus performant qu'un autre.
Mais il faut comparer toutes les conditions des deux modèles.
Cordialement.
Pour les liaisons frigorifiques, vous pouvez indifféremment les passer par en haut, en bas, à gauche, à droite, les passer dans le grenier ou dans un faux plafond et même les encastrer dans le mur, c'est fonction de la configuration des locaux.
Ce qui importe :
- Laisser le cuivre des UIs dans l'état d'origine et venir se raccorder dessus (donc côté gauche). C'est une précaution en cas de futurs travaux : peinture, réfection papier peint ou autre.
Ça laisse la possibilité de décrocher l'UI à quasiment 90°du mur.
- Respecter les longueurs mini et maxi.
- Si les travaux devaient dépasser quelques heures, il faut penser à fermer hermétiquement les liaisons frigorifiques.
Du scotch électricien fait l'affaire.
- Bien préparer et travailler le cuivre pour éviter des pincements ou déchirure de l'isolant.
- Laisser faire la mise en service par un professionnel.
Pour les deux modèles avez-vous la documentation des puissances ?
Vous dites que le second a un meilleur rendement, mais, à quelle température extérieure ? +7 ou -5 c° ?
Oui un appareil qui absorbe moins d'intensité à condition de fonctionnement égale est plus performant qu'un autre.
Mais il faut comparer toutes les conditions des deux modèles.
Cordialement.
06 juillet 2018 à 00:33
Réponse 2 du forum Climatisation
Sortir tuyaux 1/4-3/8 unité extérieure d'une PAC
Bonjour à tous,
Merci à Adelclim pour sa réponse.
Je n'ai pas eu de reçu pour la question ci-après.
Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de me répondre.
rdu
Merci à Adelclim pour sa réponse.
Je n'ai pas eu de reçu pour la question ci-après.
Citation :S'il y a d'autres critères à prendre en compte pour bien choisir sa PAC, je suis prêt à prendre tous les avis.
Diriez-vous que la puissance restituée est une valeur à prendre en considération, ou que la puissance absorbée est plus significative dans les critères de choix d'une PAC
Merci à ceux qui voudront bien prendre le temps de me répondre.
rdu
09 juillet 2018 à 16:08