Bonjour.
Je possède une 3MXM52 dont j'utilise uniquement 2 sorties (les UI), la dernière étant obturée (sortie liquide et entrée gaz).
Ça fait 3 ans que ça tourne à la fois en froid et en chaud sans problème
Est-ce que la quantité de réfrigérant devrait être adaptée ?
Est-ce que le compresseur ou autre organe pourrait être détérioré :
Je ne trouve nulle part de documentation sur ce cas d'utilisation, même chez le constructeur.
Je possède une 3MXM52 dont j'utilise uniquement 2 sorties (les UI), la dernière étant obturée (sortie liquide et entrée gaz).
Ça fait 3 ans que ça tourne à la fois en froid et en chaud sans problème
Est-ce que la quantité de réfrigérant devrait être adaptée ?
Est-ce que le compresseur ou autre organe pourrait être détérioré :
Je ne trouve nulle part de documentation sur ce cas d'utilisation, même chez le constructeur.
05 juillet 2026 à 19:50
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Trisplit Daikin dont une sortie obturée quelles conséquences ?
Bonjour.
Vous pouvez que ce soit avec n'importe quelle marque, avoir un tri-split et ne vous servir que de deux sorties, la réponse est simplement pour une question de puissance. Là vous avez un 5,2kw avec votre UE, si vous avez une UI de 3.5kW et une de 2.5kW vous êtes dans la tolérance de puissance et vous ne pourrez pas pas rajouter une autre UI.
La quantité de gaz est prévue pour cette puissance avec un métré défini par le constructeur, vous devez être largement aussi dans les normes.
Je pense que si votre installation fonctionne correctement c'est qu'elle a bien été étudiée et installée.
Vous pouvez que ce soit avec n'importe quelle marque, avoir un tri-split et ne vous servir que de deux sorties, la réponse est simplement pour une question de puissance. Là vous avez un 5,2kw avec votre UE, si vous avez une UI de 3.5kW et une de 2.5kW vous êtes dans la tolérance de puissance et vous ne pourrez pas pas rajouter une autre UI.
La quantité de gaz est prévue pour cette puissance avec un métré défini par le constructeur, vous devez être largement aussi dans les normes.
Je pense que si votre installation fonctionne correctement c'est qu'elle a bien été étudiée et installée.