Dépannage forum climatisation : Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Invité
Bonjour
L'unité extérieure de mon climatiseur réversible de marque Bodner et Mann, installée en novembre 2009, produit tant de glace que cela bloque le ventilateur.
Sur la notice, on ne parle pas de dégivrage automatique.
Est-ce un problème réglable sur place par un technicien frigoriste ou faut-il démonter l'unité pour l'envoyer en réparation, ce que me demande le service après vente de Castorama ?
Merci.
L'unité extérieure de mon climatiseur réversible de marque Bodner et Mann, installée en novembre 2009, produit tant de glace que cela bloque le ventilateur.
Sur la notice, on ne parle pas de dégivrage automatique.
Est-ce un problème réglable sur place par un technicien frigoriste ou faut-il démonter l'unité pour l'envoyer en réparation, ce que me demande le service après vente de Castorama ?
Merci.
09 février 2010 à 14:17
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Bonjour. Votre "glace" est-elle une couche épaisse et dure dans le bas de l'unité ou est-ce une couche de "neige" épaisse, immaculée et douce au toucher partout sur l'échangeur ? Suivant le cas, le diagnostic sera complètement différent.
> glace : fonctionnement presque normal, mes 2 appareils font cela lorsqu'on a plus de 8-10 jours de gel d'affilée, les condensats issus des dégivrages successifs gèlent, obstruent les trous d'évacuation et s'accumulent. Il faut alors arrêter l'appareil et dégeler à l'eau chaude et au tournevis. Pour un accès aisé à la couche de glace, on peut enlever la grille de sortie d'air et démonter l'hélice (attention, l'écrou de blocage est à pas inversé !)
> neige : la vanne 4 voies ne fonctionne plus ou problème sur la carte électronique.
Cordialement, Dom, 10/02/10.
> glace : fonctionnement presque normal, mes 2 appareils font cela lorsqu'on a plus de 8-10 jours de gel d'affilée, les condensats issus des dégivrages successifs gèlent, obstruent les trous d'évacuation et s'accumulent. Il faut alors arrêter l'appareil et dégeler à l'eau chaude et au tournevis. Pour un accès aisé à la couche de glace, on peut enlever la grille de sortie d'air et démonter l'hélice (attention, l'écrou de blocage est à pas inversé !)
> neige : la vanne 4 voies ne fonctionne plus ou problème sur la carte électronique.
Cordialement, Dom, 10/02/10.
10 février 2010 à 18:28
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
La glace peut être : un manque de gaz, pendant le cycle dégivrage le chauffage du condenseur s'effectue mal, vanne 4 voies qui se bloque lors du cycle dégivrage, l'eau lors du dégivrage s'écoule mal et les températures parfois très basses avec le choc thermique avec l'eau chaude gèle très rapidement, une puissance de climatisation un peu trop puissante, la climatisation démarre très souvent, le dégivrage ne se fait pas complétement et la glace s'accumule.
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
Cordialement. 12/02/10
Si le temps se radoucit, mettre en froid et en principe le condenseur devrait se dégivrer.
Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 17:50
Fiches travaux dépannage 3 climatisation
Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Bonjour. Erratum ! J'ai dégelé préventivement mes UE cet après-midi, vu qu'il gèle depuis une semaine... En fait l'écrou d'hélice est à pas normal. J'ai confondu avec la turbine de mon aspirateur que j'ai démonté récemment !
Cordialement, Dom, 13/02/10.
Cordialement, Dom, 13/02/10.
13 février 2010 à 20:25
Fiches travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Invité
Bonjour
C'est certainement une marque qui ne descend pas en valeur négative, d'où le blocage par la glace de l'appareil.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation (83560)
C'est certainement une marque qui ne descend pas en valeur négative, d'où le blocage par la glace de l'appareil.
Cordialement, Allo Assistance Climatisation (83560)
24 février 2010 à 15:55
Fiches travaux dépannage 5 climatisation
Invité

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Invité
Bonjour, il est impératif de bien dégager les trous dévacuation deau qui se trouvent sous le groupe au besoin par période de très grand froid jai installé une petite rampe infrarouge sous le groupe et mise en fonction seulement une demie heure les nuits de grand froid, ce qui ma évité les mêmes problèmes de glace comme lannée précédente sur mon groupe Mitsubishi.
27 mars 2010 à 15:25
Fiches travaux dépannage 6 climatisation
Invité

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Invité
Bonjour, une question : pour ma part j'ai un climatiseur Skiron depuis déjà 1 semaine après l'avoir installé et ouvert les vannes de gaz j'ai eu des fuites d'eau intérieures !
Après avoir essayé de le rendre étanche avec de la colle PVC au bout de 24H celui-ci fuit toujours et un glaçon se forme sur l'entrée de gaz.
Et dès que ce glaçon apparait mon climatiseur réglé à 23°c n'émet qu'un froid équivalent à du 28°c.
Est-ce normal ? Voici une photo pour le glaçon. (16/01/11)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Après avoir essayé de le rendre étanche avec de la colle PVC au bout de 24H celui-ci fuit toujours et un glaçon se forme sur l'entrée de gaz.
Et dès que ce glaçon apparait mon climatiseur réglé à 23°c n'émet qu'un froid équivalent à du 28°c.
Est-ce normal ? Voici une photo pour le glaçon. (16/01/11)
Message de Bricovideo :
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
16 janvier 2011 à 14:56
Fiches travaux dépannage 7 climatisation
Invité

Unité extérieure de climatiseur réversible produit trop de glace
Invité
Effectivement, fusent des réponses pertinentes, mais vérifiez les plages de fonctionnement normal du climatiseur réversible, à savoir le rendement en fonction de la température extérieure.
Par contre certains constructeurs affichent des performances énormes par rapport à la réalité, type COP de 5, température extérieure jusqu'à -20°C, sachez qu'en théorie cela fonctionne, mais en pratique, pas du tout, si vous habitez dans un endroit froid et chargé en certain taux hygrométrie, vous aurez de la glace (voir diagramme de l'air humide) pour l'apéro à chaque fois, surtout ne dégivrez pas le condenseur avec un tournevis comme j'ai pu le lire, mais avec de l'eau chaude et de l'huile de coude, donc appareil pas très rentable.
Par contre certains constructeurs affichent des performances énormes par rapport à la réalité, type COP de 5, température extérieure jusqu'à -20°C, sachez qu'en théorie cela fonctionne, mais en pratique, pas du tout, si vous habitez dans un endroit froid et chargé en certain taux hygrométrie, vous aurez de la glace (voir diagramme de l'air humide) pour l'apéro à chaque fois, surtout ne dégivrez pas le condenseur avec un tournevis comme j'ai pu le lire, mais avec de l'eau chaude et de l'huile de coude, donc appareil pas très rentable.
21 mars 2012 à 12:18