Invité
Bonjour,
Je viens de poser un climatiseur Airton TAC09, mais celui-ci refuse de fonctionner en froid. Il chauffe très bien.
En mode froid, le groupe démarre le tuyau de départ devient froid 1 minute puis plus rien, au bout de quelques minutes le klixon du groupe coupe.
La vanne 4 voies fonctionne. Quand on repasse en mode chaud, on entend le gaz qui se détend, comme si en position froid il n'y avait pas de circulation et que le gaz montait en pression dans le compresseur. Le SAV est inexistant !
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens de poser un climatiseur Airton TAC09, mais celui-ci refuse de fonctionner en froid. Il chauffe très bien.
En mode froid, le groupe démarre le tuyau de départ devient froid 1 minute puis plus rien, au bout de quelques minutes le klixon du groupe coupe.
La vanne 4 voies fonctionne. Quand on repasse en mode chaud, on entend le gaz qui se détend, comme si en position froid il n'y avait pas de circulation et que le gaz montait en pression dans le compresseur. Le SAV est inexistant !
Merci d'avance pour votre aide.
02 janvier 2009 à 23:34
Fiches travaux dépannage 1 climatisation
Problème climatiseur Airton refuse de fonctionner en froid
La vanne 4 voies est probablement HS (passante en gaz chaud).
14 septembre 2009 à 22:32
Fiches travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Problème climatiseur Airton refuse de fonctionner en froid
Invité
Simple, il suffit de "rebooter" votre système, pour ce faire couper votre compteur électrique général... 1 minute.
Enlever et remettre les piles de votre télécommande (vous devrez avoir au moment où vous les remettez toutes les leds de l'afficheur qui s'allument).
Ensuite demandez le froid... Attendez 10 minutes, puis le chaud ! ...
Normalement tout doit redémarrer ensuite correctement !
Bonne chance...
flashy666
Enlever et remettre les piles de votre télécommande (vous devrez avoir au moment où vous les remettez toutes les leds de l'afficheur qui s'allument).
Ensuite demandez le froid... Attendez 10 minutes, puis le chaud ! ...
Normalement tout doit redémarrer ensuite correctement !
Bonne chance...
flashy666
17 janvier 2010 à 00:19