Problème climatiseur fonction chauffage
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
775
Fiches travaux dépannage climatisation : Problème climatiseur fonction chauffage
Invité
Bonjour
Je viens de recharger mon climatiseur et quand je mets le mode chauffage (réglage à 27°), au bout quelque temps il s'arrête alors que le thermomètre du salon indique à peine 20/21°.
De plus, il fait des bruit de claquement quand il s'arrête.
D'où cela peut-il bien venir ? Merci.
Je viens de recharger mon climatiseur et quand je mets le mode chauffage (réglage à 27°), au bout quelque temps il s'arrête alors que le thermomètre du salon indique à peine 20/21°.
De plus, il fait des bruit de claquement quand il s'arrête.
D'où cela peut-il bien venir ? Merci.
06 janvier 2009 à 03:27
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Problème climatiseur fonction chauffage
Invité
Bonjour, sur un climatiseur de confort il ne faut pas demander un écart de température trop important surtout par temps froid ou le rendement est minimum.
Vous ne pourrez jamais obtenir une température de 27° C ! Allez sous les tropiques.
G. B.
Vous ne pourrez jamais obtenir une température de 27° C ! Allez sous les tropiques.
G. B.
Travaux 2 climatisation maison
Invité

Problème climatiseur fonction chauffage
Invité
C'est normal, c'est le cycle de dégivrage de l'unité extérieure qui démarre.
Les claquements sont dus à la dilatation de l'unité intérieure (car en dégivrage le cycle s'inverse, et donc du froid au niveau de l'unité intérieure mais sans la ventilation pour éviter de refroidir la pièce).
Il faut attendre environ 3-6 minutes que le cycle se termine avant que l'unité intérieure se remette à souffler de l'air chaud.
Si le dégivrage démarre sans raison (pas de givre sur l'échangeur externe) il y a peut-être un problème de sonde => à vérifier car un dégivrage trop fréquent non nécessaire plombe un peu plus le rendement de l'installation.
Les claquements sont dus à la dilatation de l'unité intérieure (car en dégivrage le cycle s'inverse, et donc du froid au niveau de l'unité intérieure mais sans la ventilation pour éviter de refroidir la pièce).
Il faut attendre environ 3-6 minutes que le cycle se termine avant que l'unité intérieure se remette à souffler de l'air chaud.
Si le dégivrage démarre sans raison (pas de givre sur l'échangeur externe) il y a peut-être un problème de sonde => à vérifier car un dégivrage trop fréquent non nécessaire plombe un peu plus le rendement de l'installation.