Unité intérieure Toshiba inverter RAS13 ne fait plus de chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1445
Questions réparation climatisation : Unité intérieure Toshiba inverter RAS13 ne fait plus de chaud
Invité
J'ai fait installé il y a 5 mois une climatisation réversible inverter Toshiba inverter RAS 13 par un ami et depuis une semaine rien à faire elle ne veut plus faire de chaud même si elle n'en faisait pas beaucoup auparavant. Je dois préciser qu'il y avait un sifflement, était-ce normal ?
Par contre le froid et la ventilation fonctionnent normalement ainsi que l'unité extérieure.
En démontant l'unité intérieure, j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile derrière l'unité.
Quelqu'un aurait-il une idée, problème électrique, branchement mal fait entre l'unité extérieure et intérieure ? Problème de fuite de gaz ?
Merci à vous pour d'éventuels conseils. AT
Par contre le froid et la ventilation fonctionnent normalement ainsi que l'unité extérieure.
En démontant l'unité intérieure, j'ai remarqué qu'il y avait de l'huile derrière l'unité.
Quelqu'un aurait-il une idée, problème électrique, branchement mal fait entre l'unité extérieure et intérieure ? Problème de fuite de gaz ?
Merci à vous pour d'éventuels conseils. AT
07 février 2010 à 19:45
Conseils 1 installation climatisation
Invité

Unité intérieure Toshiba inverter RAS13 ne fait plus de chaud
Invité
S'il y a de l'huile derrière l'unité intérieure, c'est une fuite.
Récupérez le gaz restant, il faut réparer, faire un test d'étanchéité sous azote 38 bars.
Tirez au vide et refaire une mise en service avec du gaz neuf au poids : préconisations constructeur, étiquette sur le condenseur plus complément de charge si besoin est.
S'il y a un bruit de sifflement, c'est un manque de gaz ou des tubes pliés à l'installation.
Cordialement, PL (08/02/10).
Récupérez le gaz restant, il faut réparer, faire un test d'étanchéité sous azote 38 bars.
Tirez au vide et refaire une mise en service avec du gaz neuf au poids : préconisations constructeur, étiquette sur le condenseur plus complément de charge si besoin est.
S'il y a un bruit de sifflement, c'est un manque de gaz ou des tubes pliés à l'installation.
Cordialement, PL (08/02/10).
08 février 2010 à 09:08
Conseils 2 installation climatisation
Invité

Unité intérieure Toshiba inverter RAS13 ne fait plus de chaud
Invité
La fuite à l'arrière de l'unité intérieure a fait perdre suffisamment de fluide pour ne plus rendre votre installation fonctionnelle.
08 février 2010 à 10:34