Après une disjonction mon climatiseur inverter Toshiba n'est pas reparti, j'ai fait intervenir un professionnel qui m'a vidé l'installation et l'a rechargé sans succès, verdict compresseur HS. J'ai fait des investigations perso et j'ai découvert qu'il se lançait et même qu'il marchait entre 20 et 22 degrés. J'ai pris l'intensité avec une pince ampèremétrique elle est correcte en comparaison du même second climatiseur que j'ai monté dans la maison, j'ai contrôlé la pression qui pour une consigne de 22 degrés peut monter jusqu'à 37 bars, en fait plus la consigne est basse moins la pression est élevée tandis que sur l'autre climatiseur à condition identique je tourne autour de 16 à 18 bars pour aller à plein puissance vers 30 bars plus l'unité stop moins elle repart, est-ce électronique ? Lorsque l'unité tourne l'unité intérieure souffle entre 50 et 60° pour une pression de 35 bars, elle stoppe dans ses conditions ensuite après plusieurs redémarrages si le compresseur démarre il stoppe pratiquement immédiatement la pression étant de 18 bars au démarrage l'électronique me semble-t-il intervenant. Dans les compresseurs scrool il y a-t-il des thermiques dans les enroulements ? Merci.
Conseils 1 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité
Si vous avez deux compresseurs inverser les fils électriques a et b ou b. A essayer.
Conseils 2 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité
Bonjour, la seule chose que je puisse vous dire c'est de faire appel à un pro et afin qu'il fasse un contrôle concernant l'état des liaisons frigorifiques. Merci pour votre compréhension. Cordialement.
Conseils 3 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité
Il semble que le groupe soit trop chargé.
Conseils 4 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité
En fonctionnement normal, le climatiseur tourne, pour un réglage sur télécommande 18 degrés, pour une intensité de 0A juste 8A et une pression de 30 bars au mano, juste 2 bars (compresseur en pleine progression), vérifier l'une des cartes, la plupart du temps le problème vient des cartes électroniques, le compresseur lui est protégé par les composants des cartes.
18 janvier 2015 à 20:50
Conseils 5 dépannage climatisation
Invité

Panne Climatisation inverter Toshiba
Invité
Bonjour à tous,
Votre groupe a été tiré au vide combien de temps ?
Quelle quantité de fluide a été chargée ?
37 bars en fonctionnement c'est trop haut pour du 410a.
Vous êtes quasiment près de la coupure en sécurité hp.18 bars avant redémarrage du compresseur c'est trop élevé.
Rien d’étonnant que le compresseur souffre au démarrage, voir qu'il coupe en sécurité, soit par surintensité, soit par le klicson interne.
Mettez à l'arrêt votre groupe afin de préserver le compresseur en attendant le passage d'un frigoriste qui regardera si la charge est bonne, si présence d'incondensables ou pas, et si le détendeur s'ouvre correctement, ainsi que la vanne 4 voies.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
Votre groupe a été tiré au vide combien de temps ?
Quelle quantité de fluide a été chargée ?
37 bars en fonctionnement c'est trop haut pour du 410a.
Vous êtes quasiment près de la coupure en sécurité hp.18 bars avant redémarrage du compresseur c'est trop élevé.
Rien d’étonnant que le compresseur souffre au démarrage, voir qu'il coupe en sécurité, soit par surintensité, soit par le klicson interne.
Mettez à l'arrêt votre groupe afin de préserver le compresseur en attendant le passage d'un frigoriste qui regardera si la charge est bonne, si présence d'incondensables ou pas, et si le détendeur s'ouvre correctement, ainsi que la vanne 4 voies.
Cordialement.
Adelclimatisation
HFC
19 janvier 2015 à 15:10