Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
1436
Dépannage climatisation bois : Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Bonjour,
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique. Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête. Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX
INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche un détaillant qui pourrait éventuellement me vendre cette carte.
Merci de votre aide.
Le groupe extérieur de ma climatisation réversible ne démarre plus. J'ai fait intervenir un réparateur. Il a effectué les tests de mesure de gaz et de fuites, RAS.
Il a ensuite ouvert le dessus du groupe afin d'avoir accès au circuit électrique. Sur la platine électronique, il a constaté que la led 1 et 3 clignotaient en rouge. Un relais claque, le groupe démarre, tourne 10 secondes et s'arrête. Il pense que la platine est défectueuse.
Climatiseur de marque AUX
INVERTER SIMPLE SPIT 3.5KW 12 000 BTU
AS-H12A4/PCDIR1
Je cherche un détaillant qui pourrait éventuellement me vendre cette carte.
Merci de votre aide.
01 février 2010 à 11:56
Dépannage conseils 1 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Procédez à la vérification du Klixon avant d'acheter la carte.
01 février 2010 à 20:38
Dépannage conseils 2 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Expliquez-moi comment le technicien a effectué une mesure de fonctionnement en gaz, alors que le compresseur ne tourne que 10 sec ? Ce n'est pas possible.
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
Il ne faut pas que penser, il faut aller plus loin dans les recherches, appareil de mesure électrique aller d'un point A, vers un point B et ainsi de suite. Il n'est pas certain que ce soit la carte.
Ce peut être le compresseur lui même. Pour le savoir, le débrancher à son bornier, et faire une mise en route, et voir si le relais s'enclenche normalement.
Si c'est OK le compresseur a de forte chance d'être HS. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:29
Dépannage conseils 3 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Bonjour
Je suis un bricoleur, pouvez-vous m'expliquer à quoi ressemble un klixon et comment contrôler son fonctionnement ?
Le technicien a branché un tuyau sur la vis de purge pour faire la mesure de gaz.
Il a, soi-disant, rajouté 200 gr de gaz. Je vais faire les vérifications concernant le compresseur en le débranchant afin de vérifier que le relais s'enclenche.
Si le compresseur est hors service, il faudra le changer, refaire le plein de gaz par un spécialiste et la mise en route. Ne vaut il pas mieux changer l'unité extérieure en prenant la même afin d'éviter de changer la console intérieure.
Merci de votre aide. Géru
Je suis un bricoleur, pouvez-vous m'expliquer à quoi ressemble un klixon et comment contrôler son fonctionnement ?
Le technicien a branché un tuyau sur la vis de purge pour faire la mesure de gaz.
Il a, soi-disant, rajouté 200 gr de gaz. Je vais faire les vérifications concernant le compresseur en le débranchant afin de vérifier que le relais s'enclenche.
Si le compresseur est hors service, il faudra le changer, refaire le plein de gaz par un spécialiste et la mise en route. Ne vaut il pas mieux changer l'unité extérieure en prenant la même afin d'éviter de changer la console intérieure.
Merci de votre aide. Géru
04 février 2010 à 07:04
Dépannage conseils 4 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Le klicson se trouve sur la partie de câblage du compresseur, c'est un petit appareil qui sert à détecter une température supérieure anormale de fonctionnement, en principe à cause d'un manque de gaz, il est rond et il y a deux fils raccordés dessus ; un qui va au compteur, et un qui vient du contacteur ou carte. Vous pouvez le tester en le débranchant, en ayant coupé le courant avant, avec un multimètre en position ohmmètre. S'il n'existe pas, c'est donc un thermique interne, là il faut rappeler un technicien pour un devis. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 08:03
Dépannage conseils 5 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Le klixon est une sécurité thermique à l'intérieur du compresseur. on ne voit que les deux fils qui le relient au circuit électrique du groupe.
Lorsqu'une certaine température est atteinte, il coupe le circuit.
Faites une mesure de continuité entre les deux bornes, qui doit être positive. Faites aussi une mesure entre chaque borne et la terre/masse qui doivent être négatives. Si ces valeurs ne sont pas données, il y a un défaut.
Lorsqu'une certaine température est atteinte, il coupe le circuit.
Faites une mesure de continuité entre les deux bornes, qui doit être positive. Faites aussi une mesure entre chaque borne et la terre/masse qui doivent être négatives. Si ces valeurs ne sont pas données, il y a un défaut.
05 février 2010 à 09:24
Dépannage conseils 6 climatisation
Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Il y a un fil de ce klixon qui va sur une des bornes du COMPRESSEUR, et un qui vient du contacteur ou carte. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 17:17
Dépannage conseils 7 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Merci à tous pour vos précieux conseils.
J'ai contacté le service après vente qui a accepté de me remplacer la carte électronique.
Dans un premier temps, je vais donc remplacer cette pièce.
Si le groupe ne démarre toujours pas, je contrôlerai le klixon et je ferais le test du compresseur.
Cordialement, Géru
J'ai contacté le service après vente qui a accepté de me remplacer la carte électronique.
Dans un premier temps, je vais donc remplacer cette pièce.
Si le groupe ne démarre toujours pas, je contrôlerai le klixon et je ferais le test du compresseur.
Cordialement, Géru
15 février 2010 à 08:52
Dépannage conseils 8 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Bonjour,
J'ai remplacé la carte électronique, ma climatisation fonctionne. J'ai demandé à un professionnel de venir contrôler le gaz.
Pouvez-vous m'informer de la procédure que le spécialiste devra mettre en uvre afin de réaliser ce contrôle?
Merci de vos réponses. Cordialement. Géru
J'ai remplacé la carte électronique, ma climatisation fonctionne. J'ai demandé à un professionnel de venir contrôler le gaz.
Pouvez-vous m'informer de la procédure que le spécialiste devra mettre en uvre afin de réaliser ce contrôle?
Merci de vos réponses. Cordialement. Géru
16 février 2010 à 15:49
Dépannage conseils 9 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Bonjour, j'ai la même climatisation et le même problème, seulement je n'arrive pas à trouver la platine.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci.
28 janvier 2011 à 07:38
Dépannage conseils 10 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Salut, contrôle de la surchauffe et du sous refroidissement, pas meilleur contrôle.
Vous pouvez aussi prendre la température d'entrée d'air de lévaporateur en mode froid (donc l'unité intérieure) et rajouter 15 degrés.
Cela doit correspondre à la température indiquée sur le mano HP, cordialement.
Vous pouvez aussi prendre la température d'entrée d'air de lévaporateur en mode froid (donc l'unité intérieure) et rajouter 15 degrés.
Cela doit correspondre à la température indiquée sur le mano HP, cordialement.
20 juillet 2011 à 21:24
Dépannage conseils 11 climatisation
Invité

Groupe extérieur climatiseur de marque Aux ne fonctionne pas
Invité
Si le groupe extérieur et une ancienne génération il peut savoir juste avec l'aide de la pince ampèremétrique sur une phase du compresseur.
Si le groupe extérieur et une nouvelle génération la meilleure solution et la seule et de vider tout le gaz vérifier le poids et le remettre.
Si le groupe extérieur et une nouvelle génération la meilleure solution et la seule et de vider tout le gaz vérifier le poids et le remettre.
28 février 2017 à 11:01