Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
1244
Informations dépannage climatisation : Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
Bonjour,
j'aurais voulu pouvoir brancher un thermostat d'ambiance extérieur (ou une télécommande avec thermostat intégré comme il en existe je crois dans certaines marques) au split comme pour un chauffage classique qui permettrait surtout une programmation de plages de températures différentes au cours de la journée (absence) et nuit.
Je ne trouve nulle part le schéma électrique de cet appareil qui est pourtant une marque connue et peut être réputée de bonne qualité (je ne sais pas), j'avais avant un Bodner et Mann de chez casto, une belle m...
Mon salon fait 38 m² et 3m de haut avec appareil de 6.5 kW.
Merci de vous intéresser à mon petit problème.
Cordialement.
j'aurais voulu pouvoir brancher un thermostat d'ambiance extérieur (ou une télécommande avec thermostat intégré comme il en existe je crois dans certaines marques) au split comme pour un chauffage classique qui permettrait surtout une programmation de plages de températures différentes au cours de la journée (absence) et nuit.
Je ne trouve nulle part le schéma électrique de cet appareil qui est pourtant une marque connue et peut être réputée de bonne qualité (je ne sais pas), j'avais avant un Bodner et Mann de chez casto, une belle m...
Mon salon fait 38 m² et 3m de haut avec appareil de 6.5 kW.
Merci de vous intéresser à mon petit problème.
Cordialement.
14 janvier 2009 à 07:59
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
En allant plus loin dans le forum je viens de m'apercevoir que vous aviez déjà posé la question en 1242.
Dans ma réponse je vous demandais plus de précision et en rassemblant vos deux questions j'ai pensé à une solution, à vous de voir...
J'ai chez moi un thermostat avec programmes réglages horaires (huit programmes) et aussi deux réglages de températures qui me régulent mon chauffage.
Dans votre cas, si on coupait l'alimentation de votre climatiseur par ce thermostat, le fonctionnement de votre climatiseur serait-il perturbé ?
Je ne crois pas, mais si cela est possible il serait préférable de rajouter un contacteur de puissance sur votre alimentation. Cordialement.
Dans ma réponse je vous demandais plus de précision et en rassemblant vos deux questions j'ai pensé à une solution, à vous de voir...
J'ai chez moi un thermostat avec programmes réglages horaires (huit programmes) et aussi deux réglages de températures qui me régulent mon chauffage.
Dans votre cas, si on coupait l'alimentation de votre climatiseur par ce thermostat, le fonctionnement de votre climatiseur serait-il perturbé ?
Je ne crois pas, mais si cela est possible il serait préférable de rajouter un contacteur de puissance sur votre alimentation. Cordialement.
15 novembre 2009 à 20:56
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
Bonjour, comment est régulé votre climatiseur actuellement ?
Des précisions s'imposent ! Où se trouve la commande, combien de fils y sont branchés ? Cordialement.
Des précisions s'imposent ! Où se trouve la commande, combien de fils y sont branchés ? Cordialement.
15 novembre 2009 à 20:23
Astuces 3 climatisation maison
Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Il existe une commande universelle, qui peut donner un départ horaire (on) et un arrêt horaire (off).
De marque : suitable the world, référence : KT-508.
Que l'on trouve chez les fournisseurs de pièces détachées froid.
Elle s'adapte par infra rouge sur presque toutes les marques de climatisation, bien vérifier avant de l'acheter.
Vous pouvez aussi installer une horloge avec une sonde de température extérieure dans l'unité extérieure, les contacts d'enclenchement en série avec la phase du contacteur compresseur. Empêchant ainsi le démarrage du compresseur par température extérieure élevée ou programmation horaire.
Cordialement.
De marque : suitable the world, référence : KT-508.
Que l'on trouve chez les fournisseurs de pièces détachées froid.
Elle s'adapte par infra rouge sur presque toutes les marques de climatisation, bien vérifier avant de l'acheter.
Vous pouvez aussi installer une horloge avec une sonde de température extérieure dans l'unité extérieure, les contacts d'enclenchement en série avec la phase du contacteur compresseur. Empêchant ainsi le démarrage du compresseur par température extérieure élevée ou programmation horaire.
Cordialement.
15 novembre 2009 à 11:19
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
Je pense aussi que la réponse (1) me semble la plus appropriée à votre problème.
Il existe des modèles sans fil par liaison radio pour environ 50 .
Peut-être un contacteur en plus si la climatisation n'est pas inverter.
Il existe des modèles sans fil par liaison radio pour environ 50 .
Peut-être un contacteur en plus si la climatisation n'est pas inverter.
16 novembre 2009 à 10:48
Astuces 5 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
C'est une climatisation de marque Hitachi (voir n° 1242) avec télécommande infrarouge qui sert seulement à choisir une température qui, ensuite (comme la plupart des climatiseurs), est régulée par une sonde qui se trouve à l'intérieur du split et qui réagit au passage de l'air dans celui-ci.
Ma recherche se fait sur une télécommande sans fil ou filaire (si cela se trouve pour ce type précis d'appareil et de marque) équipée d'un thermostat qui prendrait bien la T° de l'air ambiant et non la T° de l'air qui passe dans le split.
Pour ce qui est de mettre un thermostat sur l'alimentation générale du climatiseur (je sais faire et j'ai testé), ce n'est pas envisageable car faire arrêter et redémarrer un inverter à ce rythme, c'est le condamner à mort dans de brefs délais (et cela revient à un fonctionnement de climatisation ancienne génération du type non inverter tout ou rien).
Merci quand même à ceux qui s'intéressent à ma demande, je pense que je ne dois pas être le seul à vouloir ce genre de chose surtout qu'il existe des marques où il y a le choix de régulation de t° soit par la télécommande, soit par la sonde su split.
Ma recherche se fait sur une télécommande sans fil ou filaire (si cela se trouve pour ce type précis d'appareil et de marque) équipée d'un thermostat qui prendrait bien la T° de l'air ambiant et non la T° de l'air qui passe dans le split.
Pour ce qui est de mettre un thermostat sur l'alimentation générale du climatiseur (je sais faire et j'ai testé), ce n'est pas envisageable car faire arrêter et redémarrer un inverter à ce rythme, c'est le condamner à mort dans de brefs délais (et cela revient à un fonctionnement de climatisation ancienne génération du type non inverter tout ou rien).
Merci quand même à ceux qui s'intéressent à ma demande, je pense que je ne dois pas être le seul à vouloir ce genre de chose surtout qu'il existe des marques où il y a le choix de régulation de t° soit par la télécommande, soit par la sonde su split.
19 novembre 2009 à 08:28
Astuces 6 climatisation maison
Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Il y a Airwell, ou Technibel, ou certains modèles on peut choisir soit la sonde dans l'appareil ou la commande.
Cordialement.
Cordialement.
20 novembre 2009 à 16:55
Astuces 7 climatisation maison
Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Bonjour. En tant qu'électronicien, j'ai la solution à votre problème.
Après modification de votre système, principalement en lui adjoignant le fameux thermostat à plages horaires, vous auriez en heures "chaudes" la température programmée par votre télécommande de climatisation, et en heures "froides", la même température moins quelques degrés, la différence étant réglable par une résistance et un potentiomètre ajustable placés dans le nouveau thermostat.
Vous aurez remarqué que dans ce scénario le nouveau thermostat ne gère pas la température, uniquement les heures chaudes et froides. Cela vous intéresse-t-il ?
Sinon pour info, lors de mes premiers pas dans ce nouveau mode de chauffage, je baissais la consigne la nuit, mais je me suis aperçu que ce n'était pas une option judicieuse, dans la mesure où les kWh de nuit sont 40% moins chers que ceux de jour.
Du coup, le matin venu, la climatisation devait rattraper au prix fort le déficit de température mis en place la nuit...
Maintenant, je ne touche plus le réglage pour la nuit.
Cordialement, Dom
Après modification de votre système, principalement en lui adjoignant le fameux thermostat à plages horaires, vous auriez en heures "chaudes" la température programmée par votre télécommande de climatisation, et en heures "froides", la même température moins quelques degrés, la différence étant réglable par une résistance et un potentiomètre ajustable placés dans le nouveau thermostat.
Vous aurez remarqué que dans ce scénario le nouveau thermostat ne gère pas la température, uniquement les heures chaudes et froides. Cela vous intéresse-t-il ?
Sinon pour info, lors de mes premiers pas dans ce nouveau mode de chauffage, je baissais la consigne la nuit, mais je me suis aperçu que ce n'était pas une option judicieuse, dans la mesure où les kWh de nuit sont 40% moins chers que ceux de jour.
Du coup, le matin venu, la climatisation devait rattraper au prix fort le déficit de température mis en place la nuit...
Maintenant, je ne touche plus le réglage pour la nuit.
Cordialement, Dom
22 novembre 2009 à 22:57
Astuces 8 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
à l'attention de Dom
Pour l'instant, il n'y a aucun thermostat ou programmateur puisque tout se gère avec la télécommande infrarouge qui ne sert, en fait, qu'à choisir une t° de consigne.
Après, c'est la sonde du split qui se charge de faire le reste.
Ma question est : comment se passer de cette télécommande qui n'est pas un thermostat d'ambiance et réguler la t° par un thermostat extérieur au split.
Pour la réponse n°6 : mon climatiseur a un an et a coûté 2300 , je ne vais pas le remplacer à moins qu'il y ait de généreux donateurs.
Cordialement.
Pour l'instant, il n'y a aucun thermostat ou programmateur puisque tout se gère avec la télécommande infrarouge qui ne sert, en fait, qu'à choisir une t° de consigne.
Après, c'est la sonde du split qui se charge de faire le reste.
Ma question est : comment se passer de cette télécommande qui n'est pas un thermostat d'ambiance et réguler la t° par un thermostat extérieur au split.
Pour la réponse n°6 : mon climatiseur a un an et a coûté 2300 , je ne vais pas le remplacer à moins qu'il y ait de généreux donateurs.
Cordialement.
25 novembre 2009 à 11:42
Astuces 9 climatisation maison
Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Bonjour
Je ne vois pas trop ce que vous reprochez à votre télécommande.
Si vous voulez tout d'un coup un degré de plus ou de moins dans votre pièce, changer la consigne avec la télécommande ou avec un thermostat d'ambiance demandera le même temps et le même effort.
Maintenant, si vous estimez que la régulation par la thermistance interne (qui joue le rôle de thermostat d'ambiance) est un peu fantaisiste, déportez-la à quelques mètres de l'unité intérieure.
Cela marche très bien, je l'ai fait sur mes splits non inverters, cela allonge considérablement la durée des cycles marche/arrêt.
Une fois la sonde déportée, au prix du tirage d'un câble entre l'unité intérieure et le nouvel emplacement de la thermistance, pourquoi ne pas y mettre aussi un "thermostat" qui va vous donner les plages horaires ?
A noter que sur un inverter (votre cas), la thermistance d'origine gère certes la température de consigne, mais aussi la vitesse de rotation du compresseur, raison pour laquelle il n'est pas envisageable de mettre "bêtement" un thermostat extérieur qui, à priori, n'offre en sortie que deux fils qui seront court-circuités ou non suivant la température.
Je suis prêt à vous donner toute la procédure d'installation, encore faut-il que ce mode de fonctionnement vous intéresse.
Cordialement, Dom.
Je ne vois pas trop ce que vous reprochez à votre télécommande.
Si vous voulez tout d'un coup un degré de plus ou de moins dans votre pièce, changer la consigne avec la télécommande ou avec un thermostat d'ambiance demandera le même temps et le même effort.
Maintenant, si vous estimez que la régulation par la thermistance interne (qui joue le rôle de thermostat d'ambiance) est un peu fantaisiste, déportez-la à quelques mètres de l'unité intérieure.
Cela marche très bien, je l'ai fait sur mes splits non inverters, cela allonge considérablement la durée des cycles marche/arrêt.
Une fois la sonde déportée, au prix du tirage d'un câble entre l'unité intérieure et le nouvel emplacement de la thermistance, pourquoi ne pas y mettre aussi un "thermostat" qui va vous donner les plages horaires ?
A noter que sur un inverter (votre cas), la thermistance d'origine gère certes la température de consigne, mais aussi la vitesse de rotation du compresseur, raison pour laquelle il n'est pas envisageable de mettre "bêtement" un thermostat extérieur qui, à priori, n'offre en sortie que deux fils qui seront court-circuités ou non suivant la température.
Je suis prêt à vous donner toute la procédure d'installation, encore faut-il que ce mode de fonctionnement vous intéresse.
Cordialement, Dom.
26 novembre 2009 à 11:28
Astuces 10 climatisation maison
Invité

Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Invité
à l'attention de Dom,
je reproche à la télécommande de pouvoir seulement sélectionner un température de consigne et pas de régulation.
Sur un inverter, pour ce qui est de déporter la sonde, le rallongement du câblage ne va-t-il pas modifier les valeurs de celle ci et entrainer un fonctionnement bizarre, voire aléatoire ? (je suis électricien et pas électronicien)
Auparavant j'avais un non inverter ou j'avais fais cette modification avec un thermostat extérieur mais facile puisque un non inverter a un fonctionnement tout ou rien.
Ce que j'aurais bien voulu trouver aussi, c'est la documentation technique de cet appareil pour le démontage et autres valeurs de composants par exemple.
Encore merci pour le suivi.
je reproche à la télécommande de pouvoir seulement sélectionner un température de consigne et pas de régulation.
Sur un inverter, pour ce qui est de déporter la sonde, le rallongement du câblage ne va-t-il pas modifier les valeurs de celle ci et entrainer un fonctionnement bizarre, voire aléatoire ? (je suis électricien et pas électronicien)
Auparavant j'avais un non inverter ou j'avais fais cette modification avec un thermostat extérieur mais facile puisque un non inverter a un fonctionnement tout ou rien.
Ce que j'aurais bien voulu trouver aussi, c'est la documentation technique de cet appareil pour le démontage et autres valeurs de composants par exemple.
Encore merci pour le suivi.
30 novembre 2009 à 09:52
Astuces 11 climatisation maison
Brancher thermostat d'ambiance extérieur
Re-bonjour. Je ne comprends pas votre 1ère phrase.
Si vous augmentez la consigne d'un degré, l'appareil va marcher en continu jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis il va doser la chaleur pour s'y maintenir, éventuellement au prix de cycles marche-arrêt. N'est-ce pas ce qu'on appelle une régulation ?
Essayez de déporter la sonde, cela n'engage à rien.
J'ai décrit la procédure en question 1246 (voir aussi la 1269). Si après vous voulez instaurer les plages horaires, revenez sur le forum.
Le fait de faire cela sur un inverter sera aussi bénéfique, sinon plus, que sur un non-inverter.
La thermistance va voir sa température évoluer plus doucement, cela ne pourra que "plaire" à la régulation spécifique des inverters (par la vitesse du compresseur).
Cordialement, Dom.
Si vous augmentez la consigne d'un degré, l'appareil va marcher en continu jusqu'à ce qu'elle soit atteinte, puis il va doser la chaleur pour s'y maintenir, éventuellement au prix de cycles marche-arrêt. N'est-ce pas ce qu'on appelle une régulation ?
Essayez de déporter la sonde, cela n'engage à rien.
J'ai décrit la procédure en question 1246 (voir aussi la 1269). Si après vous voulez instaurer les plages horaires, revenez sur le forum.
Le fait de faire cela sur un inverter sera aussi bénéfique, sinon plus, que sur un non-inverter.
La thermistance va voir sa température évoluer plus doucement, cela ne pourra que "plaire" à la régulation spécifique des inverters (par la vitesse du compresseur).
Cordialement, Dom.
01 décembre 2009 à 20:32