Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
1117
Informations dépannage climatisation : Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Bonjour,
J'ai acheté d'occasion une climatisation Alpatec mono-split CSMCI réversible pré-chargée en gaz "à monter soi-même".
Je l'installe mais malheureusement, elle s'allume, le cadran affiche 25°, le ventilateur intérieur tourne, le ventilateur extérieur se met en marche, très bien sauf que tout ça dure 5 secondes et seul le ventilateur intérieur reste en marche et l'écran affiche HS (ou H5).
Le ventilateur extérieur tourne lui pendant une minute avant de s'arrêter.
Elle refait une tentative une fois toutes les 5 minutes pendant 5 secondes.
Aucun bruit particulier sur aucune des unités...
Que dire de plus, malheureusement rien d'autre ne se passe...
Je ne suis évidemment pas professionnel mais étant plombier, peut-être qu'avec votre aide, je pourrai y arriver. Merci par avance.
climatiseur csmci split mural dc inverter.pdf
notice clim csmci 07.pdf
J'ai acheté d'occasion une climatisation Alpatec mono-split CSMCI réversible pré-chargée en gaz "à monter soi-même".
Je l'installe mais malheureusement, elle s'allume, le cadran affiche 25°, le ventilateur intérieur tourne, le ventilateur extérieur se met en marche, très bien sauf que tout ça dure 5 secondes et seul le ventilateur intérieur reste en marche et l'écran affiche HS (ou H5).
Le ventilateur extérieur tourne lui pendant une minute avant de s'arrêter.
Elle refait une tentative une fois toutes les 5 minutes pendant 5 secondes.
Aucun bruit particulier sur aucune des unités...
Que dire de plus, malheureusement rien d'autre ne se passe...
Je ne suis évidemment pas professionnel mais étant plombier, peut-être qu'avec votre aide, je pourrai y arriver. Merci par avance.
climatiseur csmci split mural dc inverter.pdf
notice clim csmci 07.pdf
23 août 2009 à 19:19
Astuces 1 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Il faut rester dans votre métier de plombier, le métier de frigoriste est totalement différent.
Bientôt les groupes seront enfin vendus vides de gaz et seul un professionnel agréé pourra intervenir.
Faites appel à un professionnel.
Bientôt les groupes seront enfin vendus vides de gaz et seul un professionnel agréé pourra intervenir.
Faites appel à un professionnel.
29 août 2009 à 18:13
Astuces 2 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Simple question, sur la documentation, il n'est pas indiqué ce que veut dire le défaut H5 ?
29 août 2009 à 10:09
Astuces 3 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Je n'ai aucune information dans la documentation sur ce message, mis à part le fait qu'elle s'est mise en sécurité, ce que nous savions déjà.
Merci de votre intérêt à ma question.
Merci de votre intérêt à ma question.
31 août 2009 à 17:34
Astuces 4 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
J'avais justement l'intention de suivre une formation et de m'agréer.
Je crois que c'est le moment, puisqu'il n'y aura plus de climatisation pré-chargée.
Merci de votre conseil.
Je crois que c'est le moment, puisqu'il n'y aura plus de climatisation pré-chargée.
Merci de votre conseil.
31 août 2009 à 17:36
Astuces 5 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Avez-vous ouvert les deux vannes pour libérer le fréon dans la tuyauterie ?
02 septembre 2009 à 20:52
Astuces 6 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Et si c'est une climatisation d'occasion, comment a-t-elle été démontée ? Le fréon a-t-il été ramené à la bouteille avant démontage ? Reste-t-il du fréon dans l'installation ?
06 septembre 2009 à 11:14
Astuces 7 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Les vannes sont ouvertes. J'ai bien entendu le "pschitt" de la mise sous pression lors du verrouillage du connecteurs de flexibles.
Depuis, sans y avoir touché, je l'ai re-testé, seule différence (de taille), il fait plus frais dehors et dedans, elle ne se met plus en sécurité, mais ne produit ni chaud, ni froid...
Je vais faire appel à un professionnel. Je posterai son explication. Merci de votre aide.
Depuis, sans y avoir touché, je l'ai re-testé, seule différence (de taille), il fait plus frais dehors et dedans, elle ne se met plus en sécurité, mais ne produit ni chaud, ni froid...
Je vais faire appel à un professionnel. Je posterai son explication. Merci de votre aide.
12 septembre 2009 à 13:56
Astuces 8 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Bonjour, j'ai le même message d'erreur qui est apparu, quel a été le résultat de l'intervention de votre professionnel ?
Merci.
Merci.
04 mars 2012 à 12:05
Astuces 9 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Bonjour,
J'avais le même problème et en plus l'afficheur qui ne marchait plus !
Pour l'erreur H5 le SAV m'a dit que c’était normal, c'est quand l'appareil est en surchauffe il s'arrête et reprend 5 minutes après ceci n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'appareil.
Et pour l'afficheur il faut appuyer 2 fois rapidement sur le bouton "OCS" et ça se réactive
Je vous mets le lien de leur page SAV.
En espérant que ça vous aidera.
SAV Alpatec

J'avais le même problème et en plus l'afficheur qui ne marchait plus !
Pour l'erreur H5 le SAV m'a dit que c’était normal, c'est quand l'appareil est en surchauffe il s'arrête et reprend 5 minutes après ceci n'empêche en rien le bon fonctionnement de l'appareil.
Et pour l'afficheur il faut appuyer 2 fois rapidement sur le bouton "OCS" et ça se réactive
Je vous mets le lien de leur page SAV.
En espérant que ça vous aidera.
SAV Alpatec

27 novembre 2013 à 18:56
Astuces 10 climatisation maison
Invité

Climatisation Alpatec en sécurité après 3 secondes message HS ou H5
Invité
Bonjour à tous,
J'ai moi aussi le code erreur H5 sur un Westpoint inverter avec un voyant qui clignote 5 toutes les 3 secondes.
Tout semble fonctionner sauf le refroidissement.
D'après le manuel il s'agit d'une protection IPM.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela correspond svp.
Merci d'avance.
J'ai moi aussi le code erreur H5 sur un Westpoint inverter avec un voyant qui clignote 5 toutes les 3 secondes.
Tout semble fonctionner sauf le refroidissement.
D'après le manuel il s'agit d'une protection IPM.
Quelqu'un peut-il me dire à quoi cela correspond svp.
Merci d'avance.
23 mai 2018 à 17:23