Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
785
Conseils installation climatisation : Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Invité
Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre.
Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel.
Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel.
Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance.
08 janvier 2009 à 03:18
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Invité
Si dans votre vide sanitaire, aucune ventilation complémentaire pour votre appareil n'a été prévu, il faudra en installer une.
La ventilation devra être calculée par l'entreprise afin de correspondre aux températures de fonctionnement de l'unité extérieure par tout temps.
Normalement, l'entreprise qui vous a installé ce matériel aurait dû vous le proposer par devoir de conseil. Après, libre à vous de l'avoir pris ou non.
Pour finir, un appareil détente directe givrera quoi qu'il arrive, c'est pour cela que l'appareil a un cycle de dégivrage.
Si le givre et les condensats vous gênent, il faut prévoir un système permettant d'évacuer les condensats de façon performante.
La ventilation devra être calculée par l'entreprise afin de correspondre aux températures de fonctionnement de l'unité extérieure par tout temps.
Normalement, l'entreprise qui vous a installé ce matériel aurait dû vous le proposer par devoir de conseil. Après, libre à vous de l'avoir pris ou non.
Pour finir, un appareil détente directe givrera quoi qu'il arrive, c'est pour cela que l'appareil a un cycle de dégivrage.
Si le givre et les condensats vous gênent, il faut prévoir un système permettant d'évacuer les condensats de façon performante.
Dépannage 2 questions climatisation
Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Bonjour
Je suis très sceptique sur la pertinence d'installer une unité extérieure dans un vide sanitaire. Ou alors, il faut que ce vide ait des ouvertures très généreuses vers l'extérieur. Un groupe extérieur typique refroidit 1000 m3 d'air de 2 degrés chaque heure. Autrement dit, il va vite faire un froid sibérien dans votre vide sanitaire avec 3 conséquences désastreuses : 1/ du givrage même à des températures extérieures (je dis bien extérieures, pas dans votre vide !) relativement douces (7/12 degrés) 2/ une perte d'efficacité anormale liée à la température du vide sanitaire et aux cycles de dégivrage que le système va être contraint de faire 3/ un refroidissement de votre sol du rez-de-chaussée à cause du froid qui règne au dessous. Qu'en pense G. B. ? ...
Sinon, par des températures extérieures inférieures à +3 degrés et si l'air est humide, toutes les unités extérieures givrent, c'est normal. Elles sont censées dégivrer d'elles-mêmes quand le besoin s'en fait sentir (jusqu'à une fois par heure).
Cordialement, Dom, 08/01/09
Je suis très sceptique sur la pertinence d'installer une unité extérieure dans un vide sanitaire. Ou alors, il faut que ce vide ait des ouvertures très généreuses vers l'extérieur. Un groupe extérieur typique refroidit 1000 m3 d'air de 2 degrés chaque heure. Autrement dit, il va vite faire un froid sibérien dans votre vide sanitaire avec 3 conséquences désastreuses : 1/ du givrage même à des températures extérieures (je dis bien extérieures, pas dans votre vide !) relativement douces (7/12 degrés) 2/ une perte d'efficacité anormale liée à la température du vide sanitaire et aux cycles de dégivrage que le système va être contraint de faire 3/ un refroidissement de votre sol du rez-de-chaussée à cause du froid qui règne au dessous. Qu'en pense G. B. ? ...
Sinon, par des températures extérieures inférieures à +3 degrés et si l'air est humide, toutes les unités extérieures givrent, c'est normal. Elles sont censées dégivrer d'elles-mêmes quand le besoin s'en fait sentir (jusqu'à une fois par heure).
Cordialement, Dom, 08/01/09
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Invité
Bonjour, comme vous le précise Dom (bonne année au passage !) un groupe extérieur installé dans un vide sanitaire n'est pas monnaie courante mis à part des groupes de chambres froides qui n'ont pas les mêmes fonctions ni le même fonctionnement.
Vos températures de reprise ou de soufflage d'air ne pourront pas être bonnes aussi bien en été qu'en hiver. Le givre fréquent en ces périodes est normal.
G. B.
Vos températures de reprise ou de soufflage d'air ne pourront pas être bonnes aussi bien en été qu'en hiver. Le givre fréquent en ces périodes est normal.
G. B.
Dépannage 4 questions climatisation
Invité

Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Invité
Bonjour,
j'ai un bloc extérieur dans un grenier et ça marche encore malgré les températures basses (-10).
Voici la solution : il faut 2 bouches de 35 cm de diamètre (une pour l'entrée et une pour la sortie).
Il faut gainer la sortie à partir du bloc extérieur jusqu'à la bouche de sortie.
Cette gaine doit être parfaitement étanche.
Je pense qu'en faisant la même chose dans votre vide sanitaire, cela devrait fonctionner (clim Daikin).
j'ai un bloc extérieur dans un grenier et ça marche encore malgré les températures basses (-10).
Voici la solution : il faut 2 bouches de 35 cm de diamètre (une pour l'entrée et une pour la sortie).
Il faut gainer la sortie à partir du bloc extérieur jusqu'à la bouche de sortie.
Cette gaine doit être parfaitement étanche.
Je pense qu'en faisant la même chose dans votre vide sanitaire, cela devrait fonctionner (clim Daikin).
Dépannage 5 questions climatisation
Invité

Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
Invité
Bonjour, à la réponse N°4 beaucoup de complications pour un groupe extérieur qui ne travaille pas dans les meilleures conditions.
Je pense que votre groupe dans le grenier n'est pas au dessus des chambres ? ou alors vous ne craignez pas le bruit du compresseur.
En 41 ans d'activité je n'ai jamais posé d'unité dans un grenier ou dans un vide sanitaire ! à chacun son sens du travail correct !
G. B.
Je pense que votre groupe dans le grenier n'est pas au dessus des chambres ? ou alors vous ne craignez pas le bruit du compresseur.
En 41 ans d'activité je n'ai jamais posé d'unité dans un grenier ou dans un vide sanitaire ! à chacun son sens du travail correct !
G. B.
11 janvier 2009 à 04:17