Heureux possesseur d'un ensemble PAC Fujitsu gainable arya 24 lat, j'ai depuis de gros soucis de chauffage dans ma partie nuit.
En effet j'atteins difficilement les 18° malgré une consigne nettement supérieure. La PAC passe en cycle dégivrage très souvent et produit très peu de calories. De plus mon unité intérieure ne débite pas suffisamment et donc a du mal à me descendre la chaleur. J'ai entendu parler de switchs à modifier sur l'unité intérieure, est-ce exact ? Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa. D'avance merci...
En effet j'atteins difficilement les 18° malgré une consigne nettement supérieure. La PAC passe en cycle dégivrage très souvent et produit très peu de calories. De plus mon unité intérieure ne débite pas suffisamment et donc a du mal à me descendre la chaleur. J'ai entendu parler de switchs à modifier sur l'unité intérieure, est-ce exact ? Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa. D'avance merci...
31 janvier 2008 à 02:02
Dépannage 1 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Vérifier vos filtres, sinon problème de fluides. Les switchs n'ont rien à voir avec la production de chaleur.
03 février 2008 à 15:59
Dépannage 2 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Après avoir vérifié les filtres, vérifier évaporateur caisson intérieur, vous devez voir les petites aillettes sinon c'est qu'il est bouché.
09 février 2008 à 01:33
Dépannage 3 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Si vous avez des soucis que dans votre partie nuit, ce n'est qu'un problème de réseau de gaines pour les cycles de dégivrage, ils sont d'autant plus fréquents que la t° ext est basse. Pour info le ARY 24 LAT ne développe que 7050w à -7°C ce qui correspond sensiblement à une puissance suffisante pour 70 m².
Dépannage 4 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Problème de sonde à l'intérieur du gainable en effet d'usine, Atlantic fait en sorte que ce soit la sonde dans le gainable qui commande, il y a juste une manipulation à faire pour la faire basculer sur le programmateur de la pièce principale.
Dépannage 5 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Bonjour, j ai un peu le même problème avec mon installation. J'ai contacté le SAV Atlantic et il m'ont fait faire des manips (appuyer simultanément sur les 2 touches de réglage t° et fan pour rentrer dans le programme et changer des paramètres sur le prog 21(celui qui commande la vitesse de soufflerie) sur la télécommande filaire afin d'augmenter le débit d'air au niveau des bouches de mon gainable. Cela marche un peu mieux.
02 décembre 2008 à 03:36
Dépannage 6 questions climatisation
Invité

Problème fonctionnement PAC gainable Fujitsu
Invité
Bonjour, je veux augmenter la pression statique de mon unité intérieure (PAC Arya 24 lbt), sur la notice d'installation on me dit de rentrer dans un premier temps le numéro de l'unité intérieure puis le N° de fonction et le code.
J'aimerai savoir comment je peux avoir le numéro de l'unité car dans le manuel d'installation on nous donne tous les numéros fonctions et codes mais pas le numéro de lunité. Merci.
J'aimerai savoir comment je peux avoir le numéro de l'unité car dans le manuel d'installation on nous donne tous les numéros fonctions et codes mais pas le numéro de lunité. Merci.
16 février 2012 à 21:54