FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Renseignement gainable Daikin et Airzone

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 7 014 questions dans le forum climatisation


6977

Question Forum Climatisation : Renseignement gainable Daikin et Airzone

ciscou31
Membre inscrit
ciscou31
2 messages
Bonjour,

Je viens de faire installer un gainable Daikin 9.5kW + Airzone (6 zones) en janvier 2021.
Voilà ci-dessous mon installation.
Unité extérieure Daikin : rzasg100mv1
Unité intérieure Daikin : fba100a
1 commande filaire Daikin : brc1k52w7
1 Airzone 6 soufflages
1 thermostat filaire bluethink
3 thermostat radio think.

Maison de 98 m² :
3 chambres de 12 m² (1 zone par chambre) : grille de 400*150 (emplacement fenêtre) avec gaine de 200mm de dia.
1 pièce principale de 52 m² (3 zones associées) : 1 grille de 400*150 (emplacement fenêtre), 2 grilles de 400*200 (emplacement fenêtre) tout avec gaine de 200 mm de dia.
1 couloir au centre de la maison : 1 grille de reprise 625*400 avec 2 gaines de 250 mm de dia.

Première question : cette installation vous parait-elle bien étudiée au niveau du matériel et de l'installation ?
Seconde question : j'ai un problème d'odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D’où cela peut-il provenir ?
Dernière question : avec les beaux jours, j'ai arrêté le chauffage. Sur le thermostat filaire bluethink qui est maitre j'ai mis l'installation sur STOP.
Suite à une coupure électrique, l'installation est repassée en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. J'ai retenté l'expérience et ça refait chaque fois la même chose. Cela ne me convient pas car lors des vacances je ne voudrai pas que l'installation se relance pendant mon absence.
Existe-t-il un changement de paramètre à faire ?

D'avance je vous remercie pour vos réponses.
04 avril 2021 à 21:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Renseignement gainable Daikin et Airzone

tam
Membre inscrit
tam
1 805 messages
Bonjour.
Citation :
Seconde question : j'ai un problème d'odeur (poisson) dans seulement une chambre en mode chaud ou froid. D’où cela peut-il provenir ?
Si c'est bien le même air aspiré qui est ensuite réparti sur les bouches, l'odeur devrait apparaitre entre le registre concerné et la chambre. Ce trajet d'air serait à vérifier en priorité, je pense.
Citation :
Suite à une coupure électrique, l'installation est repassée en mode ON sur chauffage sur les deux commandes filaires. J'ai retenté l'expérience et ça refait chaque fois la même chose.
Si le système Airzone est maitre, alors j'interrogerais le constructeur (ou l'installateur) concernant l'absence actuelle de mémorisation du mode de fonctionnement lors d'une coupure de secteur.

J'espère que des utilisateurs d'Airzone (pas mon cas) pourront apporter leur expérience, notamment en cas de coupure secteur.
05 avril 2021 à 11:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Renseignement gainable Daikin et Airzone

PL
Membre inscrit
PL
11 545 messages
Bonjour,
Normalement chez Daikin il y a un paramètre qui interdit ou autorise le redémarrage lors d'une coupure électrique.
Mais la régule Airzone prend peut-être la main, comme tam dans ce cas contacter le fabricant.
11 avril 2021 à 07:58
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Renseignement gainable Daikin et Airzone

ciscou31
Membre inscrit
ciscou31
2 messages
Bonjour et merci de vos réponses.

- La gaine de la zone concernée a été remplacée mais l'odeur est toujours existante de temps en temps lors de la mise en route quand l'air arrive encore frais.
Donc je vais faire avec car je ne vois pas d'où cela peut provenir.
- Concernant le redémarrage de la clim après une coupure électrique je lui ai posé la question et il m'a dit que c'était normal. Pour moi cela ne l'est pas, donc j'ai installé l'application Madoka assistant et j'ai pu trouver que j'étais sur le mode 22-05-03 (rien d'inscrit).
Donc ni le mode désactivé (01) ni le mode activé (02).
Nouvelles questions :
- Quand je demande sur le Airzone une consigne de 21, sur le Madoka la consigne passe bien à 21.
Mais dès que la clim démarre sur le Madoka la valeur n’arrête pas de changer. Pourquoi ?
- Parfois avec une consigne de 21, le groupe extérieur s’arrête avant la consigne d’arrêt qui est à 21.5 pour le Airzone pour une demande de 21, et la ventilation continu de tourner à une vitesse très réduite pour souffler un air ambiant.
Ce qui refroidit la pièce (car l'air passe dans les combles avec une température extérieure à 12).
Je ne comprends pas ce fonctionnement car la clim a tourné toute la journée sans atteindre la température de coupure de 21.5. pourquoi ?
- L'application Madoka assistant me propose une mise à jour du micro logiciel.
Faut-il la faire ? y a-t-il un risque de perdre tous les paramètres ?
- Où peut-on trouver toutes les explications sur les paramètres (MODE 20,21….). J'en ai trouvé certains sur les notices de l'unité intérieur et de la commande Madoka mais il en manque énormément par rapport à toutes les possibilités que je trouve sur l'application Madoka assistant.
- J'ai acheté un anémomètre et j'ai pu mesurer la vitesse de l'air à la sortie des bouches de soufflage.
Avec le mode standard du Airzone j'ai entre 2.5 m/s et 2.7 m/s pour une température de 40 degrés.
D'avance je vous remercie de vos réponses.
17 avril 2021 à 17:31
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème chauffage gainable Daikin Airzone
    N°6869 : Bonjour. J'ai un souci avec mon installation gainable Daikin. Il s'agit d'une unité extérieure Daikin SkyAir Active-series AZAS100MV1 (10.8 kW) avec unité intérieure fba100a + airzone 7 sorties, 4 reprises. J'ai fait...
  • 2. Problème clim gainable Daikin
    N°6594 : Bonjour, J'ai un souci (gros) avec mon installation de chauffage Clim gainable Daikin qui ne veut plus démarrer. L'unité intérieure est de type FHYB60FKV1 et date de l'année 2002 (approximativement). Elle fonctionnait très...
  • 3. Sensation de froid clim Daikin gainable
    N°2689 : Bonjour, J'ai cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ma réponse. Voilà, j'ai fait construire une maison plain pied de 118m² habitable avec une charpente fermette. Les plafonds sont tous à 2.5m. Achat, Daikin gainable...
  • 4. Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud
    N°5880 : Bonsoir. J'ai une clim gainable Daikin FBA125A / RZASG125MY1+ Airzone, gaines isolation 25mm ouate en comble non isolée. En mode chauffage lorsque la température de consigne est dépassée le groupe se met en service et le...
  • 5. Problème Gainable Daikin RZQ 125 et FBQ 125
    N°3677 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau sur le forum et je remercie chacun de vous pour vos aides et conseils. J'ai une PAC installé en 2006 Daikin UE RZQ 125B8W1B et l'UI (gainable) FBQ 125B8V3B en 380v tri. Elle n'a pas...
  • 6. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 7. Erreur A3 gainable Daikin
    N°4938 : Bonjour à tous. Je viens d'installer une climatisation gainable Daikin, il y a un défaut direct a3 qui correspond au dysfonctionnement provoqué par le circuit de contrôle du niveau d'évacuation, le problème c'est qu'il n'y...
  • 8. Rappel carte compresseur clim Daikin
    N°6658 : Bonjour, J'ai une clim Daikin gainable avec Airzone. Suite à une panne défaut unité U4 (absence de communication entre compresseur et Airzone) heureusement sous garantie, le technicien m'a informé que Daikin était au...
  • 9. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
    N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
  • 10. AirZone utile ou pas avec un gainable
    N°5515 : Bonjour, Je vais faire installer une clim gainable uniquement dans 4 chambres (au premier étage), il y a déjà un split mural dans le séjour (au rdc). Ma question est de savoir s'il y a un intérêt ou non à installer un...
>>> Résultats suivants pour : Renseignement gainable Daikin et Airzone >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02installation climatisation toiturepanne carte electronique unite exterieure 05installer un climatiseur



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite