Problème de fonctionnement sur clim reversible Sanyo
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
223
Question climatisation Maison : Problème de fonctionnement sur clim reversible Sanyo
Invité
Bonjour, j'ai un souci avec ma clim reversible depuis qu'il fait froid en fait. Dès qu'il fait trop froid, en dessous de 0 je pense, elle se bloque et ne fait plus de chaud, je l'ai vu faire son dégivrage dans la journée et cela s'est bien passé, mais la nuit elle ne doit pas y arriver pas ou... , pourtant quand j'arrive le matin elle n'est pas bloquée sur le dégivrage. Si je la coupe et je la relance elle ne refonctionne pas, par contre si j'attends qu'il fasse plus chaud dehors et bien elle refonctionne. Cela peut venir de quoi ? Merci d'avance.
Conseils 1 réparation climatisation
Invité

Problème de fonctionnement sur clim reversible Sanyo
Invité
Votre climatiseur réversible Sanyo ne possède pas le système Inverter, donc problème de fonctionnement en dessous de 0°C extérieur, le vendeur ne vous l'a pas dit ! Cordialement. Miguel le plombier
31 décembre 2007 à 21:23
Conseils 2 réparation climatisation
Invité

Problème de fonctionnement sur clim reversible Sanyo
Invité
J'avais exactement le même problème sur une clim. reversible SANYO inverter neuve. Le technicien a constaté qu'il manquait du gaz (système des liaisons prêtes à installer). Il a refait les liaisons avec du cuivre, puis tirage au vide et rechargement en gaz : maintenant elle marche très bien, même quand il y a - 7°C dehors, j'ai 22°C dans la maison.