Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Actuellement
10 605
questions dans le
forum climatisation
10599
Questions Dépannage Climatisation : Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Bonjour.
Je me suis plaint auprès de l'installateur d'une climatisation dans mon logement que celle installée dans le salon/salle à manger (plus de 37 m² au total) n'était pas assez puissante avec l'unité murale actuelle (FTXF35 alimentée par un groupe de condensation RXF35). La consigne de température n'est jamais atteinte et la climatisation fonctionne sans interruption
Il me propose simplement de m'envoyer un devis pour remplacer l'unité murale FTXF35 par un modèle FTXF42.
Cela soulève plusieurs question à mes yeux :
- Va-t-il prendre en charge une partie des frais supplémentaire ?
- Le FTXF42 peut-il être alimenté correctement par un groupe de condensation RXF35 ?
- Le gain va-t-il être conséquent ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos réponses.
Je me suis plaint auprès de l'installateur d'une climatisation dans mon logement que celle installée dans le salon/salle à manger (plus de 37 m² au total) n'était pas assez puissante avec l'unité murale actuelle (FTXF35 alimentée par un groupe de condensation RXF35). La consigne de température n'est jamais atteinte et la climatisation fonctionne sans interruption
Il me propose simplement de m'envoyer un devis pour remplacer l'unité murale FTXF35 par un modèle FTXF42.
Cela soulève plusieurs question à mes yeux :
- Va-t-il prendre en charge une partie des frais supplémentaire ?
- Le FTXF42 peut-il être alimenté correctement par un groupe de condensation RXF35 ?
- Le gain va-t-il être conséquent ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance pour vos réponses.
08 juillet 2026 à 19:18
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Bonjour.
D'une manière générale, si on veut augmenter la puissance d'un système de climatisation, il faut booster l'unité intérieure >>MAIS AUSSI<< l'extérieure.
Il est tout de même étrange qu'une 35 n'arrive pas à rafraîchir 37 m² . Quelles sont les températures de reprise et de soufflage au niveau de l'UI (au dessus et en sortie). Occultez-vous suffisamment les entrées de rayons solaires? Quelles sont les températures extérieure et intérieure, et quelle consigne demandez-vous?
Vous avez plusieurs clims chez vous? Si oui, la ou les autres fonctionnent correctement?
D'une manière générale, si on veut augmenter la puissance d'un système de climatisation, il faut booster l'unité intérieure >>MAIS AUSSI<< l'extérieure.
Il est tout de même étrange qu'une 35 n'arrive pas à rafraîchir 37 m² . Quelles sont les températures de reprise et de soufflage au niveau de l'UI (au dessus et en sortie). Occultez-vous suffisamment les entrées de rayons solaires? Quelles sont les températures extérieure et intérieure, et quelle consigne demandez-vous?
Vous avez plusieurs clims chez vous? Si oui, la ou les autres fonctionnent correctement?
09 juillet 2026 à 08:42
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Bonjour.
Comme vous pouvez le voir sur le document joint, il s'agit d'un salon/salle à manger en enfilade.
L'unité murale est installée dans le salon. De plus, le salon s'ouvre sur une entrée de 7 m².
Les volets roulants sont tous baissés.
Un technicien de l'entreprise est passé, il a relevé la température en sortie d'unité centrale à 9°.
C'est lui qui a observé que l'unité lui semblait sous dimensionnée par rapport à la pièce.
S'il fait 35°à l'extérieur et que la consigne demandée est de 27°, elle n'est jamais atteinte, la climatisation fonctionne sans s'arrêter pendant des heures.
Il est à noter que l'appartement est situé au dernier étage du bâtiment.
Il y a un autre système de climatisation dans l'appartement : un groupe de condensation 2MXM40N qui alimente deux unités murales FTXP20 (une dans chaque chambre). Cela fonctionne parfaitement.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Comme vous pouvez le voir sur le document joint, il s'agit d'un salon/salle à manger en enfilade.
L'unité murale est installée dans le salon. De plus, le salon s'ouvre sur une entrée de 7 m².
Les volets roulants sont tous baissés.
Un technicien de l'entreprise est passé, il a relevé la température en sortie d'unité centrale à 9°.
C'est lui qui a observé que l'unité lui semblait sous dimensionnée par rapport à la pièce.
S'il fait 35°à l'extérieur et que la consigne demandée est de 27°, elle n'est jamais atteinte, la climatisation fonctionne sans s'arrêter pendant des heures.
Il est à noter que l'appartement est situé au dernier étage du bâtiment.
Il y a un autre système de climatisation dans l'appartement : un groupe de condensation 2MXM40N qui alimente deux unités murales FTXP20 (une dans chaque chambre). Cela fonctionne parfaitement.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 juillet 2026 à 10:11
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Il est clair que si l'isolation du plafond n'est pas top, vous aurez une arrivée de chaleur non négligeable par là. En hiver, est-ce que vous sentez le froid "du dessus"? Si oui, cela irait dans le sens d'une isolation "peut mieux faire"...
9° en sortie semble correct, mais c'est à pondérer avec la température extérieure à ce moment là et celle de reprise au dessus du split. Important : vos filtres amovibles sont-ils propres?
Il est vrai aussi que vous aviez annoncé 37 m² tout en haut, mais en fait, vous seriez plus vers les 44. Si vraiment vous voulez avoir 25 en plein cagnard, il va falloir passer UE >>ET<< UI à une version 5 ou 5.2 kW...
9° en sortie semble correct, mais c'est à pondérer avec la température extérieure à ce moment là et celle de reprise au dessus du split. Important : vos filtres amovibles sont-ils propres?
Il est vrai aussi que vous aviez annoncé 37 m² tout en haut, mais en fait, vous seriez plus vers les 44. Si vraiment vous voulez avoir 25 en plein cagnard, il va falloir passer UE >>ET<< UI à une version 5 ou 5.2 kW...
09 juillet 2026 à 15:20
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42
Bonjour.
Une taille 25 aurait pu suffire pour cette superficie.
La taille 35 est largement dans les clous, vous avez en plus le salon et l'entrée, n'est-ce pas ?
Ensuite, pour moi, le problème viendrait plutôt du positionnement.
Il est possible de régler les volets de soufflage horizontaux et verticaux, et en mettant aussi une vitesse un cran au-dessus.
Où se trouve l'UE ?
En règle générale, on positionne l'UI dans le prolongement de la pièce.
Peut-être que le positionnement n'était pas possible ailleurs ?
Une taille 25 aurait pu suffire pour cette superficie.
La taille 35 est largement dans les clous, vous avez en plus le salon et l'entrée, n'est-ce pas ?
Ensuite, pour moi, le problème viendrait plutôt du positionnement.
Il est possible de régler les volets de soufflage horizontaux et verticaux, et en mettant aussi une vitesse un cran au-dessus.
Où se trouve l'UE ?
En règle générale, on positionne l'UI dans le prolongement de la pièce.
Peut-être que le positionnement n'était pas possible ailleurs ?
09 juillet 2026 à 17:20