Bonjour.
Suite à un coup de foudre à la maison, les cartes de ma PAC Mitsubishi Electric ont grillé.
J'en ai commandé deux autres neuves et les ai installées sur mon unité extérieure :
Une unité extérieure PUZ-M100VKA2 et une unité intérieure gainable PEAD-M100JA2 avec 5 bouches.
Sur mon unité extérieure, le voyant par défaut clignote deux fois en vert suivi de cinq fois en rouge.
Sur mon écran de contrôle, s'affiche le code défaut ED et le défaut EX.
Ma question est la suivante : Les clignotements signalent apparemment une erreur de transmission de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas comment reprogrammer cela, le manuel préconise une mise sous tension d'environ 12 heures avant de lancer le démarrage du chauffage, de la ventilation, etc.
Je suis perdu, pourriez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre ?
Merci.
Suite à un coup de foudre à la maison, les cartes de ma PAC Mitsubishi Electric ont grillé.
J'en ai commandé deux autres neuves et les ai installées sur mon unité extérieure :
Une unité extérieure PUZ-M100VKA2 et une unité intérieure gainable PEAD-M100JA2 avec 5 bouches.
Sur mon unité extérieure, le voyant par défaut clignote deux fois en vert suivi de cinq fois en rouge.
Sur mon écran de contrôle, s'affiche le code défaut ED et le défaut EX.
Ma question est la suivante : Les clignotements signalent apparemment une erreur de transmission de l'extérieur vers l'intérieur. Je ne sais pas comment reprogrammer cela, le manuel préconise une mise sous tension d'environ 12 heures avant de lancer le démarrage du chauffage, de la ventilation, etc.
Je suis perdu, pourriez-vous m'aiguiller sur la démarche à suivre ?
Merci.
01 décembre 2024 à 12:40
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre
Bonjour.
Le courant arrive t'il bien sur les deux unités ?
Le courant arrive t'il bien sur les deux unités ?
02 décembre 2024 à 09:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre
Oui bien sur.
02 décembre 2024 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Changement cartes PAC Mitsubishi Electric suite à la foudre
Bonjour.
Vérifiez que l'ensemble de vos connexions soit bien enfoncées et correctes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vérifiez que l'ensemble de vos connexions soit bien enfoncées et correctes.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 décembre 2024 à 20:55