Bonjour.
Je possède une Vitocal P350 Viesmann fonctionnant en géothermie et je suis totalement perdu.
Je m'inquiète, comme tout le monde, de ma consommation énergétique qui est de 45000 kWh/an.
Mon matériel fonctionne, mais je n'arrive pas à maîtriser ma consommation.
J'ai essayé de multiples réglages, mais je dois avouer que je capitule.
Je passe de 34 kWh/jour à 45 kWh/jour sans comprendre pourquoi.
Est-ce que quelqu'un maîtrise le sujet ?
Merci.
Je possède une Vitocal P350 Viesmann fonctionnant en géothermie et je suis totalement perdu.
Je m'inquiète, comme tout le monde, de ma consommation énergétique qui est de 45000 kWh/an.
Mon matériel fonctionne, mais je n'arrive pas à maîtriser ma consommation.
J'ai essayé de multiples réglages, mais je dois avouer que je capitule.
Je passe de 34 kWh/jour à 45 kWh/jour sans comprendre pourquoi.
Est-ce que quelqu'un maîtrise le sujet ?
Merci.
25 novembre 2024 à 18:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermie
Bonjour.
Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
Que dit votre installateur ? Y a t'il eu un bilan thermique de votre installation ?
26 novembre 2024 à 09:30
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermie
Bonjour.
A moins d'avoir un manoir avec 12 chambres, cette conso est effectivement indigne d'une PAC. Il nous manque des éléments pour mieux juger :
- La surface chauffée en additionnant les niveaux si plus d'un
- La nature et la qualité de l'isolation, l'âge de la maison
- L'âge de l'installation et son historique de pannes
- La température demandée à l'intérieur, la région en France
- La présence ou non d'une VMC
45000 kWh donne une moyenne de 123 kWh par jour, c'est énorme, on doit dépasser les 240 en hiver. Je soupçonne que votre PAC ait une panne et fonctionne la plupart du temps sur les résistances d'appoint, qui ont évidemment un COP de 0.9 au lieu des 3.5-4 quand la PAC fonctionne normalement. Les 45000 regroupent toutes les consos de la maison, je suppose, et ne sont pas uniquement la conso de la PAC. Confirmez.
Passer de 34 à 45 n'est pas vraiment révélateur d'un problème, cela peut être dû aux variations de température extérieure. Ces 2 consos ont été relevées avec quelles températures? Notez qu'on est là 3 fois au dessous des 123... Vous êtes sûr des 45000?
A moins d'avoir un manoir avec 12 chambres, cette conso est effectivement indigne d'une PAC. Il nous manque des éléments pour mieux juger :
- La surface chauffée en additionnant les niveaux si plus d'un
- La nature et la qualité de l'isolation, l'âge de la maison
- L'âge de l'installation et son historique de pannes
- La température demandée à l'intérieur, la région en France
- La présence ou non d'une VMC
45000 kWh donne une moyenne de 123 kWh par jour, c'est énorme, on doit dépasser les 240 en hiver. Je soupçonne que votre PAC ait une panne et fonctionne la plupart du temps sur les résistances d'appoint, qui ont évidemment un COP de 0.9 au lieu des 3.5-4 quand la PAC fonctionne normalement. Les 45000 regroupent toutes les consos de la maison, je suppose, et ne sont pas uniquement la conso de la PAC. Confirmez.
Passer de 34 à 45 n'est pas vraiment révélateur d'un problème, cela peut être dû aux variations de température extérieure. Ces 2 consos ont été relevées avec quelles températures? Notez qu'on est là 3 fois au dessous des 123... Vous êtes sûr des 45000?
26 novembre 2024 à 10:23
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Réglage pompe à chaleur ViesmannVitocal P350 géothermie
Bonjour.
Je suppose qu'il y a un zéro de trop dans le chiffre. 45kWh par jour sur la saison de chauffe donnerait plutôt 4500kWh.
La consommation pour le chauffage est grosso modo linéaire avec la température extérieure moyenne journalière, modulée par les apports solaires si vous avez de grandes baies vitrées.
Si vous chauffez à 20°C en moyenne, avec la chaleur des appareils et personnes on a une consommation nulle au-dessus de 15-17°C extérieurs, voire moins pour maison bien isolée.
Ensuite ça grimpe linéairement.
Vous pourriez avoir 35kWh de consommation à 7°C et 45kWh à 4.5°C par exemple.
Donc pour juger il faut des éléments sur la corrélation entre vos températures extérieures, température intérieure, consommation journalière, l'ensoleillement, la qualité d'isolation de votre logement et son inertie, le mode de chauffage (haute ou basse température).
Votre réglage de chauffage joue aussi, si vous avez par exemple des jours où, absents, vous baissez la consigne.
Potentiellement un problème de consommation d'eau chaude aussi ?
Benoit.
Je suppose qu'il y a un zéro de trop dans le chiffre. 45kWh par jour sur la saison de chauffe donnerait plutôt 4500kWh.
La consommation pour le chauffage est grosso modo linéaire avec la température extérieure moyenne journalière, modulée par les apports solaires si vous avez de grandes baies vitrées.
Si vous chauffez à 20°C en moyenne, avec la chaleur des appareils et personnes on a une consommation nulle au-dessus de 15-17°C extérieurs, voire moins pour maison bien isolée.
Ensuite ça grimpe linéairement.
Vous pourriez avoir 35kWh de consommation à 7°C et 45kWh à 4.5°C par exemple.
Donc pour juger il faut des éléments sur la corrélation entre vos températures extérieures, température intérieure, consommation journalière, l'ensoleillement, la qualité d'isolation de votre logement et son inertie, le mode de chauffage (haute ou basse température).
Votre réglage de chauffage joue aussi, si vous avez par exemple des jours où, absents, vous baissez la consigne.
Potentiellement un problème de consommation d'eau chaude aussi ?
Benoit.
29 novembre 2024 à 07:34