Réglage clim Mitsubishi SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2
Actuellement
10 426
questions dans le
forum climatisation
10000
Conseils Forum Climatisation : Réglage clim Mitsubishi SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2
Bonjour.
Nous avons fait installer une climatisation réversible pour l'espace nuit constituée de SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2.
La climatisation réversible est destinée à chauffer/climatiser les chambres pour une surface totale de 48m² .
Elle remplace un chauffage rayonnant au plafond dont la commande était tombée en panne et que nous jugions gourmand en électricité.
Les éléments constitutifs ont été choisis et installés par une entreprise agréée.
Cet hiver nous avons constaté que le chauffage n'est pas satisfaisant. la température dans les chambres s'étage entre 16 et 18°C pour une consigne de 19°C et la consommation électrique n'a pas du tout diminué.
La télécommande PAR-41MAA a été posé dans le couloir des chambres sous la bouche de reprise d'air. chaque chambre dispose d'une bouche de soufflage positionnée au dessus des baies vitrées.
Lors de la mise en route, l'installateur s'est contenté de vérifier que le système générait du froid et du chaud.
Nous avons lu quelques discussions sur le site et nous les avons fait intervenir pour régler l'installation.
Ils ne savaient pas mesurer les débits, les températures et ont dit qu'il valait mieux ne pas toucher à la pression statique.
Nous nous demandons même si le système contient la bonne quantité de R32 car la distance entre l'UE et l'UI est d'environ 17m. nous allons les recontacter sur ce 1er sujet.
Nous comptons aussi leur demander de déplacer la télécommande dans une chambre en évitant les murs extérieurs et les zones à courants d'air.
Ensuite nous voudrions savoir :
Quelle puissance (en kW) il faut compter pour 10m² dans une maison de plain pied du début des années 90 avec des baies vitrées à double vitrage, et des combles perdues isolées par 30cm de ouate de cellulose soufflée pour vérifier que la puissance installée est suffisante.
Comment définir les débits nécessaires pour chacune des chambres.
Dans quel mode mettre le système pour mesurer les débits (chaud/froid/ventilation etc..) et la vitesse de ventilation à appliquer (P/M/G).
Comment définir la valeur de pression statique à configurer dans le système
Merci d'avance pour votre aide.
Nous avons fait installer une climatisation réversible pour l'espace nuit constituée de SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2.
La climatisation réversible est destinée à chauffer/climatiser les chambres pour une surface totale de 48m² .
Elle remplace un chauffage rayonnant au plafond dont la commande était tombée en panne et que nous jugions gourmand en électricité.
Les éléments constitutifs ont été choisis et installés par une entreprise agréée.
Cet hiver nous avons constaté que le chauffage n'est pas satisfaisant. la température dans les chambres s'étage entre 16 et 18°C pour une consigne de 19°C et la consommation électrique n'a pas du tout diminué.
La télécommande PAR-41MAA a été posé dans le couloir des chambres sous la bouche de reprise d'air. chaque chambre dispose d'une bouche de soufflage positionnée au dessus des baies vitrées.
Lors de la mise en route, l'installateur s'est contenté de vérifier que le système générait du froid et du chaud.
Nous avons lu quelques discussions sur le site et nous les avons fait intervenir pour régler l'installation.
Ils ne savaient pas mesurer les débits, les températures et ont dit qu'il valait mieux ne pas toucher à la pression statique.
Nous nous demandons même si le système contient la bonne quantité de R32 car la distance entre l'UE et l'UI est d'environ 17m. nous allons les recontacter sur ce 1er sujet.
Nous comptons aussi leur demander de déplacer la télécommande dans une chambre en évitant les murs extérieurs et les zones à courants d'air.
Ensuite nous voudrions savoir :
Quelle puissance (en kW) il faut compter pour 10m² dans une maison de plain pied du début des années 90 avec des baies vitrées à double vitrage, et des combles perdues isolées par 30cm de ouate de cellulose soufflée pour vérifier que la puissance installée est suffisante.
Comment définir les débits nécessaires pour chacune des chambres.
Dans quel mode mettre le système pour mesurer les débits (chaud/froid/ventilation etc..) et la vitesse de ventilation à appliquer (P/M/G).
Comment définir la valeur de pression statique à configurer dans le système
Merci d'avance pour votre aide.
10 février 2025 à 19:38
Questions / Réponses Climatisation 1
Réglage clim Mitsubishi SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2
Bonjour.
En ratio, on compte 80 W/m², mais on peut faire un bilan thermique, ces calculs permettent d'avoir une approche beaucoup plus juste et permettent aussi de faire des économies financières.
Si vous connaissez les puissances électriques de vos radiateurs et que le chauffage est suffisant vous avez la puissance.
Allez sur internet et taper "pression statique de l'air gaine climatisation Mitsubishi" vous aurez les renseignements.
Si votre entreprise ne sait pas prendre et calculer un débit d'air j'ai un doute sur leurs compétences.
Votre installation est prévue pour une puissance maxi en chaud mini/maxi de1.5 à 7.2 kW et 1.7 à 5.2 kW en froid, comme il vous faut environ 4 kW vous êtes largement bon, voire même un peu surpuissant, mais le système inverter va palier à cela.
Vous dites que vous avez une grille de reprise, est t'elle gainée avec gaine isophonique, ainsi que les soufflages ? si oui demander à votre entreprise pour effectuer un basculement de sonde en reprise seule du gainable.
perso je préfère une gaine de reprise par pièce.
En ratio, on compte 80 W/m², mais on peut faire un bilan thermique, ces calculs permettent d'avoir une approche beaucoup plus juste et permettent aussi de faire des économies financières.
Si vous connaissez les puissances électriques de vos radiateurs et que le chauffage est suffisant vous avez la puissance.
Allez sur internet et taper "pression statique de l'air gaine climatisation Mitsubishi" vous aurez les renseignements.
Si votre entreprise ne sait pas prendre et calculer un débit d'air j'ai un doute sur leurs compétences.
Votre installation est prévue pour une puissance maxi en chaud mini/maxi de1.5 à 7.2 kW et 1.7 à 5.2 kW en froid, comme il vous faut environ 4 kW vous êtes largement bon, voire même un peu surpuissant, mais le système inverter va palier à cela.
Vous dites que vous avez une grille de reprise, est t'elle gainée avec gaine isophonique, ainsi que les soufflages ? si oui demander à votre entreprise pour effectuer un basculement de sonde en reprise seule du gainable.
perso je préfère une gaine de reprise par pièce.
11 février 2025 à 09:04
Questions / Réponses Climatisation 2
Réglage clim Mitsubishi SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2
Merci PL.
Les gaines sont isolées sans que j'en sache plus.
Je vais poser la question à l'installateur.
Les gaines sont isolées sans que j'en sache plus.
Je vais poser la question à l'installateur.
11 février 2025 à 10:20
Questions / Réponses Climatisation 3
Réglage clim Mitsubishi SUZ-M50VA + PEAD-M50JA2
Bonjour,
Le service après-vente est intervenu pour ajouter du R32.
Il me reste un bruit de craquements qui me gêne la nuit car j'ai le sommeil léger.
Le bruit est audible au niveau de toutes les bouches.
J'imagine qu'il est dû à la différence de température entre l'air des combles perdus non isolés et celle de l'air chaud soufflé vers les chambres.
Y a-t-il des solutions à ce genre de problème ?
Le service après-vente est intervenu pour ajouter du R32.
Il me reste un bruit de craquements qui me gêne la nuit car j'ai le sommeil léger.
Le bruit est audible au niveau de toutes les bouches.
J'imagine qu'il est dû à la différence de température entre l'air des combles perdus non isolés et celle de l'air chaud soufflé vers les chambres.
Y a-t-il des solutions à ce genre de problème ?
30 mars 2025 à 13:02