Console RAF-35QH8(w) ne démarre pas
Actuellement
10 398
questions dans le
forum climatisation
8422
Question Forum Climatisation : Console RAF-35QH8(w) ne démarre pas
Bonjour.
J'ai une unité extérieure RAM 71QH5 sur laquelle sont branchées 3 unités intérieures RAK 18QH8S(w) et une console RAF 35QH8(w).
Les 3 unités intérieures RAK 18QH8S(w) fonctionnent normalement en froid et en chaud, par contre la console RAF 35QH8(w) ne démarre pas, elle émet un petit grésillement en continu.
J'ai débranché celle-ci électriquement de l'unité centrale.
Auriez-vous une idée de ce qui a pu engendrer cette panne ?
Merci.
J'ai une unité extérieure RAM 71QH5 sur laquelle sont branchées 3 unités intérieures RAK 18QH8S(w) et une console RAF 35QH8(w).
Les 3 unités intérieures RAK 18QH8S(w) fonctionnent normalement en froid et en chaud, par contre la console RAF 35QH8(w) ne démarre pas, elle émet un petit grésillement en continu.
J'ai débranché celle-ci électriquement de l'unité centrale.
Auriez-vous une idée de ce qui a pu engendrer cette panne ?
Merci.
08 février 2023 à 15:06
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Console RAF-35QH8(w) ne démarre pas
Bonjour.
A priori, cette console est alimentée en 35VDC. Confirmez, il y a des modèles Hitachi qui fonctionnent en 230VAC.
Si le 35V arrive bien dessus, alors l'alimentation basse tension de la console est à la peine. Elle est censée dégrader le 35V en 12V puis en 5V. Il se peut que cette partie ne fonctionne plus correctement.
Normalement il y a des LED en vue directe, y en a-t-il qui s'allument?
A priori, cette console est alimentée en 35VDC. Confirmez, il y a des modèles Hitachi qui fonctionnent en 230VAC.
Si le 35V arrive bien dessus, alors l'alimentation basse tension de la console est à la peine. Elle est censée dégrader le 35V en 12V puis en 5V. Il se peut que cette partie ne fonctionne plus correctement.
Normalement il y a des LED en vue directe, y en a-t-il qui s'allument?
08 février 2023 à 16:56
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Console RAF-35QH8(w) ne démarre pas
Bonjour.
Il y a bien du 35V DC aux bornes que j'ai déconnectées, pour les LED il faut que je me rende sur le site où est installée cette climatisation.
Merci.
Il y a bien du 35V DC aux bornes que j'ai déconnectées, pour les LED il faut que je me rende sur le site où est installée cette climatisation.
Merci.
08 février 2023 à 17:31