Une seule unité intérieure en mode dégivrage
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
811
Dépannage climatisation électrique : Une seule unité intérieure en mode dégivrage
Invité
Bonjour,
j'ai un groupe extérieur Toshiba inverter équipé de 3 unités intérieures, je trouve curieux que le voyant "pre def" qui est censé indiquer le dégivrage du groupe extérieur ne se fasse pas en même temps sur les 3 unités.
Quelquefois il s'allume dans une pièce pour s'allumer seulement 5 minutes plus tard dans une autre.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ? Merci.
j'ai un groupe extérieur Toshiba inverter équipé de 3 unités intérieures, je trouve curieux que le voyant "pre def" qui est censé indiquer le dégivrage du groupe extérieur ne se fasse pas en même temps sur les 3 unités.
Quelquefois il s'allume dans une pièce pour s'allumer seulement 5 minutes plus tard dans une autre.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point ? Merci.
17 janvier 2009 à 03:33
Conseils 1 forum climatisation
Invité

Une seule unité intérieure en mode dégivrage
Invité
Le voyant "PREHEAT DEFROST" a une double fonction
- indication mode dégivrage
- indication de pré-chauffage de l'échangeur de l'unité intérieure
qui indique que le ventilateur est arrêté tant que l'échangeur
n'est pas assez chaud (cela évite de ventiler à une température
trop proche de l'ambiance)
SV
- indication mode dégivrage
- indication de pré-chauffage de l'échangeur de l'unité intérieure
qui indique que le ventilateur est arrêté tant que l'échangeur
n'est pas assez chaud (cela évite de ventiler à une température
trop proche de l'ambiance)
SV
25 janvier 2010 à 12:11