Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
1196
Conseils réparation climatisation : Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
Invité
Comment recharger une climatisation au R 410 en mode chaud, sans banc de charge, est-ce possible ? Merci.
19 octobre 2009 à 19:24
Travaux dépannage 1 climatisation
Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
NON, car les pressions sont trop élevées. Sauf, si vous avez des prises de pression situées dans le groupe extérieur au niveau du compresseur, ce qui quelquefois existant chez certains constructeurs, et en principe sur les grosses installations. En + il faut vérifier le sous-refroidissement et la surchauffe, pour une charge correcte. 20/10/09.
20 octobre 2009 à 17:46
Travaux dépannage 2 climatisation
Invité

Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
Invité
En général, seule la vanne de service d'aspiration comporte une possibilité de raccordement pour le manifold et il est nécessaire de tourner en mode froid pour charger à partir d'une bouteille de fluide frigo placée sur une balance.
20 octobre 2009 à 19:52
Travaux dépannage 3 climatisation
Invité

Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
Invité
Attention au R410 ! Toute recharge doit être précédée d'une récupération totale du fluide restant dans l'installation, puis un tirage au vide de 2 heures minimum (suivant taille installation).
On ne peut pas faire de complément de charge sur des machines fonctionnent au R410A dû aux propriétés physiques du gaz.
La charge du fluide est donnée sur la plaque signalétique de l'unité extérieure et doit être respectée.
Attention aux compléments éventuels en fonction des longueurs de tuyauterie.
On ne peut pas faire de complément de charge sur des machines fonctionnent au R410A dû aux propriétés physiques du gaz.
La charge du fluide est donnée sur la plaque signalétique de l'unité extérieure et doit être respectée.
Attention aux compléments éventuels en fonction des longueurs de tuyauterie.
16 novembre 2009 à 18:39
Travaux dépannage 4 climatisation
Invité

Recharger climatisation au R 410 en mode chaud
Invité
En mode chaud la charge ne pourra être complète : il faut le faire en mode froid, oui vous pouvez le faire sans banc de charge mais il vous faut obligatoirement des mano pour contrôler les pressions et en déduire la TDSH.
19 avril 2011 à 15:16