Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
220
Dépannage questions climatisation : Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Bonjour à tous, on m'a dit que l'on pouvait contrôler une unité extérieure de clim avec une pince ampèremétrique pour voir si il y a assez de gaz et si il y a besoin de la recharger, si quelqu'un pouvait me renseigner. Merci d'avance.
01 mai 2009 à 01:29
Climatisations maison dépannage 1
Invité

Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Il n'est pas possible de contrôler la charge de fluide réfrigérant avec une pince ampèremétrique, la seule façon c'est de mettre des manomètres afin de contrôler les pressions en fonctionnement et ceci suivant le fluide frigorigène utilisé (r22/ r407c / r410a), le mieux c'est de faire appel à un frigoriste. Bon courage.
Climatisations maison dépannage 2
Invité

Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Le contrôle de charge à la pince ampérométrique est une hérésie. Cela peut donner une indication très sommaire et qui peut être erronée si le compresseur est fatigué. Il faut des manomètres pour contrôler les pressions de fonctionnements.
Climatisations maison dépannage 3
Invité

Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Bonjour, on m'a parlé récemment de savoir si la charge était bonne avec une pince ampèremétrique. Ca marche mais seulement pour les climatisations "on/off", donc non inverter, cordialement.
Climatisations maison dépannage 4
Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Je doute très fortement que vous puissiez contrôler la charge avec une pince ampère métrique à moins d'avoir une excellente, longue, et laborieuse expérience de frigoriste.
D'autant plus que la majorité des climatisations sont de type inverter et de part leur technologie (si vous ne la maitrisez pas ce sera mission impossible), car ce type de compresseur varie le débit masse du fluide injecté dans le circuit selon la demande et les besoins.
Imaginons que vous prenez votre ampérage à un moment où les besoins sont moindres ou que le CP n'est qu'à 50 % de sa puissance, l'intensité que vous inspirera-t-elle ?
D'autre part ne pas oublier que l'intensité plaque sur le moteur c'est son intensité nominale, s'il l'atteint c'est que celui-ci fonctionne dans des conditions extrêmes, donc si vous avez un compresseur qui a une in de 6A et que vous, vous en mesurez que 4 voire 5, quelle conclusion auriez-vous ?
Très sincèrement sans poser de mano il vous sera difficile de dire quoi que ce soit, il y a d'autres méthodes sans mano, mais là c'est ce qui fait que nous sommes des frigoristes (expérience, persévérance, disponibilité et infiniment de volonté). Cordialement. Adelclimatisation
D'autant plus que la majorité des climatisations sont de type inverter et de part leur technologie (si vous ne la maitrisez pas ce sera mission impossible), car ce type de compresseur varie le débit masse du fluide injecté dans le circuit selon la demande et les besoins.
Imaginons que vous prenez votre ampérage à un moment où les besoins sont moindres ou que le CP n'est qu'à 50 % de sa puissance, l'intensité que vous inspirera-t-elle ?
D'autre part ne pas oublier que l'intensité plaque sur le moteur c'est son intensité nominale, s'il l'atteint c'est que celui-ci fonctionne dans des conditions extrêmes, donc si vous avez un compresseur qui a une in de 6A et que vous, vous en mesurez que 4 voire 5, quelle conclusion auriez-vous ?
Très sincèrement sans poser de mano il vous sera difficile de dire quoi que ce soit, il y a d'autres méthodes sans mano, mais là c'est ce qui fait que nous sommes des frigoristes (expérience, persévérance, disponibilité et infiniment de volonté). Cordialement. Adelclimatisation
Climatisations maison dépannage 5
Invité

Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Vérifiez la surchauffe et le sous refroidissement.
28 mars 2009 à 03:56
Climatisations maison dépannage 6
Invité

Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
Invité
Avec la pince vous devez trouver les 3/4 de l'intensité nominale. Voir plaque.
Mais en demande de froid à fond.
Mais en demande de froid à fond.
22 décembre 2009 à 18:16