Bonjour, sur un Bisplit reversible au R22, j'ai l'unité extérieure qui se prend en glace, j'ai nettoyé les filtres et le condenseur. Une fois complétement dégivrée j'ai remis en route :
- BP= 3.5 bars
- HP= 23 bars.
Je coupe à cause d'une température du compresseur excessive, défaut E6 sur l'unité extérieure Mitsubishi MXZ 18NV. D'où vient le problème d'après vous.
- BP= 3.5 bars
- HP= 23 bars.
Je coupe à cause d'une température du compresseur excessive, défaut E6 sur l'unité extérieure Mitsubishi MXZ 18NV. D'où vient le problème d'après vous.
Dépannage 1 climatisation
Invité

Prise en glace
Invité
Votre pression HP est bien trop importante, vous risquez une casse du compresseur. Votre pressostat HP coupe en sécurité vérifiez votre charge de fréon. Vous avez peut être un excès de charge.
Dépannage 2 climatisation
Invité

Prise en glace
Invité
Moi je pencherais plutôt vers des incondensables dans le circuit il faudrait faire appel à un technicien qui récupérera le gaz dans l'installation et vérifiera l'étanchéité et fera un beau tirage au vide avant de remplir l'installation comme il se doit.
05 janvier 2008 à 03:05
Dépannage 3 climatisation
Invité

Prise en glace
Invité
Ce sont des réponses claires et concises, des pros, oui mais qui parlent. Merci à vous.