Problème sur climatisation LG
Actuellement
10 400
questions dans le
forum climatisation
667
Forum dépannage climatiseur : Problème sur climatisation LG
Invité
Bonjour. Je souhaite trouver une personne qui peut m'éclairer sur mon problème qui dure depuis 1 an. J'ai une climatisation LG (5 kg Inverter Jet Cool Green).
Quand je la déclenche pour le chauffage, elle se met en sécurité et elle clignote dix fois sur le voyant gauche de marche/arrêt.
Deux réparateurs m'ont donc conseillé de changer l'unité extérieure.
N'y a t-il pas une autre solution car je trouve que le prix est trop élevé ? Merci de bien vouloir m'aider pour résoudre ce problème. Cordialement.
Quand je la déclenche pour le chauffage, elle se met en sécurité et elle clignote dix fois sur le voyant gauche de marche/arrêt.
Deux réparateurs m'ont donc conseillé de changer l'unité extérieure.
N'y a t-il pas une autre solution car je trouve que le prix est trop élevé ? Merci de bien vouloir m'aider pour résoudre ce problème. Cordialement.
21 novembre 2008 à 04:28
Conseils 1 des bricoleurs climatisation
Invité

Problème sur climatisation LG
Invité
Bonjour, je viens de faire une formation clim LG. Le clignotement du voyant dizaine est un défaut de sonde refoulement compresseur soit problème de charge ou de sonde. Bon courage.
Conseils 2 des bricoleurs climatisation
Invité

Problème sur climatisation LG
Invité
Absolument ! Le compresseur est en cause ou charge ; voir les pressions BP et HP, la surchauffe et le sous refroidissement, c'est à dire le zéro de rosée et le zéro bulle. Salut
Conseils 3 des bricoleurs climatisation
Invité

Problème sur climatisation LG
Invité
Problème récurrent en mode chauffage chez LG.
Défaut des filtres deshy qui laisse partir des billes qui bouchent le circuit, donc montée en pression de l'installation, donc t° et détection t°, refoulement excessif par la sonde refoulement.
Défaut des filtres deshy qui laisse partir des billes qui bouchent le circuit, donc montée en pression de l'installation, donc t° et détection t°, refoulement excessif par la sonde refoulement.
09 janvier 2009 à 03:23
Conseils 4 des bricoleurs climatisation
Invité

Problème sur climatisation LG
Invité
J'ai une clim LG depuis plus de 1 an et demi elle marche très bien, mais je trouve que les clapets sont très très long à s'ouvrir, pratiquement 1 heure.
Est-ce normal ou pas ?
Merci.
Est-ce normal ou pas ?
Merci.
23 janvier 2013 à 15:43